Författare Ämne: luft/vatten utan innerdel.  (läst 2743 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad huselefanten

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
luft/vatten utan innerdel.
« skrivet: 26 november 2012, 21:09:49 »
Hej, ny på forumet, så jag hoppas att jag är på rätt plats.

Har en vedpanna ifrån 85 och acc tank på 500 liter till uppvärmning. och en vvb till varmvatten.

Nu har jag köpt en Mitsubishi heavy Industries luft/ vatten utedel, endast utedel.

Denna har jag kopplad direkt på acc tanken.
Nu till problemet
Jag får inte tempen upp över 35 grader och returen ifrån acc tanken stannar på 28 grader, och då stannar jo aldrig pumpen.
Retur till pumpen kommer ifrån botten av tanken och in går längst upp på tanken.
Tacksam för hjälp.

Detta är helt på nybörjarnivå.

Utloggad gossen

  • Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1054
  • Karma +0/-0
SV: luft/vatten utan innerdel.
« Svar #1 skrivet: 26 november 2012, 21:39:10 »
Kommer du inte över 35* även om du stänger flödet till elementen? Vad är det för storlek på pumpen (vad skall den ge i effekt)?
1.5 Plans villa med källare mitt i Skåne. 21-22*C 120kvm, 18*C i källare 70kvm

Sfinx VP10 som körs med flytande kondensering mot kombipanna samt en Contura 556

Enligt förra ägarna och energideklaratinen 3kbm olja/år.
2011: 1,5kbm olja + 12000KWh (elpatron) (Isolering av vinden i Juni)
2012: 14650kwh Två vintermånader med elpatronsdrift sedan vp11
2013:Mål <12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.. Blev 11533kwh
2014:MÃ¥l 11000. Blev 11284kwh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: luft/vatten utan innerdel.
« Svar #2 skrivet: 26 november 2012, 21:49:23 »
Vi behöver som sagt information om storlek/ålder/värmebehov på huset samt värmepumpens maxeffekt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad huselefanten

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: luft/vatten utan innerdel.
« Svar #3 skrivet: 02 december 2012, 12:04:00 »
Hej igen, har nu tatt isär maskinen, men hittar inga betäckning på nått.
Har tatt lite bilder, ifall nån känner igen nått.

Mvh morten

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 549
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!