Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: PatJac skrivet 11 december 2005, 20:31:59

Titel: Golvvvärme kurva?
Skrivet av: PatJac skrivet 11 december 2005, 20:31:59
Är det någon klok som kan säga mig, med hjälp av bifogat dokument, vad jag ska ha för teoretisk kurva till min golvvärme? Jag kan inte se att det framgår, men det kanske det gör :)?

Skulle också vara tacksam för en kvalificerad gissning angående cirkpumpen till golvvärme, kör idag på trean, skulle jag kunna sänka till tvåan?


Titel: SV: Golvvvärme kurva?
Skrivet av: Jocke montör skrivet 11 december 2005, 20:59:03
Sitter det en cirkpump på golvvärmekopplet eller kör du på den inbyggda?

Det står framledningstemp 46gr.

Det är beräknad temperatur vid dimensionerad utomhustemperatur.
I Stockholm så ligger det på -18gr.

Du ska således ha 46gr. framledning vid -18gr inställt på kurvan.
Enligt manualen så skulle det vara kurva 4

Så låg kurva som möjligt anser jag.
Titel: SV: Golvvvärme kurva?
Skrivet av: PatJac skrivet 11 december 2005, 22:07:04
Jag kör med den inbyggda, huset ligger "längst ner till vänster" i sverige    :) Vet du vad denna temp är för Malmö?

Titel: SV: Golvvvärme kurva?
Skrivet av: Marre skrivet 11 december 2005, 22:53:45
Flöde=943l/h samt tryckfall 15.3kPa ger "teoretiskt" vid handen att pumphast 2 borde räcka.
Detta om du har cirkpump mod Myson cp 53 Har du en Wilo 15/6 bör hast 2 definitivt räcka.
Titel: SV: Golvvvärme kurva?
Skrivet av: PatJac skrivet 11 december 2005, 23:01:07
Lägger man inte ihopa 943 med 621, dvs fördelare 1+2?

Hur är det då med tryckfallet 15,3 och 11.,1?
Titel: SV: Golvvvärme kurva?
Skrivet av: Marre skrivet 11 december 2005, 23:18:30
Sorry! såg endast fördelare 1 slarvigt av mig du ligger nog på gränsfall mellan läge 2 o 3.
Men varför inte prova med 2:an. Du märker nog ganska omgående om de längsta slingorna
tappar effekt vid lägre utetemp.
Titel: SV: Golvvvärme kurva?
Skrivet av: PatJac skrivet 12 december 2005, 09:05:35
Jag har en Wilo, testar med 2an!

Någon som vet vad den dimensionerade utetempen är här i Malmötrakten?
Titel: SV: Golvvvärme kurva?
Skrivet av: PatJac skrivet 12 december 2005, 10:27:42
Pratade precis med Roth och enligt dem är utetemp för beräkningarna -20, då ska jag få c:a kurva 3,5.

Är det någon som vet om inställningarna skiljer sig åt beroende på vad man har för golv, i det ena rummet är det felaktigt beräknat på parkett medan vi har klinker, skulle detta ge en annan injustering?

Jag skickar med min första mätkurva så förstår ni mina funderingar, jag har för det mesta inget delta alls på VB, nu har det ju varit väldigt milt men i alla fall.