Mitt hus är 108 kvm i två plan varav en källare, byggt 1980, välisolerat med treglasfönster. Endast en person bor i huset idag. Oljeförbrukning ca 3 kubik. Jag har fått besked att man inte ska överdimentionera pumpen eftersom den mår bäst av att inte stänga av och på hela tiden. Har därför beställt en 6 kilowatt Nibe 1230. Efter att ha sett Plus i veckan är jag nu orolig att kapaciteten är för låg. Borde jag gå upp till 8 kilowatt ? //iw
108 kvm, välisolerat och byggår 1980. Och ändå 3 kubik olja!Skulle det kunna vara så att nuvarnde oljepanna är ytterst oservad/ounderhållen/felinställd och allmänt under isen?Om det är så kanske "normal" förbrukning snarare skulle vara neråt 2 kubik och då känns läget annorlunda.