Effekt = 4,2 x 150 x (50-40) / 600 = 10,5 kWFast jag skulle nog räkna på 48 ºC istället => 8,4 kW
okde har ingen betydelse på hållbarhet på tex el patron. ?det är bara hur snabbt jag vill värma vattnet som har betydelse, om jag väljer 1 eller 3 kw.man kan inte koppla in den på någe annorlunda sätt för att få elpatronen att gå så lite som möjligt? hmm antaligen inte.
man kan inte koppla in den på någe annorlunda sätt för att få elpatronen att gå så lite som möjligt? hmm antaligen inte.
Citat från: kullabacken skrivet 10 augusti 2009, 18:01:46man kan inte koppla in den på någe annorlunda sätt för att få elpatronen att gå så lite som möjligt? hmm antaligen inte.Om man stryr vvb med rörelsedetektor smart placerad, t.ex i hall innanför entredörr.T.ex vid ingen aktivitet på 1h så stängs den av.Har man då en 50 eller 80 liters kopplad på 3kW, så tuggar den ju snabbt upp i temp.Kanske skulle spara lite kWh....
50 liter och 3 kW, om VVB:n sjunkit till 25 ºC och man vill ha minst 45 ºC så tar det 4,2x(45-25)x50/3=1400 sek eller ca 25 minuter. Då får man kliva upp tidigt och aktivera VVB:n på morgonen om man vill ta sig en morgondusch.