hejoj nu ångrar jag mej lite att jag tog en så stor pump. en 5a hade räckt bra.senate dygnet -15till -23 ºC 20starter 14,11h drifttid. DUT-21 ºCsaknar fortarande några radiatorer, framledning 50 ºC. 22 ºC inneKBin2 ºC KBut-1 ºC/Pontus
Mikael, har också EcoHeat?Jag har för mig om att elpatronerna värmer pannan till 7 ºC över framledningstemp så du måste göra allt för att hålla nere framledningstemp i ditt system. Öppna t ex upp alla termostater.
VP:n stannar på hög retur om panntemp är för hög, skiktningen blir sämre eftersom den bivalenta shunten börjar ta från övre delen av pannan.En åtgärd kan vara att sänka hastigheten på radiatorpumpen så att skiktningen blir bättre och temperaturen i botten av pannan sjunker för att undvika att kompressorn stannar för hög inloppstemp.
men det blir väl inte sämre skiktning när den tar från övre tanken!?
Citat från: kullabacken skrivet 06 januari 2010, 21:37:46men det blir väl inte sämre skiktning när den tar från övre tanken!?Jag ska väl uttrycka mig så här:Temperaturen i botten av tanken kan aldrig bli lägre än radiator-retur. När shunten tar från övre delen så minskar tempskillnaden mellan topp/botten. Så det är viktigt att hålla nere returtemp från radiatorerna.VP-in kan aldrig bli lägre än radiator-retur (oftast är den väl nån grad högre på grund av att anlutningarna sitter på var sin sida av tanken). Temperaturen på VP-in styr direkt VP-ut eftersom tempdiffen över kompressorn är relativt konstant. VP-ut = 55 ºC är maxtemp för kompressorn. Om tempdiff över kompressorn är t ex 7 ºC och radiatorretur = 48 ºC så uppnås maxtemp för kompressorn.
Temperaturen på VP-in styr direkt VP-ut eftersom tempdiffen över kompressorn är relativt konstant. VP-ut = 55 ºC är maxtemp för kompressorn. Om tempdiff över kompressorn är t ex 7 ºC och radiatorretur = 48 ºC så uppnås maxtemp för kompressorn.
Hej!Man får nog ansluta sig till många andra Ecoheat användare och fundera över antalet starter, 64 st senaste dygnet 4h 40min gångtid? Teromstaterna öppna men kompressorn går endast i ca 3-4 min åt gången o 6 kw är kroniskt påkoppad. Har bara haft vp i 6 månader så man är total novis,men montören förstod inget han heller!Kan det bästa vara att koppla ur spetsen?mvhnovisen
Med andra ord: Det finns inget max temperatur for kompressorn, bara max temperatur för vattnet mitt i acktanken där tempsensorn är monterad. Kompressorn snurrar tills den stoppar och det ända som kan stoppa kompressorn är när tempsensorn i acktanken uppnår den inställda temperaturen. Den temperaturen är 5 grader över framledningstemp men inte mer än max 55 grader.