Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Dave skrivet 08 mars 2006, 22:14:23

Titel: Solenergi kopplat med ”flytande kondensering”
Skrivet av: Dave skrivet 08 mars 2006, 22:14:23
Solenergi kopplat med ”flytande kondensering”

Jag har efter mycket grubblande kommit fram till en idé om hur man skulle kunna koppla ihop en solenergianläggning och en NIBE 1215-5. Mitt förslag:

På något sätt ska man göra om styrsystemet i värmepumpen så att den prioriterar solvärme framför värmepumpsdrift. Idén är då att starta solvärmen istället för värmepumpen och värmepumpen istället kopplas att startas istället eltillsats.

Driftlägen:
1.   Gradminuträknaren visar -20 då ges en impuls till en växelventil som styr radiatorreturen genom solackmulatorn på  750l.
2.   Gradminuträknaren visar -40 (lågt satt pga stor tankvolym) nu kopplas värmepumpen på.


Detta är grundprincipen, finns säkert något jag missat, ser fram emot era synpunkter.
Titel: SV: Solenergi kopplat med ”flytande kondensering”
Skrivet av: Sfinx skrivet 08 mars 2006, 22:30:46
Rör inte styrsystemet. Lura det ;D

Mitt förslag är att du använder en acctank med vvslingberedare.
Solfångarna laddar acctanken. Gärna med extern värmeväxlare från toppen så att du prioriterar varmvatten. Varmvattenslingan kopplar du till VP VV in. Dvs du förvärmer tappvarmvattnet mha acctanken/solen
När acctanken är varmare under slingberedaren än radiatorreturen använder du nedre delen av acctanken till att förvärma radiatorreturen. Med en vvxl och tempstyrd cirkpump.
Du värmer aldrig acctanken med VP. Acctanken skall alltså inte vara volymförstorare utan "bara" ett energilager för solenergin.

Värmepumpens styrning luras så att driftstiden på VP minskar.
Du behöver en  tempbegränsare över radiatorreturvvx också så att returtempen inte blir för hög
När solen lyser med sin frånvaro får du en kall acctank och VP fungerar precis som vanligt.
När solen lyser stöttar den VP driften på ett enkelt sätt.
Titel: SV: Solenergi kopplat med ”flytande kondensering”
Skrivet av: Dave skrivet 08 mars 2006, 22:46:41
Jag ser inga problem med din lösning när det föreligger ett värmebehov, men hur har du tänkt att det ska fundera när det inte föreligger ett värmebehov och man inte vill köra ut solvärmen i radiatorsystemet och få övertemperatur i huset?
Titel: SV: Solenergi kopplat med ”flytande kondensering”
Skrivet av: Sfinx skrivet 08 mars 2006, 22:55:46
Jag har en strömbrytare på min FLVP.  ^-^ Använd samma princip. Stäng av.
Bryt strömkretsen till cirkpumpen för värmeväxlaren för radiatorreturen när värmesäsongen är över. Går radiatorkretsen genom vvx  gör det inget om du inte har ett flöde på acctanksidan. Det blir ingen värmeeffekt över vvx.

Titel: SV: Solenergi kopplat med ”flytande kondensering”
Skrivet av: Dave skrivet 13 mars 2006, 10:27:01

Problemet med förslagen systemlösningar är att jag vill ha ett sysstem som fungerar året om utan att ställas om, eftersom det ska installeras i ett sommarhus och att man därmed har svårt att se över systemet varje dag. Samtidigt som jag ska kunna utnyttja solenergin så bra som möjligt under alla årstider. Som det ser ut just för tillfället har vi i vårt nybyggda hus med mycket glaspartier ett ytterst litet värmebehov på dagarna och om man skulle köra in extra solvärme nu skulle det bli väldiga övertemperaturer mitt på dan. Solvärmen ska alltså hellre sparas till natten.

Tyvärr försvann det några svar som jag inte riktigt han läsa innan övergången till det nya webhotellet, ni få gärna svar igen!
Titel: SV: Solenergi kopplat med ”flytande kondensering”
Skrivet av: Sfinx skrivet 13 mars 2006, 10:53:28

Problemet med förslagen systemlösningar är att jag vill ha ett sysstem som fungerar året om utan att ställas om, eftersom det ska installeras i ett sommarhus och att man därmed har svårt att se över systemet varje dag.

OK. då förstår jag. :-[
Om du reglerar flödet över värmeväxlaren från radiatorreturen med en tempstyrd shunt kommer du att få 0 flöde på radiator sidan av vvx när huset är varmt dvs värmebehov inte föreligger. Och då är värmeväxlarens avstängd. Den måste ha flöde på bägge sidor för att ge effekt. På andra sidan vvxl sitter cirkpumpen över acctank som går på tempdiff.

Driftsfallen:
Kallt inne kall acctank.
Radiatorreturen går igenom vvx,  Cirkpum på accsidan still => Ingen effekt över VVX
Kallt inne varm acctank,
Radiatorretur över vvx, Cirkpum på accsidan går=>Effekt från acctank över VVX
Varmt inne Varm acctank
Radiatoretur strypt över vvx. Cirkpum på accsidan går => Ingen effekt över VVX
Varmt inne kall acctank
Radiatoretur strypt över vvx. (om den är på  ::)) Cirkpum på accsidan still => Ingen effekt över VVX
Titel: SV: Solenergi kopplat med ”flytande kondensering”
Skrivet av: Janne El-Energi skrivet 17 mars 2006, 23:42:15
Sfinx

Har du glykol i solfångaren eller tappar du ur den inför vintern?

Citera
De svarta som ligger i ram på ett tak tål ju utvidning vintertid så de behöver ej tappas ur..

Sen kan jag låta en sådan gå via min slinga i acktanken med poolvatten så att de även förvärmer VV vid ingen poolvärme. Låter poolpumpen cirk upp i solfångaren med termostatstyrd ventil som känner diff mellan tank och sollvärme eller solfångarvärme kontra poolvärmen.

/JANNE
Titel: SV: Solenergi kopplat med ”flytande kondensering”
Skrivet av: SkaneErik skrivet 19 mars 2006, 17:15:35
kolla in ritning 2.8 på www.solenergiteknik.se !

Den prioriterar så här:
Varmvatten: 1. Sol, 2. VP, 3. EL
Värme: 1. Sol, 2. VP, 3. EL
Överskott från solslingor: Förvärmning av brine, återladdning av borra.
Titel: SV: Solenergi kopplat med ”flytande kondensering”
Skrivet av: Janne El-Energi skrivet 19 mars 2006, 20:05:49
Kolla in mitt system:

Speciellt Bertil som hatar allt med extra cirkpumpar.  Jag kommer att ha 5 st inkl poolpumpen.

Titel: SV: Solenergi kopplat med ”flytande kondensering”
Skrivet av: Bertil skrivet 21 mars 2006, 01:08:36
Höhhhööööö måste va rekord... 5 st  :o :o :o

Det kostar att ligga på topp  *roflmao* *vinkar* ;)
Titel: SV: Solenergi kopplat med ”flytande kondensering”
Skrivet av: Janne El-Energi skrivet 26 mars 2006, 13:49:06
Utan solfångare börjar jag nu så smått köra poolvärme. --/

Nu mellan 0,2-0,5 grad höjning av temp per dygn från mina 12.5 gr i vattnet. Det blir den värme som blir över då huset och VV behovet är uppfyllt.
Just nu ca 2h extra gångtid till poolen. Annars hade VP stått still den tiden.


Med genomsnitts temp ute nu 0,5 gr med minus 2 under natten går VP 22-23 h och ca 5 stopp. Annars ca 20 med ca 25 stopp/start. Genomsnitts förbr per dygn är nu 91,7(642)kwh totalt därav VP förbr 42(294)kWh och 21,4(150)h gång med 14,8(104) start/stopp med 4-8h VV laddning som ger mig VV och min poolvärme.

Värme tillskott 101(710)kWh och detta ger mig COP 2,405 och VP effekt /h 4,81kW. Allt detta under senaste veckas statestik.(vecko förbr innom parantes)