« skrivet: 04 maj 2007, 15:01:38 »Hej
tack. Jo jag har separat vvb och framledningstempen rör sig mellan 20-28 C vid utetemp mellan +10 och -10. Golvvärme. Jag chansade och har en vanlig vvx, det funkar i min installation. Mycket meck och testkörning för att få rätt gasmängd dock och därför vill jag inte rekommendera alla att prova att göra som jag gjort - men om du har en kompis som är kyltekniker så går det. / mvh Tomas F.
tack. Jo jag har separat vvb och framledningstempen rör sig mellan 20-28 C vid utetemp mellan +10 och -10. Golvvärme. Jag chansade och har en vanlig vvx, det funkar i min installation. Mycket meck och testkörning för att få rätt gasmängd dock och därför vill jag inte rekommendera alla att prova att göra som jag gjort - men om du har en kompis som är kyltekniker så går det. / mvh Tomas F.