SV: Problem med en gammal JBC 400 MG
« Svar #15 skrivet: 03 juni 2010, 10:59:58 »
Om det är en ispropp så kan den förutom flödet bero på ett fel i värmepumpen som ger lägre förångning.
Som brist på köldmedium eller trasig expansionsventil

Du menar alltså att VP:n skulle få högre effekt (tar mera energi ur färskvattnet) med köldmedelsbrist eller trasig expansionsventil?

Nu är ju inte jag nÃ¥gon kylexpert, men det lÃ¥ter helt fel tycker jag.  Sc:,h

Om så vore är det väl en önskvärd egenskap eftersom uteffekten ju måste öka också?
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Plutus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med en gammal JBC 400 MG
« Svar #16 skrivet: 07 juni 2010, 14:59:07 »
Om värmepumpen normalt har tillgång till köldbärare som håller +7 gr borde förångningen ligga på någon eller några plusgrader. Om det uppstår köldmediebrist så sjunker förångningen till minusgrader, beroende på flöde och förångarens utformning bildas det is,, som i sin tur sänker flödet som ger ännu lägre förångning. Så effekten ökar inte, men risken för isbildning ökar.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!