Författare Ämne: CTC Ecoheat!?  (läst 61850 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #60 skrivet: 06 januari 2010, 09:25:01 »
hej

oj nu ångrar jag mej lite att jag tog en så stor pump. huvuddunk
en 5a hade räckt bra.
senate dygnet -15till -23 ºC 20starter 14,11h drifttid. DUT-21 ºC
saknar fortarande nÃ¥gra radiatorer, framledning  50 ºC. 22 ºC inne
KBin2 ºC KBut-1 ºC

/Pontus
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad mikael_in_action

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #61 skrivet: 06 januari 2010, 14:34:48 »
hej

oj nu ångrar jag mej lite att jag tog en så stor pump. huvuddunk
en 5a hade räckt bra.
senate dygnet -15till -23 ºC 20starter 14,11h drifttid. DUT-21 ºC
saknar fortarande nÃ¥gra radiatorer, framledning  50 ºC. 22 ºC inne
KBin2 ºC KBut-1 ºC

/Pontus

Intressant. Tänkte precis fråga om detta.

Vår panna har gått ungefär liknande (19 h drift, 15 starter) senaste dygnet då det varit -15 till -20 ute. Samtidigt som elpatronen har gått nästan fullt (6 kW i vårt fall) hela tiden. Borde det inte vara så att kompressorn skall vara väldigt nära 24 h drifttid/dygn innan elpatronen går in? Och varför går elpatronen in överhuvudtaget när framledning (bör) är 53 grader? Kompressorn värmer ju till 55 grader.

/Mikael

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #62 skrivet: 06 januari 2010, 16:11:57 »
Mikael, har också EcoHeat?

Jag har för mig om att elpatronerna värmer pannan till 7 ºC över framledningstemp sÃ¥ du mÃ¥ste göra allt för att hÃ¥lla nere framledningstemp i ditt system. Öppna  t ex upp alla termostater.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad mikael_in_action

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #63 skrivet: 06 januari 2010, 16:58:14 »
Mikael, har också EcoHeat?

Jag har för mig om att elpatronerna värmer pannan till 7 ºC över framledningstemp sÃ¥ du mÃ¥ste göra allt för att hÃ¥lla nere framledningstemp i ditt system. Öppna  t ex upp alla termostater.

Japp, EcoHeat 7.5. Elementen går för fullt i de rum som skall ha varmast (dvs alla värmegolv och 3 av 5 rum utöver det) så det borde vara ok. Men varför dessa 7 grader över framledningstemp?

Och kanske ännu viktigare, varför går inte värmepumpen nära 24 h/dygn innan spetsvärmen går in?

Ännu konstigare är att alldeles nyss när jag kollade så hade senaste dygnet uppdaterats och då var drifttid per dygn nere på 9 h! Mycket märkligt. Någon som vet om det skall vara så här och vad jag kan göra åt det?

Eftersom spetsvärmen ligger konstant ganska högt hela tiden nu så behöver inte värmepumpen värma så mycket (länge) innan den kommer upp i temp och slår av. Och av samma anledning dröjer det ett tag innan värmepumpen går ned i temp tillräckligt mycket för att starta om (dvs de 5 grader jag har inställt). Det verkar som att när spetsvärmen väl gått in (shunt-timeout?) så öser den på järnet och låter inte värmepumpen vara med i matchen. Eller har jag missuppfattat nåt?

Innan de senaste dagarnas kraftiga kyla kom har värdena sett normala ut på alla sätt.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #64 skrivet: 06 januari 2010, 17:46:30 »
Övre elpatronen ser till att övre pannan alltid ligger 7º över framledningens börvärde, det har ingenting med värmepumpen att gör, patronen har ingen aning om att pumpen finns.
Normal hålls övre pannan på 50-51 grader av vattnet i undre pannan i och med 55º-körningen.
Vad har du för framledningetemperatur?

Vill du inte att elpatronen ska spetsa, kan du prova med att koppla bort den, eller sänka effekten på den.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #65 skrivet: 06 januari 2010, 17:56:38 »
hej.

som carl n och erp skriver så värmer över pannan 7 ºCöver framlednings börvärde.om el patronen är aktiv.
men den spettsar inget till systemet så länge inte shunten öppnar till den.
och det kan du förhindra med"fördröjning shunt" grundinställning 180min, om du väljer 240min så spärrar du så den inte kan öppna för att spettsa från övre tanken.
men behöver du en framlednings temp som är högre än vad pumpen kan leverera, så får du ställa den på ett lägre värde än 240 men så högt som möjligt.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #66 skrivet: 06 januari 2010, 21:14:36 »
VP:n stannar på hög retur om panntemp är för hög, skiktningen blir sämre eftersom den bivalenta shunten börjar ta från övre delen av pannan.

En åtgärd kan vara att sänka hastigheten på radiatorpumpen så att skiktningen blir bättre och temperaturen i botten av pannan sjunker för att undvika att kompressorn stannar för hög inloppstemp.
« Senast ändrad: 06 januari 2010, 21:23:36 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #67 skrivet: 06 januari 2010, 21:37:46 »
VP:n stannar på hög retur om panntemp är för hög, skiktningen blir sämre eftersom den bivalenta shunten börjar ta från övre delen av pannan.

En åtgärd kan vara att sänka hastigheten på radiatorpumpen så att skiktningen blir bättre och temperaturen i botten av pannan sjunker för att undvika att kompressorn stannar för hög inloppstemp.


är det så?
känner han det på vp-givaren då el? finns ju inga andra givare på returen.
och vad är det för temp den larmar över 55 ºC?

men det blir väl inte sämre skiktning när den tar från övre tanken!?
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #68 skrivet: 07 januari 2010, 03:43:22 »
men det blir väl inte sämre skiktning när den tar från övre tanken!?

Jag ska väl uttrycka mig så här:
Temperaturen i botten av tanken kan aldrig bli lägre än radiator-retur. När shunten tar från övre delen så minskar tempskillnaden mellan topp/botten. Så det är viktigt att hålla nere returtemp från radiatorerna.

VP-in kan aldrig bli lägre än radiator-retur (oftast är den väl nån grad högre på grund av att anlutningarna sitter på var sin sida av tanken). Temperaturen på VP-in styr direkt VP-ut eftersom tempdiffen över kompressorn är relativt konstant. VP-ut = 55 ºC är maxtemp för kompressorn. Om tempdiff över kompressorn är t ex 7 ºC och radiatorretur = 48 ºC så uppnås maxtemp för kompressorn.
« Senast ändrad: 07 januari 2010, 03:59:24 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #69 skrivet: 07 januari 2010, 04:56:01 »
men det blir väl inte sämre skiktning när den tar från övre tanken!?

Jag ska väl uttrycka mig så här:
Temperaturen i botten av tanken kan aldrig bli lägre än radiator-retur. När shunten tar från övre delen så minskar tempskillnaden mellan topp/botten. Så det är viktigt att hålla nere returtemp från radiatorerna.

VP-in kan aldrig bli lägre än radiator-retur (oftast är den väl nån grad högre på grund av att anlutningarna sitter på var sin sida av tanken). Temperaturen på VP-in styr direkt VP-ut eftersom tempdiffen över kompressorn är relativt konstant. VP-ut = 55 ºC är maxtemp för kompressorn. Om tempdiff över kompressorn är t ex 7 ºC och radiatorretur = 48 ºC så uppnås maxtemp för kompressorn.

ja visst jag förstår. helt rätt.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Avensis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 354
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #70 skrivet: 08 januari 2010, 00:42:49 »
Temperaturen på VP-in styr direkt VP-ut eftersom tempdiffen över kompressorn är relativt konstant. VP-ut = 55 ºC är maxtemp för kompressorn. Om tempdiff över kompressorn är t ex 7 ºC och radiatorretur = 48 ºC så uppnås maxtemp för kompressorn.
Nej, det fungerar inte så. Tempdiffen är konstant, men cirkpumpen till kompressorn har 3 lägen

Min kompressor har t.ex diff på ca 8 grader vid flöde 780 l/t och lite mer än 5 vid 1100 l/t.
Temp ut från kompressor blir gärna ca 1 grad högre än vad temperaturen mitt i acktanken är.
Tempsensor för start och stopp ligger i ett rör mitt i acktanken lite under skiktplåten. När sensorn uppnår inställd temperatur, t.ex 55 grader, är gärna vattnet ut från kompressorn ca 56 grader och har varit det i några minuter. Har framledningen högt flöde eller hög diff eller båda, tar det några flera minuter med 56 grader från kompressorn innan sensorn i acken slår av kompressorn vid 55 grader.

Med andra ord: Det finns inget max temperatur for kompressorn, bara max temperatur för vattnet mitt i acktanken där tempsensorn är monterad. Kompressorn snurrar tills den stoppar och det ända som kan stoppa kompressorn är när tempsensorn i acktanken uppnår den inställda temperaturen. Den temperaturen är 5 grader över framledningstemp men inte mer än max 55 grader.
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut frÃ¥n VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.

Logger: Lämpömittari

Utloggad BOMBER

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #71 skrivet: 08 januari 2010, 16:51:18 »
Hej!

Man fÃ¥r nog ansluta sig till mÃ¥nga andra Ecoheat användare och fundera över antalet starter, 64 st senaste dygnet 4h  40min gÃ¥ngtid? Teromstaterna öppna men kompressorn gÃ¥r endast i ca 3-4 min Ã¥t gÃ¥ngen o 6 kw är kroniskt pÃ¥koppad. Har bara haft vp i 6 mÃ¥nader sÃ¥ man är total novis,men montören förstod inget han heller!
Kan det bästa vara att koppla ur spetsen?

mvh
novisen

1 1/2 plans -80 tals villa i lättbetong. 180m2. Enrörs system. 12 radiatorer fördelat på 2 st "slingor". Införskaffade en ctc eco heat i juni -09. Borrhål 220 m. Ångermanland = kallt som attan, men vackert!

Utloggad Bychen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #72 skrivet: 08 januari 2010, 17:14:26 »
Hej!

Man fÃ¥r nog ansluta sig till mÃ¥nga andra Ecoheat användare och fundera över antalet starter, 64 st senaste dygnet 4h  40min gÃ¥ngtid? Teromstaterna öppna men kompressorn gÃ¥r endast i ca 3-4 min Ã¥t gÃ¥ngen o 6 kw är kroniskt pÃ¥koppad. Har bara haft vp i 6 mÃ¥nader sÃ¥ man är total novis,men montören förstod inget han heller!
Kan det bästa vara att koppla ur spetsen?

mvh
novisen


Jag upplever inte detta alls på min pump, jag har haft 13 starter och 18,5 timmar drifttid.
Elspets ca. 90 minuter med 1,5 kw-steget.
Medeltemperatur senaste dygnet(kl.17-kl.17) -13,6 ºC (max -7,3 ºC min -19,1 ºC).
Det har varit måttligt varmvattenuttag på dagen då två av fyra personer varit hemma.
Framledningstemperatur medel 39,8 ºC.

Robban64 hade nåt liknande problem med eltillskott fast hans pump gick hela tiden.. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28773.10

//Anders
ECOHEAT 5 V3 400m ytjordkollektor. Enkelstuga byggd i början på 1800-talet, flyttad till nuvarande plats 1936.
1½plan 137m² boyta i Västra Götaland. Golvvärme i ROT-utförande från LK, spårskivor och aluminiumplåt med 12 mm slang.
Tre radiatorer på andra våning (2x300w + 1x750w), en radiator i snickeri (för frostfritt).
Loggar med Logger 2020.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #73 skrivet: 08 januari 2010, 19:03:39 »
Med andra ord: Det finns inget max temperatur for kompressorn, bara max temperatur för vattnet mitt i acktanken där tempsensorn är monterad. Kompressorn snurrar tills den stoppar och det ända som kan stoppa kompressorn är när tempsensorn i acktanken uppnår den inställda temperaturen. Den temperaturen är 5 grader över framledningstemp men inte mer än max 55 grader.

 ::) Det var en fin omskrivning av mitt inlägg, men det betyder samma sak. För hög framledningstemp = kompressorn stannar och elpatron tar över.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #74 skrivet: 08 januari 2010, 20:44:22 »
Hej!

Man fÃ¥r nog ansluta sig till mÃ¥nga andra Ecoheat användare och fundera över antalet starter, 64 st senaste dygnet 4h  40min gÃ¥ngtid? Teromstaterna öppna men kompressorn gÃ¥r endast i ca 3-4 min Ã¥t gÃ¥ngen o 6 kw är kroniskt pÃ¥koppad. Har bara haft vp i 6 mÃ¥nader sÃ¥ man är total novis,men montören förstod inget han heller!
Kan det bästa vara att koppla ur spetsen?

mvh
novisen



hej.
skriv in så mycket värden som möjligt här så kan alltid nån komma med förslag.

/Pontus
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 638
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!