Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: mip skrivet 07 mars 2005, 21:02:02
-
Har precis mätt upp VB Fram och VB Retur med min nyinskaffade IR-mätare från Biltema :D och fick då följande resultat på mina tre enrörs-slingor jag har i huset:
Slinga 1 till markplan: 45/39
Slinga 2 till markplan: 45/39
Slinga 3 till källaren: 45/30
Förklarar väl varför det är svårt att få varmt i källaren...15 grader i diff. Antar det beror på att alla källarrör är ingjutna i cementbottnen som är kall så här års ?
Är det extra cirkulationspump på källarslingan som gäller för att få det bra i källaren?
Känns som det kanske är en bättre (billigare?) lösning än att byta radiatorerna i källaren mot större, eller?
Nån som har idéer kring detta?
Mats
-
Har precis mätt upp VB Fram och VB Retur med min nyinskaffade IR-mätare från Biltema :D och fick då följande resultat på mina tre enrörs-slingor jag har i huset:
Slinga 1 till markplan: 45/39
Slinga 2 till markplan: 45/39
Slinga 3 till källaren: 45/30
Förklarar väl varför det är svårt att få varmt i källaren...15 grader i diff. Antar det beror på att alla källarrör är ingjutna i cementbottnen som är kall så här års ?
Är det extra cirkulationspump på källarslingan som gäller för att få det bra i källaren?
Känns som det kanske är en bättre (billigare?) lösning än att byta radiatorerna i källaren mot större, eller?
Nån som har idéer kring detta?
Mats
nu är inte jag nå vidare på enrörssytem, men borde det inte gå att strypa om systemet?
-
Nja jag tror den slinga i källaren är strypt! en pump räcker garanterat!!
-
Bertil, menar du att jag bör sätta dit en pump på källarslingan?
Mats
-
Nope jag menar att den har räcker, man kan balansera flödena med hjälp av strypningar.
Extra pump är onödigt kostar i båda inköp och drift/underhåll.
-
Ok, alltså montera strypventiler på de två slingorna som har bra flöde idag för att styra över en del av deras flöde till källarslingan?
Nåt speciellt man bör speca när man beställer detta arbete av rörmokaren?
Mats
-
det kan även va varje radiator i källaren som är strypt redan, även hela slingan i källaren som är strypt.. det brukar ju finnas strpventiler.. men du hittar inga??
Kanske du ska ta dit en röris... som tittar runt.. men gärna en som du tror har jobbat med flöden o instypningar... inte alla som tycker det är så kul nämligen..
-
Jag är inte så hemma på det här med radiatorer...kan det sitta strypningar på själva radiatorerna (inbyggda alltså)? Var i så fall skall man leta?
En bra test borde väl vara att stänga alla radiatorerna i källaren så att flödet bara passerar utan att gå in i själva radiatorerna och mäta hur värmediffen blir då...?
Då är man väl säker på att inte själva radiatorerna är inblandade?
-
Inuti termostatventilen... eller nära den ventilen... eller på returkopplet....
Har du nyare ventiler?? då kan du ta loss termostatdelan och kolla där..
-
Skulle en första åtgärd kunna vara att spola igenom källarslingan för att säkerställa att det dåliga flödet i den inte beror på "skit i rören" ?
I så fall...hur gör man det?
Mats
-
Sättet jag fick fart på flödet i en sval radiator var att skruva igen alla andra radiatorer och köra cirkpumpen på fullt.
Jag vet inte vad felet var, inst trodde på nåt skräp, men bra blev det ;D
Det är ju en enkel test.
-
Hej !
Det finns normalt justerbara strypningar på radiatorerna nedtill på returen under ett sexkantlock. Justeras med skruvmejsel