0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.
Ju mindre mantel och större beredare, desto bättre. Det är i alla falal min uppfattning.Tankar med stor mantelvolym och liten beredare är mest till för vedeldning, som acktank, och med hög temp i acktanken så räcker den relativt lilla beredarvolymen ändå långt. Med värmepump bör man ha en så stor beredarvolym som möjligt, och så liten mantel som möjligt, detta p.g.a. den relativt låga maximala temperatur som värmepumparna klarar av att producera.
Nja, har man en stor värmepump så är det bättre med en rejäl volym på dubbelmanteln. Problemet med för liten dubbelmantel är att när kompressorn går så stiger temperaturen på dubbelmantelvattnet fort - fortare än temperaturen hinner ledas till beredardelen. Då stannar kompressorn eftersom stopptemperaturen är uppnådd. När värmen hunnit sprida sig har dubbelmantelvattnet kallnat och kompressorn startar på nytt. Detta leder till fler starter = ökat slitage.
Helt klart bättre med stor mantelvoym På VVB när man laddar med värmepump som har lågtemp.Själv har jag en Borö slingtank med 320liters mantelvoym och för varmvatten har jag 10+15= 25meter kopparrör i slingor i tanken som värms av de 320 litrarna, fördelarna är flera. Laddar VV på en körning med VP. ingen eller obefintlig risk för legionella, varmvattnet räcker länge.Får högre temp på varmvattnet. Nackdel är om man ev skulle störttappa ett stort badkar. men det har inte hänt här.
Citat från: Rickard skrivet 07 april 2006, 06:56:55Ju mindre mantel och större beredare, desto bättre. Det är i alla falal min uppfattning.Tankar med stor mantelvolym och liten beredare är mest till för vedeldning, som acktank, och med hög temp i acktanken så räcker den relativt lilla beredarvolymen ändå långt. Med värmepump bör man ha en så stor beredarvolym som möjligt, och så liten mantel som möjligt, detta p.g.a. den relativt låga maximala temperatur som värmepumparna klarar av att producera.Nja, har man en stor värmepump så är det bättre med en rejäl volym på dubbelmanteln. Problemet med för liten dubbelmantel är att när kompressorn går så stiger temperaturen på dubbelmantelvattnet fort - fortare än temperaturen hinner ledas till beredardelen. Då stannar kompressorn eftersom stopptemperaturen är uppnådd. När värmen hunnit sprida sig har dubbelmantelvattnet kallnat och kompressorn startar på nytt. Detta leder till fler starter = ökat slitage.
Thermias TWS-värmepumpar är deras sätt att lösa "problemet", vet dock inte om de säljer fristående TWS-beredare.Om de gör det kan det vara en bra lösning, oavsett vilket fabrikat man väljer på värmepumpen.
Citat från: Rickard skrivet 11 april 2006, 07:32:58Thermias TWS-värmepumpar är deras sätt att lösa "problemet", vet dock inte om de säljer fristående TWS-beredare.Om de gör det kan det vara en bra lösning, oavsett vilket fabrikat man väljer på värmepumpen.http://www.thermia.se/docroot/svenska/sidor/mbh%20tws%20sv_id492.pdf
Nu är det ju inte en dubbelmantel utan en slinga som ligger i tappvattentanken.