« Svar #105 skrivet: 03 februari 2012, 11:35:52 »
medeltemperatur ca:-11° har dÃ¥ en drifttid pÃ¥ 13h  och 21st stater
21-22° inne          KBin 1.35°  KBut -2° som lägst.
radiator framl 38,09° medel
            retur 29,62° medel

VP       VPut 46°        max                   8° övertemp  huvuddunk
          Vpin  40,5°     max                           
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #106 skrivet: 03 februari 2012, 16:48:34 »
Om du sänker hastigheten på laddpumpen ett steg, hur mycket påverkar det dina data efter det?
När du har 5,5 grader vid laddning blir det inte stor rörelse i tanken då?
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #107 skrivet: 03 februari 2012, 18:31:33 »
Om du sänker hastigheten på laddpumpen ett steg, hur mycket påverkar det dina data efter det?
När du har 5,5 grader vid laddning blir det inte stor rörelse i tanken då?
Jag kör som ctc rekommenderar just nu ca 1080l/h
Och tycker nog att det fungerar lite bättre än dun ca 950l/h som den ger på läge 1 på cp.
Är inte hemma men får testa lite mer när jag kommer hem
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad ockelboy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #108 skrivet: 02 december 2012, 10:20:01 »
Är det nån nackdel att öka diff temp på start och stopp från 5 grader? Ska man ha samma start stopp temp sommar som vinter.

Tacksam för svar

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #109 skrivet: 03 december 2012, 23:25:56 »
visst det är bara att ändra start/stopp. själv kör jag 8°. nackdelen är något sämre COP.
jag kör även startfördröjning på 35min. vilket gör att som det har varit nu med -15 till -19°. så får jag lite under temperatur. så när kompressorn startar så har den ca 15° att värma. vilket gör att jag får 7° som har bättre COP än vad det hade varit om jag tex hade kört startfördröjning på ca 10min.

jag har oxå ca 15h drifttid och 16starter

det går bra att ändra start/stopp som man vill om du vill ha mer/mindre sommar eller vinter.
det är bara att laborera. men desto högre temperaturer ju sämre COP och även risk för högre slitage.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Onkel Tompa

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • LÃ¥t pumpen gÃ¥ och tillskottet stÃ¥!
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #110 skrivet: 09 december 2012, 11:33:27 »
Har försökt att optimera min V2:a lite, nu när kylan börjar komma på riktigt.
Anläggningen är sedan uppstart projekterad för enbart drift med kompressor, vilket gör att borrhållet är lite överdimensionerat medans pumpens storlek är underdimensionerad. Se min profil.

Styren i V2:an har sina begränsningar men vissa parametrar går att fixa till.

Eftersom anläggningen är lite underdimensionerad, har jag märkt att de sista 5 graderna över värmebäraren vid 55 graders körningarna tar väldigt lång tid på vintern.
Det här upplever jag som att gångtiden över dygnet blir väl högt. Runt 20 timmar vid -10

DUT -15/50 och stämmer ganska bra, pumpen har klarat jobbet utan tillskott till -23. Vintertid ligger brine in konstant på plus.

SÃ¥ vad har jag gjort:

DeltaT över radiatorerna ligger mellan 5-7 grader med lägsta hastigheten på CP. Inomhustemp +21.

DeltaT Brine 2-3 grader med pumpen i hastighet 3.

Gångtiden på kompressorn har sänkts med ca 2-3 timmar per dygn genom att jag i den kodade menyn har ställt max arbetstemp till 50 grader (default är 55 grader). På vintern blir inte VV lidande av lägre arbetstemp.

Startfördröjning kompressor är satt till 25 min.

Shuntfördröjning 180 min (längre tid påverkar inte gångtiden eftersom pumpen orkar jobba i kapp.)

Tillskottet alltid avslaget.

Starter ca 14 stycken/dygn (tidigare ca 9 stycken vid -10 ute.)

Inomhusgivare installerad.

Funderingar finns på att installera en VVB på 60-110 liter i serie med pumpen för att få mer varmvatten vår-höst.

Hur har ni andra med V2 gjort?

/Tompa/

CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.

Utloggad Stolle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 161
  • Karma +0/-0
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #111 skrivet: 15 december 2012, 13:47:13 »
Jag är jättenöjd hittills med min Ecoheat 5. Laborerat med inställningar en hel del. Dn enda förändringen ag skull vilja göra är att sätta en separat varmvattenberedare, eftersom jag gärna använder hett vatten vid disk och dusch. Då får Ecoheaten fungera som en förvärmare.
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #112 skrivet: 15 december 2012, 16:28:44 »
ja en el VVB i serie efter VP är att rekommendera.
vi har en pÃ¥ 60l och vi sänkte förbrukningen  för värme och VV efter att vi installerat den.
ca 60kWh i månaden går åt till VVB

vi kör VV-höjning med VP två gånger/dygn. och det är den tid vi oftast duschar.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Onkel Tompa

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • LÃ¥t pumpen gÃ¥ och tillskottet stÃ¥!
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #113 skrivet: 15 december 2012, 20:04:44 »
Vad tjänar man på att köra en VVB med timer i serie efter pumpen?
Säg att man programerar en gångtid om max 60 minuter två gånger per dygn på en beredare på 60 liter och ställer termostaten på 60 grader.

Tom
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #114 skrivet: 15 december 2012, 20:18:23 »
Det enda gången man tjänar är att när vattnet i beredaren ligger under 60 grader så kommer det att bli mindre värme förluster från beredaren hur mycket mindre beror dels på hur bra isolerad beredaren är samt hur varmt vatten den matas med och hur mycket vv man förbrukar. Jag skulle istället satsa på att isolera extra på beredaren om man har möjlighet och låta den stå på 60 grader hela tiden då minskar man dessutom risken för legionella.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #115 skrivet: 15 december 2012, 20:26:18 »
Vad tjänar man på att köra en VVB med timer i serie efter pumpen?
Säg att man programerar en gångtid om max 60 minuter två gånger per dygn på en beredare på 60 liter och ställer termostaten på 60 grader.

Tom

vi är 4st i hushållet. VVB ligger mellan 60-65 ° och den drar ca 1-4kWh/dygn. och då är den varm jämt. behöver aldrig fundera om det finns VV.
jag tycker att det är värt det. VP kan du köra med lägre temperaturer och ändå ha VV.
sänkte förbrukningen med ca:200kWh/Ã¥r  för värme och varmvatten, innan det avändes enbart kompressorn.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Jisse

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 439
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #116 skrivet: 27 mars 2014, 17:43:02 »
Hej!

Går det att koppla en vattenmantlad kamin eller en dito kökspanna direkt på en CTC Ecoheat?

Vad behöver man i kopplingsväg, och behöver man koppla om någon koppling varje gång då man börjar/slutar elda?

Om detta går(?) och om man kan tänka sig att elda då det är som kallast så borde man väl kunna underdimensionera vp en aning och få en mycket kostnadseffektiv anläggning sett till årsförbrukningen och även en optimal gångtid för vp?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #117 skrivet: 27 mars 2014, 18:52:44 »
Jag skulle nog istället satsa på att dimensionera värmepumpen rejält och sälja veden (om du hugger den själv).
En bergvärmepump är generellt så pass billig i drift att man inte kan tjäna några större pengar på att elda med ved.

En kamin eller liknande för myseldning är dock aldrig fel.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #118 skrivet: 27 mars 2014, 19:08:02 »
Hej!

Går det att koppla en vattenmantlad kamin eller en dito kökspanna direkt på en CTC Ecoheat?

Vad behöver man i kopplingsväg, och behöver man koppla om någon koppling varje gång då man börjar/slutar elda?

Om detta går(?) och om man kan tänka sig att elda då det är som kallast så borde man väl kunna underdimensionera vp en aning och få en mycket kostnadseffektiv anläggning sett till årsförbrukningen och även en optimal gångtid för vp?
Det går att koppla kamin till Ecoheat via en laddomat inkopplings förslag finns eller har funnits på Ctc hemsida. Det går att koppla kamin till andra vp också men då måste man komplettera med shunt styrning och acktank och får då fördelen att man kan välja en rejäl storlek på acktanken för att elda ved mot endast 250 liter vatten som redan är ca 40-50 grader varmt är nog ingen höjdare.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad GöranA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 341
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #119 skrivet: 27 mars 2014, 21:01:31 »
Det är som sagt en väldigt tråkig kalkyl att försöka tjäna något med ved eller sol när man har installerat en värmepump. En kamin är ju trevlig, men man får nog köpa den just på "trevliga prylar" kontot.

CTC gör en väldigt stor sak av att man kan koppla på sol, ved etc men jag skulle vilja påstå att det är ungefär lika enkelt på många andra värmepumpar. Problemet är att man egentligen inte kan koppla in något direkt till den inbyggda pannvolymen på CTCn. Den är alldeles för liten och hålls alltid på en hög temperatur av värmepumpen. Om volymen alltid är 50 grader så finns det inte så mycket att jobba med. Det krävs att man sätter externa ackumulatortankar. Fördelen med CTC är att de har en inbyggd shunt, det styret får man köpa separat hos andra.

Förståelsen för att man inte bara kan koppla på något och köra verkar inte ens ha gått hem hos installatörerna. Såg en tråd nyligen som handlade om en som hade satt in en ny CTC värmepump och där installatören kopplat en 30kW panna rakt på värmepumpen utan någon ytterligare volym.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!