Skrivet av: Garl skrivet 15 oktober 2010, 20:07:02
Har en värmepump som inte lämnar någon värme. Efter expantionsventilen är det inte så
kallt som det borde vara, hetgasen är kring 30 grader och rätt gasmängd finns. Misstänker
att rotationsriktningen är fel trots att lysdioden för fasföljden inte indikerar det. Kan scrollen ta skada av att prova byta riktning?
Titel: SV: Rotationsriktning scroll.
Skrivet av: cougar skrivet 15 oktober 2010, 20:31:21
jag tror inte den går åt fel håll, den låter väldigt illa då och det borde man reagera på
växla två faser och prova en kort stund, så hör du om det blir skillnad.

Titel: SV: Rotationsriktning scroll.
Skrivet av: Garl skrivet 16 oktober 2010, 20:33:52
Tack för ett snabbt svar. Testade att ändra rotationsriktning idag, men värmen kom inte. så det var bara att koppla tillbaks. Det verkar inte vara nån vätska i ledningen från kondensorn, var är vätskan??? Är det någon som har en idé var problemet kan vara?
Titel: SV: Rotationsriktning scroll.
Skrivet av: cougar skrivet 16 oktober 2010, 20:39:08
det låter som gasbrist, be en kyltekniker kolla gasfyllningen
Titel: SV: Rotationsriktning scroll.
Skrivet av: Carl N skrivet 16 oktober 2010, 21:27:36
Om det är rätt gasmängd så är antingen kompressorn eller expansionsventilen kass.