Lite info om min Vp-installation Nibe 1215-5
Borrdjupet blev 112m då slangen var 2m "för lång". Ca 1 tim efter färdigborrning och renblåsning var grundvattennivån 14,2 m och 14 dagar senare vid inkoppling till huset var grundvattennivån 7,2m.
Har kopplat in en 300 l ack tank som går att koppla förbi och har även kvar oljepannan(för ev vedeldning)kopplad till värmesystemet men varmvattnet är ej kopplat-endast tappkran vid pannan. VP står mot yttervägg i tvättstugan så jag behöll pannan som reservvärme.
Pumpen startades den 25/5 och har tills nu, förutom varmvatten, prod. värme till källardelen ca 1 mån. Kopplade in en el-mätare (köpt för 100kr efter tips här) i Juni. Kollat den mot mätaren i elskåpet och den visar 0,2% mindre än elskåpsmätaren.
Enl elmätaren tar BK pumpen 174W och VB-pumpen 64W. Vid vvprod.(40-55 grader) tar VP tot 2000W. Kompressorn tar då 1762W och detta vid KB-f = +9. Vid värmeprod.och VB-fram på ca 35 grader var motsvarande tillförd effekt till kompressorn 1411W vid en mätning.
Jag tycker tillförd effekt ligger för högt jmf med Nibes datablad.