0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
titta på hur qvantum har löst det med avfrostningen , Underkylare Thumbsup. och separat avfrostningstank. ytterst små förluster med avfrostningarna . ska leta fram katalogen åt dig. det finns mer grejer i den som passar för större applikationer .c-c
skomakarns barn . vågar knappt berätta vad som värme min låda ska du ta en atria och trolla med den . fixa 2 utedelar . större växlingytor ger en högre temp på brinen nyttja senoch förläng den kollektorn du har .med ett par 3 vägare fixar du styrningen . års cop stiger och du spar mark kollektorn till kylan c-c
I denna typ av anläggning blir Brinet så kallt att man kör med Mono etylen glykol och inte sprit. Sprit fixar inte kylan och vanlig glykol blir för trögflytande. Brinet blir ju 30-
Ta en titt på sid 2 i bifogad pdf. Som lekman tyder jag att lösningen verkar snarlik Qvantum, fast istället för brine verkar det vara en tät tank för R410a som växlar eller ger en "boost". Kan ACE eller C-C förklara denna princip.http://www.aktivel.dk/Koel/Zubadanweb.pdf
Det jag ser är en aktiv tank man även leder suggaserna igenom..en vätskeunderkylare/suggasöverhetare.Den har inte samma funktion som Qvantum....eftersom de använder vätskan till att värma upp en tank med brine,för att kunna avfrosta fläktkonvektorn med denna energi. Zubudanen använder istället växlaren till att överhetta suggaserna samtidigt som man underkyler/densitetshöjer vätskan. deras flashiga värmeunderkylare tror jag inte är korrekt ritad. den kan aldrig underkyla utan stryporgan...som den är ritad är det en vätskeinjektor...vilket används för att trycka ner höga hetgastemperaturer...men ger ingen effekt ,utan tvärt om lösningen har inget gemensamt med Qvantums !
Texten innehåller en rad felaktigheter.En vätskeinjektering garanterar ingen hög värmeeffekt...tvärt om, eftersom du bypassar vätska förbi förångaren kommer detta köldmedie aldrig hämta upp energi i förångaren...och effekten sjunker. Det är inte heller det höga trycket primärt som ger överhettade hetgaser...utan lågt tryck i förångaren/lågt flöde....det är just detta tryck man höjer med vätskeinjektering...Art.. Visst kan vi bygga en växlare mellan vätska och suggas.. men några 30% i effektökning ger det inte