Skrivet av: YA-Norrlänning
« skrivet: 20 november 2004, 23:37:33 »CiteraHur resonerar du då ? Varför är risken obefintlig ?
Vad jag har förstått är risken för att få slangarna hoppressade av is liten så länge som ingående köldbärare är varmare än -3 grader. Det verkar som det måste frysa kring bägge slangarn ut till bergväggen för att det skall bli problem.
Minskar du farten på köldbärarpumpen blir utgående köldbärare kallare men ingående blir varmare. Därför tycker jag att risken för igenfruset borrhål inte bör variera så mycket med farten på pumpen. Det finns en guru på området, Anders Nelson på Geotechs hemsida. Där kan du hitta en hel del intressant om borrhål. Det är för övrigt från honom -3 grader kommer.
Lite lustigt att temperaturskillnaden ökade så mycket med pumpen i läge 1. Vet du om givarna visar rätt?
Roland:
Jag har inte mätt mina givare mot nån refernsgivare men jag testade båda givarna i rumstemeratur och det skillde 0.2 grader mellan dem. Det är ju inte fursummbart men hyffsat iallafall.
Ska läsa på mer från geotechs websida.. Bra med lästips
Idag när det bara är ca: -9 grader är det lite lägre temp från hålet... +0.7 istället för 0.8-0.9
Delta T pendlar dock som tidigare mellan 4.0 och 4.2 vid normal drift
Ska kolla om tempen från hålet går upp nästa gång det blir -20grader eller kallare.
Tack !