Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: KimmoJ skrivet 13 mars 2015, 10:24:47
-
Hej.
Om man kollar bilderna på EcoEl 1550/1800 här
http://www.energiladan.se/sites/default/files/Produktblad_EcoEl_1550-1800.pdf
så verkar det som att nedre pannan kommer in till shunten från klockan 9 röret. Om det stämmer kan jag omöjligen begripa hur 4-vägs-shunten kan monteras så att den i grundläget öppnar mot klockan 9 och 12.
-
Hej!
Den här bilden visar bättre hur det funkar.
Om den öppnar kl 9-12 så shuntar den från undre delen av pannan.
-
Njaaa
tyvärr, det är just den bilden som är omöjlig :)
Eftersom: shuntning från den primära källan ska (väl ???) ske när vredet står i neutral position.... men 9 och 12 kan bara stå öppna om vredet är i ett ändläge.
-
Kolla shunten i länken här... tillopp_1 och utloppet till radiatorerna måste kopplas in på motstående gängor.
http://www.cobuilder.com/coBuilderDocuments/getfile?&dokid=771558&code=NDY3MzM0JTJGQml2X3NodW50X2tvbnRyb2xsXzEucGRm&ext=.pdf
-
Maila Enertech och fråga. Det är väl det enklaste?
-
Hej..
ja, antagligen.
Nu när jag har dig på tråden Lunken, ett par andra frågor:
Noterade just att min utegivare sitter så att den blir solbelyst ibland. Hur avgör sytemet att sommaren kommit ? Min utetemp visade 18 C nyss (men VP_ute bara 6 C)?
Alltså: vad ska till för att den programmerade sommartempen (16 i mitt fall) ska anses vara uppnådd ?
-
Sommardrift innebär att pumpen kör varje gång till 55 °C, och bestäms av "ute VP °C"
Pannans utegivare "ute °C", bestämmer när husvärme från ska gälla.
-
hmm..inget medelvärde över tid eller nått...utan husvärme från vid 16 (i mitt fall). Så, teoretiskt kan man få ett antal husvärme från händelser under en dag..
Ahaa....förstår.. husvärme från var alltså bara att CP-rad stängs och shunten öppnar 12 & 3 vägarna.