« skrivet: 27 juli 2011, 11:37:56 »
Vad är det som händer i pumpen när man pillar på max framledning? Har fått för mig att styrningen fungerar enligt principen av/på dvs antingen går kompressorn och levererar 55 ºC ut eller inget. Kan det vara så att olika kompressorhastigheter ger olika framledningstemp? Hade konstruktionen varit shuntad skulle det förklara saken men så är inte fallet ;) -Enlighten me!

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nibe 1145 - max framledning
« Svar #1 skrivet: 27 juli 2011, 11:44:54 »
Den här tiden på året händer ingenting. Inställningen begränsar den maximala framledningen oavsett vad värmekurvan säger. Inställningen används framför allt för att begränsa framledningstempen om man har golvvärme och golv som är känsliga för höga temperaturer,
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad ball3

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1145 - max framledning
« Svar #2 skrivet: 27 juli 2011, 11:53:21 »
Den här tiden på året händer ingenting. Inställningen begränsar den maximala framledningen oavsett vad värmekurvan säger. Inställningen används framför allt för att begränsa framledningstempen om man har golvvärme och golv som är känsliga för höga temperaturer,

Så långt är jag med. Är mest nyfiken på funktionen t ex kommer en sänkning från 55 -> 45 ge fler start/stopp eftersom kompressorn stannar vid 45 ºC eller kommer den på något magiskt sätt enbart leverera 45 ºC och gå tills gradminuterna säger annat?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nibe 1145 - max framledning
« Svar #3 skrivet: 27 juli 2011, 13:28:04 »
Nej, den kommer att stanna. Det kommer dock även att påverka gradminutberäkningen eftersom börvärdet för framledningen inte ökar över maxvärdet även om utettempen minskar - Värmekurvan blir helt plan från den temp då maxvärdet inträder.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad ball3

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1145 - max framledning
« Svar #4 skrivet: 27 juli 2011, 14:38:41 »
Det är just detta jag inte får ihop. Om vi leker med tanken att jag drar ner max framledning till 35 ºC istället då kommer pumpen slå till/från som en maracas eftersom den kommer nå max framledning mycket fortare än gradminuterna för anläggningen når 0.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1145 - max framledning
« Svar #5 skrivet: 27 juli 2011, 21:34:52 »
Det är just detta jag inte får ihop. Om vi leker med tanken att jag drar ner max framledning till 35 ºC istället då kommer pumpen slå till/från som en maracas eftersom den kommer nå max framledning mycket fortare än gradminuterna för anläggningen når 0.

SÃ¥ kommer det kunna bli men varför behöver du max framledning 35 grader  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1145 - max framledning
« Svar #6 skrivet: 28 juli 2011, 07:54:04 »
Max framledning påverkar endast börvärdet för framledningen.
Ärvärdet kan pendla som det vill, det som möjligen kan påverka antalet start/stopp är om ärvärdet når börvädet + max diff kompressor (5.1.3).
Om detta värde uppnås så nollas gradminutersräknaren.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ball3

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1145 - max framledning
« Svar #7 skrivet: 28 juli 2011, 08:21:26 »
Max framledning påverkar endast börvärdet för framledningen.
Ärvärdet kan pendla som det vill, det som möjligen kan påverka antalet start/stopp är om ärvärdet når börvädet + max diff kompressor (5.1.3).
Om detta värde uppnås så nollas gradminutersräknaren.

Tack, det var detta jag fiskade efter :) jag behöver inte 35 ºC framledning är bara nyfiken på vad som händer om parametern ändras.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1145 - max framledning
« Svar #8 skrivet: 28 juli 2011, 09:19:19 »
Max framledning påverkar endast börvärdet för framledningen.
Ärvärdet kan pendla som det vill, det som möjligen kan påverka antalet start/stopp är om ärvärdet når börvädet + max diff kompressor (5.1.3).
Om detta värde uppnås så nollas gradminutersräknaren.

Då kan alltså värmen som går ut i ett golv vara ganska många grader över max framledning fast så ska det väl normalt inte bli och det lär väl ta ett tag innan yt temperaturen blir så hög så golvet riskerar att skadas.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad ball3

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1145 - max framledning
« Svar #9 skrivet: 28 juli 2011, 10:06:23 »
Max framledning påverkar endast börvärdet för framledningen.
Ärvärdet kan pendla som det vill, det som möjligen kan påverka antalet start/stopp är om ärvärdet når börvädet + max diff kompressor (5.1.3).
Om detta värde uppnås så nollas gradminutersräknaren.

Då kan alltså värmen som går ut i ett golv vara ganska många grader över max framledning fast så ska det väl normalt inte bli och det lär väl ta ett tag innan yt temperaturen blir så hög så golvet riskerar att skadas.

Förutsatt att man enbart kör golvslinga. Har man både radiatorer och golvvärme shuntar man ut golvvärmen från radiatorslingan. Jag ska testa och se hur VP beter sig så fort det blir lite kallare ute. Känns inte helt ok att kompressorn skulle mata golvet med 55 ºC även under kortare perioder.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1145 - max framledning
« Svar #10 skrivet: 28 juli 2011, 10:19:48 »
Max framledning påverkar endast börvärdet för framledningen.
Ärvärdet kan pendla som det vill, det som möjligen kan påverka antalet start/stopp är om ärvärdet når börvädet + max diff kompressor (5.1.3).
Om detta värde uppnås så nollas gradminutersräknaren.

Då kan alltså värmen som går ut i ett golv vara ganska många grader över max framledning fast så ska det väl normalt inte bli och det lär väl ta ett tag innan yt temperaturen blir så hög så golvet riskerar att skadas.

Förutsatt att man enbart kör golvslinga. Har man både radiatorer och golvvärme shuntar man ut golvvärmen från radiatorslingan. Jag ska testa och se hur VP beter sig så fort det blir lite kallare ute. Känns inte helt ok att kompressorn skulle mata golvet med 55 ºC även under kortare perioder.

55 grader ska det inte kunna bli men runt 40 grader är nog inte omöjligt om max fram står på 35 grader. Men om du shuntar ner tempen till golven ska det väl inte vara nån fara risken finns nog endast när man kör rätt på.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1145 - max framledning
« Svar #11 skrivet: 29 juli 2011, 08:20:51 »
Max framledning påverkar endast börvärdet för framledningen.
Ärvärdet kan pendla som det vill, det som möjligen kan påverka antalet start/stopp är om ärvärdet når börvädet + max diff kompressor (5.1.3).
Om detta värde uppnås så nollas gradminutersräknaren.

Då kan alltså värmen som går ut i ett golv vara ganska många grader över max framledning fast så ska det väl normalt inte bli och det lär väl ta ett tag innan yt temperaturen blir så hög så golvet riskerar att skadas.

Medeltemp blir ju inte högre än max framledning, skadan uppstår väl om framledningen är för varm över en längre tid?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1145 - max framledning
« Svar #12 skrivet: 29 juli 2011, 09:30:50 »
Max framledning påverkar endast börvärdet för framledningen.
Ärvärdet kan pendla som det vill, det som möjligen kan påverka antalet start/stopp är om ärvärdet når börvädet + max diff kompressor (5.1.3).
Om detta värde uppnås så nollas gradminutersräknaren.

Då kan alltså värmen som går ut i ett golv vara ganska många grader över max framledning fast så ska det väl normalt inte bli och det lär väl ta ett tag innan yt temperaturen blir så hög så golvet riskerar att skadas.

Medeltemp blir ju inte högre än max framledning, skadan uppstår väl om framledningen är för varm över en längre tid?

så borde det vara.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!