Författare Ämne: Luftade varmvattenberedaren - tappade tryck i värmesystemet?  (läst 3705 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ferlin

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Jag luftade alldeles nyss varmvattenberedaren på min IVT då det har porlat en del när den värmt varmvatten, efter att ha gjort detta hör jag ett annat porlande lite "knäppande" ljud från trakterna kring pumpen.

En koll pÃ¥ expansionskärlet gjorde mig helt paff, trycket var nere pÃ¥ 0! Jag har fyllt pÃ¥ vatten sÃ¥ trycket kom upp till ca 0,8 bar, men jag är mkt fundersam pÃ¥ hur detta kunde hända  Sc:,h Min första tanke var att växelventilen inte hÃ¥ller tätt men kan det verkligen visa sig pÃ¥ det sättet?

Det enda jag gjort som sagt är luftat på luftningsnippeln som sitter på varmvattenberedaren.
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
SV: Luftade varmvattenberedaren - tappade tryck i värmesystemet?
« Svar #1 skrivet: 08 december 2007, 11:32:36 »
Är inte luftningsnippeln på VVB för att lufta manteln?
Varmvattnet brukar avlufta sig själv genom vattenkranarna.
Det vatten som är i manteln är samma vatten som också cirkulerar i elementen och som har kontakt med expansionskärlet.
Växelventilen är en trevägsventil, men i den andra änden har manteln fri öppning mot det övriga värmesystemet.

Mvh
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

Utloggad Danskeren

  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Havde du aflæst trykket før du luftede ud?  :)
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.

Utloggad ferlin

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Luftade varmvattenberedaren - tappade tryck i värmesystemet?
« Svar #3 skrivet: 08 december 2007, 11:48:56 »
Jag hade iofs inte läst av just innan jag luftade, men jag finner det osannolikt att trycket skulle varit på 0 innan. Dels kollar jag med jämna mellanrum, dels så började det låta i samband med att jag luftade.

Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Luftade varmvattenberedaren - tappade tryck i värmesystemet?
« Svar #4 skrivet: 08 december 2007, 12:11:15 »
Men som Lelle skriver sÃ¥ är det fullt naturligt att du tappar tryck.  Du tar ju ut luft ur radiatorkretsen och ersätter det med vatten och dÃ¥ är det väl klart du tappar tryck?  Det är precis samma sak som om du luftar elementen.  Trevägsventilen har ju ingenting med det att göra, den växlar ju bara mellan radiator och VV-manteln pÃ¥ ena sidan, men pÃ¥ andra sidan är som sagt vägen helt fri till manteln (och det är ju nödvändigt, annars hade du ju inte kunnat lufta manteln).
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad ferlin

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Luftade varmvattenberedaren - tappade tryck i värmesystemet?
« Svar #5 skrivet: 08 december 2007, 13:10:25 »
Ja förklaringen är ju sÃ¥klart det ni säger  :-[ Jag visste (eller tänkte) inte pÃ¥ att beredaren är dubbelmantlad och att allt "hänger ihop" sÃ¥ att säga. Jag trodde att man bara luftade varmvattenberedaren. Ja ja, dÃ¥ fick jag lära mig nÃ¥t nytt idag iaf  :)
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
SV: Luftade varmvattenberedaren - tappade tryck i värmesystemet?
« Svar #6 skrivet: 08 december 2007, 13:19:53 »
 :) Finns alltid nÃ¥got man kan lära sig. Om inte nÃ¥got nytt sÃ¥ fÃ¥r man lära sig det pÃ¥ nytt. Annars fÃ¥r man lära om...  tomte::
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!