Har precis mätt upp VB Fram och VB Retur med min nyinskaffade IR-mätare från Biltema  :D och fick då följande resultat på mina tre enrörs-slingor jag har i huset:

Slinga 1 till markplan: 45/39
Slinga 2 till markplan: 45/39
Slinga 3 till källaren: 45/30

Förklarar väl varför det är svårt att få varmt i källaren...15 grader i diff. Antar det beror på att alla källarrör är ingjutna i cementbottnen som är kall så här års ?

Är det extra cirkulationspump på källarslingan som gäller för att få det bra i källaren?
Känns som det kanske är en bättre (billigare?) lösning än att byta radiatorerna i källaren mot större, eller?

Nån som har idéer kring detta?

Mats
Titel: SV: Diff VB fram/retur
Skrivet av: CarMan skrivet 07 mars 2005, 21:42:51
Har precis mätt upp VB Fram och VB Retur med min nyinskaffade IR-mätare från Biltema  :D och fick då följande resultat på mina tre enrörs-slingor jag har i huset:

Slinga 1 till markplan: 45/39
Slinga 2 till markplan: 45/39
Slinga 3 till källaren: 45/30

Förklarar väl varför det är svårt att få varmt i källaren...15 grader i diff. Antar det beror på att alla källarrör är ingjutna i cementbottnen som är kall så här års ?

Är det extra cirkulationspump på källarslingan som gäller för att få det bra i källaren?
Känns som det kanske är en bättre (billigare?) lösning än att byta radiatorerna i källaren mot större, eller?

Nån som har idéer kring detta?

Mats

nu är inte jag nå vidare på enrörssytem, men borde det inte gå att strypa om systemet?
Titel: SV: Diff VB fram/retur
Skrivet av: Bertil skrivet 08 mars 2005, 02:17:27
Nja jag tror den slinga i källaren är strypt!  en pump räcker garanterat!!
Titel: SV: Diff VB fram/retur
Skrivet av: mip skrivet 08 mars 2005, 08:57:31
Bertil, menar du att jag bör sätta dit en pump på källarslingan?

Mats
Titel: SV: Diff VB fram/retur
Skrivet av: Bertil skrivet 08 mars 2005, 13:15:16
Nope jag menar att den har räcker, man kan balansera flödena med hjälp av strypningar.
Extra pump är onödigt kostar i båda inköp och drift/underhåll.
Titel: SV: Diff VB fram/retur
Skrivet av: mip skrivet 08 mars 2005, 13:25:02
Ok, alltså montera strypventiler på de två slingorna som har bra flöde idag för att styra över en del av deras flöde till källarslingan?

Nåt speciellt man bör speca när man beställer detta arbete av rörmokaren?

Mats
Titel: SV: Diff VB fram/retur
Skrivet av: Bertil skrivet 08 mars 2005, 13:38:11
det kan även va varje radiator i källaren som är strypt redan, även hela slingan i källaren som är strypt.. det brukar ju finnas strpventiler.. men du hittar inga??
Kanske du ska ta dit en röris... som tittar runt.. men gärna en som du tror har jobbat med flöden o instypningar... inte alla som tycker det är så kul nämligen..
Titel: SV: Diff VB fram/retur
Skrivet av: mip skrivet 08 mars 2005, 14:09:13
Jag är inte så hemma på det här med radiatorer...kan det sitta strypningar på själva radiatorerna (inbyggda alltså)? Var i så fall skall man leta?
En bra test borde väl vara att stänga alla radiatorerna i källaren så att flödet bara passerar utan att gå in i själva radiatorerna och mäta hur värmediffen blir då...?
Då är man väl säker på att inte själva radiatorerna är inblandade?
Titel: SV: Diff VB fram/retur
Skrivet av: Bertil skrivet 08 mars 2005, 14:18:19
Inuti termostatventilen... eller nära den ventilen... eller på returkopplet....
Har du nyare ventiler?? då kan du ta loss termostatdelan och kolla där..
Titel: SV: Diff VB fram/retur
Skrivet av: mip skrivet 09 mars 2005, 09:45:17
Skulle en första åtgärd kunna vara att spola igenom källarslingan för att säkerställa att det dåliga flödet i den inte beror på "skit i rören" ?

I så fall...hur gör man det?

Mats
Titel: SV: Diff VB fram/retur
Skrivet av: tipo874 skrivet 09 mars 2005, 09:50:34
Sättet jag fick fart på flödet i en sval radiator var att skruva igen alla andra radiatorer och köra cirkpumpen på fullt.

Jag vet inte vad felet var, inst trodde på nåt skräp, men bra blev det  ;D

Det är ju en enkel test.
Titel: SV: Diff VB fram/retur
Skrivet av: Oddbjörn skrivet 09 mars 2005, 11:32:12
Hej !