Skrivet av: EUGENIA skrivet 12 april 2013, 10:09:22
Finnes det en tabell ungefär hur många grader vattnet som skall upp till värmeelementen vid en viss grad ute för att få en viss värmegrad i rummen. EX.
Ute temp    Fram temp
  -5             37,5
  -10            41,2

Titel: SV: Tabell utetemp/grader upp till element
Skrivet av: Rickard skrivet 12 april 2013, 10:24:59
Det kan du ganska lätt räkna fram själv.
Normalt räknar man med att ett hus börjar få värmebehov vid en utetemp på ca 17 grader ute.
Sen utgår du från (om den är känd) den framledningstemp som du vet krävs för att hålla huset varmt när det är som kallast ute (vid DUT).
Normalt ligger behover att framledningstemp på ca 50-70 grader, beroende på husets isolering, och värmesystemets konstruktion.

När du bestämt de två ytterligheterna kan du i princip dra ett rakt streck mellan dessa två så har du ditt diagram.

Ex. +15 grader ute kräver +24 till radiatorerna, -25 grader ute kräver +55 grader till radiatorerna.
Rita upp i ett diagram, och dra en linje mellan dessa två.
Titel: SV: Tabell utetemp/grader upp till element
Skrivet av: Carl N skrivet 12 april 2013, 10:28:30
På IVT anger man kurvan med ett H-värde och ett V-värde, kolla Avancerad meny > Ställ in värmen i din manual.
Sen får du som sagt testa dig fram till vilka värden som funkar i ditt hus.
Titel: SV: Tabell utetemp/grader upp till element
Skrivet av: Roland skrivet 12 april 2013, 10:45:24
En korrekt reglerkurva är lite konvex då radiatorernas effekt ökar snabbare än övertemperaturen mot rummet. En rak reglerkurva för att det antingen blir för svalt inne när det är runt noll eller för varmt inne när det är riktigt kallt ute. Min värmekurva, som avser returtemperaturen, ser ut så här:
Titel: SV: Tabell utetemp/grader upp till element
Skrivet av: Rickard skrivet 12 april 2013, 10:52:00
Mmm, men har man start och sluttempen klar för sig så blir det inte mer än små justeringar som behövs, speciellt kan man behöva höja vbf en aning i området +5 till -5 grader.
Titel: SV: Tabell utetemp/grader upp till element
Skrivet av: HWS skrivet 12 april 2013, 20:53:12
Det hela är väl också beroende av, vilket uppvärmningssystem, man har. Tex golvvärme, passiva radiatorer, fläktradiatorer.
Sin kurva gör man lämpligt själv.
Titel: SV: Tabell utetemp/grader upp till element
Skrivet av: Roland skrivet 13 april 2013, 10:25:01
Mmm, men har man start och sluttempen klar för sig så blir det inte mer än små justeringar som behövs, speciellt kan man behöva höja vbf en aning i området +5 till -5 grader.

Det är som sagt små justeringar som behövs. Har man en innegivare behöver man inte justera alls om man har fått rätt lutning på en rak värmekurva.