Ämnessammanfattning

Skrivet av: gräsrot
« skrivet: 30 november 2008, 12:09:40 »

Åhh, tack för den Lelle, man skall alltså kolla diff mellan t8 å t9 när pumpen går.
Det borde jag ha kunnat räkna ut med  min vänstra stortå :P.Är man ny så är man,
det är därför jag är inne på detta fantastiska forum.
Ska testa sänka g2 pump till ettan.
Hade.
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 29 november 2008, 21:44:33 »

Du bör ha ca 7 grader diff mellan T8 och T9.
Det du nämner om Sanyo CO2 pump stämmer inte då den ska ha ca 20 grader i diff.

Sätt ner värmebärarpumpen G2 till läge 1 och se om det räcker med det för att få upp diffen mellan T8 och T9.
Men om värmepumpen står still så är det helt naturligt att diffen är i stort sett obefintlig mellan in och ut till VP.
Temperaturerna som nämns i tråden gäller då värmepumen går, inte annars.
Skrivet av: gräsrot
« skrivet: 29 november 2008, 21:25:43 »

Tack för era siffror. Calle, jag hade problem med tillskottet som inte gått in sen senaste debacklet  så jag vet ej om det funkar som det ska än,men jag tror det.
Jag har precis isolerat rören nu och oj va det gjorde susen nu har jag
 max en halv grad diff!
Men t8 och t9 envisas att härma varandra vad gör jag åt det?
Hur är det med det där egentligen,jag trodde deltat skulle ligga så nära 0 som möjligt för att
inte pumpen skulle jobba så mycket, men det skrivs här om ett delta mellan 5-8 grader trodde dessa siffror endast var bra när man har en co2-pump sanyo som vill jobba med skillnaden.
Vill någon klok herre eller dam förklara detta för mig


Bägge pumparna står på läge 2 skall jag ändra på detta?
Med tanke på deltat.
Hade
Skrivet av: Kga_kille32
« skrivet: 29 november 2008, 19:29:11 »

Kan ge dig några siffror från min pump... ja har väldigt kort mellan pump-panna ca 1m så min skillnad mellan t1-t8 är ca 0,3grader.

Klarar ner till ca -7grader innan elen går in, har satt mitt el-tillskott till max 6kw när pumpen är igång, vill ju inte det ska lösa ut när det är som kallast ute... :)

gjorde över med 932kwh totalt i sep, 1267kwh i okt och verkar stanna på 1800kwh nu i november, året innan på bara el var det i okt 3162kwh och nov 4281kwh fick nämligen min nya fjäravlästa elmätare första okt förra året så ja har ganska lätt jämföra månad för månad nu mer...
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 29 november 2008, 17:40:17 »

Skillnad mellan t1 å t8 är 3 grader är det normalt??

Det är OK.

Citera
Problemen var som störst när eltillskott gick in hoppas det funkar nu nästa gång, när
inställningen gjorts om från 13,5 til 9 kw vad tror ni?

Problemet var väl att säkringen gick, nu är det väl åtgärdat.  Sc:,h
Skrivet av: gräsrot
« skrivet: 28 november 2008, 22:18:56 »

Hej igen.
Kul att höra kga kille32! Jag räknar med att vara i din sitts snart men behöver er hjälp!
Min anläggning består av bosch ehp8 + cc 160,tidigare ägare satte in en L/L som jag
använder som komplement och nu börjar det lira men jag har fortfarande många frågor
förstås som nybörjare.
Roland,du undrar om pannans effekt inte är för hög ,då kan jag säga att gamla elpannan
var på 9kw och den var rätt dimmensionerad,borde inte den nya också vara det,vad händer när det blir 25- ?jag frågar för jag undrar om vi gjort rätt.
Växelventilen kan vara något att undersöka hur gör man det på ett bra sätt?

Shunten står stängd.

Övriga saker som hör till historien:
Rören till pumpen är oisolerade ca 10 m inomhus (skall isolera imorn)där tappar jag väl en del
temp va? Skillnad mellan t1 å t8 är 3 grader är det normalt??
Sen har jag sänkt vv-värmningen från start 51 stopp 53 till 44/46 ,det fick önskad konsekvens
trots detta fyller vi ett badkar(varmt) utan problem!
Värme-kurvan är ändrad till ,v 24 grader vid 20   h ligger på 57,5 vid 35grader.
Kan den rika mängden luft varit en orsak till tempraset?det strilade mycket i cc160.
Problemen var som störst när eltillskott gick in hoppas det funkar nu nästa gång, när
inställningen gjorts om från 13,5 til 9 kw vad tror ni? Det är icke kul att det fuckar när
det är som viktigast att sytemet kör :P :P. Annlägningen stängde ju av sig första natten vid-12
det mina damer å herrar är min vanliga otur (12- första driftnatten å jag sov som en stock,larmet skrek natten lång!)
När behöver ni övriga el-tillskott :).Jag har klarat mig utan ner till -5,det är väl bra.
Skrivet av: Kga_kille32
« skrivet: 28 november 2008, 20:41:27 »

Vilken storlek på pump har du? kör en 9kw bosch här själv sen tre månader tillbaka och är otroligt nöjd...köpte materialet hos min arbetsgivare som är grosist och installerade själv med en rör krökares hjälp...hade några riktigt roliga elfel i början:)
felkopplat i en undercentaral sen tillbygget av huset 69:), men väl fixat så har grejerna levererat 100%igt...
Skrivet av: Roland
« skrivet: 28 november 2008, 20:03:49 »



Han menar nog shunten som sitter inne i CC160.   Sc:,h


Jag har tydligen missuppfattat vad det är för typ av pump det handlar om.
Skrivet av: gräsrot
« skrivet: 28 november 2008, 19:38:40 »

Tack allihop för era kloka funderiningar.
Återkommer när barnen är lagda å man har lite tid att sitta  här.
Kan tillägga att ingen golvvärme finns och att g2 stog på läge 1 medans g1 stod på
läge 3 nu står bägge på läge 2 och det ser bättre ut.Mycke luft fanns det också i systemet.
Det var -5 igår och inget tillskott krävdes,det trodde jag aldrig!!!
Vi Hörs
Skrivet av: thalle
« skrivet: 28 november 2008, 19:11:08 »

Han menar nog shunten som sitter inne i CC160.   Sc:,h
Precis.
...eller kan det vara så att shunten krånglar?
Precis igen.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 28 november 2008, 18:26:56 »

Fler möjliga problemområden.
Shunten.
Hastighet på cirk-pumparna.


Shunten? Kan inte se något om att det finns golvvärme så det finns väl ingen shunt.

Han menar nog shunten som sitter inne i CC160.   Sc:,h

Det verkar ju som att shunten öppnar trots att det är +2 ºC ute, elpatron borde då i så fall också vara på, eller kan det vara så att shunten krånglar?
Det är ju bara att öppna luckan nertill och kolla på shunten att den är stängd (om nu inte eltillskottet är igång).
Skrivet av: Roland
« skrivet: 28 november 2008, 10:40:29 »

Fler möjliga problemområden.
Shunten.
Hastighet på cirk-pumparna.


Shunten? Kan inte se något om att det finns golvvärme så det finns väl ingen shunt.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 28 november 2008, 10:20:05 »

3 utlöst motor skydd kompressor/fasfel , tror inte det var fasfel vad beror då problemet på?

Motorskyddet löser då en säkring går, kompressorn tappar en fas då.

Citera
Övriga observationer jag tycker känns konstiga är att det tidvis är snabba temp-ras på:
 T1 sjunkande temp med 1-3 tiondels grad var 5:e sekund ungefär.utetemp +2 grader.
 T3  ------:------------  1   -----------:-----------------------
  T8 tvära kast i temp med halva grader sänk/5:e sek,ibland lägre temp än t9, är detta       normalt??
  T9 lik t8 men diffen är ibland över 11 grader.
  Dessutom faller vvb-vattnet  ursnabbt så värmning av detta måste ske ideligen.
  Allt detta resulterar ,som ni förstå i väldigt många start stopp tippar  på5 st i timmen


Öppna alla termostater till max, även på golvvärmen. Ställ sen in värmen till huset med kurvlutning och fininställningen på pannan. Jag misstänker att pannan gasar samtidigt som ditt värmesystem bromsar, vilket inte funkar särskillt bra.

Om tempdiffen mellan T8-T9 fortsätter vara så hög när kompressorn går, öka på cirkpump G2 (längst in till höger) ett snäpp, öka då även den andra G1 ett snäpp.
Skrivet av: thalle
« skrivet: 28 november 2008, 09:02:47 »

Fler möjliga problemområden.
Shunten.
Hastighet på cirk-pumparna.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 27 november 2008, 19:20:29 »


  Dessutom faller vvb-vattnet  ursnabbt så värmning av detta måste ske ideligen.
  Allt detta resulterar ,som ni förstå i väldigt många start stopp tippar  på5 st i timmen

  Hjälp, vad är problemen?
  Bor i sthlm, hus från -62 ,150 m2 ingen källare,tveksam  radiatorvolym (kanske)

Alla proffs kom till undsättning! :)


Klassiskt symptom på trasslande växelventil, den slår inte om till radiatordrift ordentligt utan den släpper ut vatten från beredaren till radiatorkretsloppet. Det är därför beredaren svalnar så snabbt. Det har skrivit mycket om trasslande växelventiler här. Frågan är om inte de mystiska temperaturvisningarna har med det att göra.

9 kW tillskottel inkopplad, det verkar mycket. Tycker det borde vara högst 6 kW om pumpen är rätt dimensionerad i förhålland till husets storlek.
Skrivet av: gräsrot
« skrivet: 27 november 2008, 18:05:23 »

De var inte många som ville lägga sig i detta inlägg.
Vill ni ivt-ägare inte befatta er med oss bosch-ägare?
Om det är så här dålig skörd på svar får man väl se till att starta en tråd
specifikt för BOSCH.
Näe kom igen nu, nån kommentar har ni nog  :)

Kan tillägga att larmen  och varningarna har upphört men fallande temp
och många starter envisas systemet med.
Nu lämnar jag över till er begåvade fixare.
Ha de
Skrivet av: gräsrot
« skrivet: 26 november 2008, 20:10:28 »

Inte mycket till svar men tack ändå.
Elektrikern är en kontakt via  mitt jobb så bosch har väl inte så mycket med saken att göra mer än  att de vill hjälpa till när folk ringer.
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 26 november 2008, 20:01:30 »

Det var fina installatörer Bosch använder sig av och låter elkillen stänga på och trimma in din vp.
Givetvis så ska väl rörnissen göra det men kanske inte hos Bosch utan bara hos alla andra märken.
Usch,usch,usch
Skrivet av: gräsrot
« skrivet: 26 november 2008, 19:16:17 »

Hallå där alla duktiga värmeanläggningsentusiaster jag har problem.
Min nya Bosch pump (ivt) med tillhörande panna har strulat rätt mycket .Jag har anlitat en
rörfirma som jag jobbar med rätt ofta,jag har fått köpa in hela rasket till deras inköpspris och
dom har gjort ett bra jobb dvs. de har varit generösa på många sätt.
Men, nu står jag här med en anläggning jag inte behärskar styra på önskvärt sätt och röris
har dåligt med tid ,kan inte komma på ett par dagar.Elkillen som kopplade in elen drog igång
pumpen och har varit här idag för kontoll av felmeddelanden som uppstått i samråd med
support.
Allt verkar nu vara i drift men jag anar oråd.Jag vet man kan tycka att röris skall komma
direkt och fixa allt men så ser inte läget ut nu tyvärr, så ni är mitt hopp nu.Läget låter förtvivlat men imorse var det nog avsevärt värre när jag upptäckte alla felmeddelanden
som förmodligen är fixade nu.Så till saken,Felmeddelandena jag upptäckte imorse var:


 1 Svart i meny fönstret pga utlöst säkring,
 2 Fel på eltillskott, trolig orsak,pumpen stod inställd på anslutningseffekt 13,5kw istället         
    för 9 kw. perfekt när det var -12 å systemet stod dött,hua.
 3 utlöst motor skydd kompressor/fasfel , tror inte det var fasfel vad beror då problemet på?
 
 Övriga observationer jag tycker känns konstiga är att det tidvis är snabba temp-ras på:
 T1 sjunkande temp med 1-3 tiondels grad var 5:e sekund ungefär.utetemp +2 grader.
 T3  ------:------------  1   -----------:-----------------------
  T8 tvära kast i temp med halva grader sänk/5:e sek,ibland lägre temp än t9, är detta       normalt??
  T9 lik t8 men diffen är ibland över 11 grader.
  Dessutom faller vvb-vattnet  ursnabbt så värmning av detta måste ske ideligen.
  Allt detta resulterar ,som ni förstå i väldigt många start stopp tippar  på5 st i timmen

  Hjälp, vad är problemen?
  Bor i sthlm, hus från -62 ,150 m2 ingen källare,tveksam  radiatorvolym (kanske)

Alla proffs kom till undsättning! :)



Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!