Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning - medan du läste inläggen, hann någon posta ett annat svar i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Pappa_Peppe
« skrivet: 23 januari 2023, 23:31:00 »

Kan det funka att väcka en 8 år gammal tråd? Se om man kan återuppväcka lite kompetens på dessa pumpar. Jag har flyttat in i ett hus med en HPW 16kw-pump från 2012. Den ser ut som modellerna ni diskuterar i tråden men med dubbla fläktar. Förutom att den inte är speciellt effektiv, så startar pumpen närmare 40 gånger per dygn. 100kvm hus från 1970,  i skåne med 100kvm värmd källare. Pumpen kopplad mot en nibe 200/70 vvb (gissar att den är på 200 liter?) Det låter väl inte helt normalt? Någon som har tips om var jag kan börja felsöka eller optimera?
Skrivet av: Teltur
« skrivet: 16 december 2015, 22:56:25 »

Det har inte något att göra med att du bytte förågargivaren.
Däremot så kan det göra med att du skruvade ner cirkulationspumpen mellan tankarna.
Det kanske skiktar sig annorlunda i tankarna och du får varmare vatten till VPn  dontknow
När det gäller att skicka varmt vatten till Vpn och om den tar skada så har det diskuterats
i några trådar här på forumet. Min åsikt är att det inte skadar.
Skrivet av: ThomasLindgren
« skrivet: 16 december 2015, 22:37:48 »

Elda mindre är inte aktuellt då jag inte laddar tankarna under 72°. Kan något i VP:n ta skada av dessa temperaturer? Har ju aldrig haft det problemet förut, tillkommit efter givarbytet.
Skrivet av: Teltur
« skrivet: 16 december 2015, 22:12:08 »

Hej Thomas
"AL05 Framledningstemperatur överstiger den övre gränsen (högre än AR03)"
Parametern AR03 = 55 °C (fabriksinst.)
Alltså när framlednings tempen (ST) överstiger 55 °C så triggas larmet och
återställs automatiskt när ST sjunker under 55 °C.
Antingen är ST givaren defekt (vilket det inte verkar vara på dem temperaturer du presenterade sist)
eller så har du helt enkelt för varmt vatten (över 55 °C) in till VPn när du eldar i kaminen ?
Om du har för varmt vatten in till  VPn så sluta elda så förbaskat :) eller så kan du
höja AR03 eller så kan du strunta i larmet för det återställs automatiskt.

MVH Teltur
Skrivet av: ThomasLindgren
« skrivet: 16 december 2015, 19:35:48 »

Dåligt flöde?
Skruvade ner cirkulationspumpen mellan tankarna och kaminen ett snäpp, fast det var ju ett tag innan givaren gick sönder. Ska jag prova att öka hastigheten igen?
Skrivet av: gossen
« skrivet: 16 december 2015, 19:29:19 »

Dåligt flöde?
Skrivet av: ThomasLindgren
« skrivet: 16 december 2015, 19:11:15 »

Nu börjar den larma AL05 så fort jag har eldat i kaminen ett par timmar, det gjorde den inte innan givar-bytet.
Skrivet av: ThomasLindgren
« skrivet: 13 december 2015, 16:47:06 »

Monterade slutligen den nya kabeln idag. Klippte den gamla uppe vid kopplingsplintarna och skarvade med wago. Smidigast så då det sitter flera kablar i samma kabelskor där och jag hade inga prylar att göra på nåt annat sätt. Jag har inte klippt något i den nya kabeln åtminstone.
Lite knepigt var det då blecket som sitter och håller fast givaren i hylsan gick av. Lyckades dock trycka ner hylsan och blecket i hylsan tillsammans så de sitter fast.
Hur som helst... det verkar fungera bra nu, har bara kört i 1 ½ timma men den har frostat av en gång åtminstone. Vore jäkligt skönt om det vore löst nu, har blivit mycket eldande och många kalla morgnar på sistone...
Skrivet av: Teltur
« skrivet: 28 november 2015, 14:14:13 »

Yes , beställ en sån och kör inte med pumpen innan du har bytt den.
Byter den , gör du på ett kick nu. :) , men skarva inte den , utan
byt ut med hela kabeln. En skarv är bara en eventuell felkälla till i framtiden.
 
Att hetgastemperaturen ET hoppar ner från 98 °C är helt normalt.
Det är den digitala termostaten  jag skrev om på sid 10 som sköter det.
Skrivet av: ThomasLindgren
« skrivet: 28 november 2015, 13:54:33 »

Så jag behöver m.a.o. beställa en sån här givare som Svein tyckte?
http://www.vvs-eksperten.dk/varme/varmepumper1/luft-vand-varmepumpe-billig-pris/copmax/copmax-reservedele?product_id=14723

Förresten, när jag kollade värdena efter 45 minuter visade ET 96,3° först, för att sen hoppa ner till 67,7°. CT visade först 35,6° innan den hoppade till 40,0°.
Skrivet av: Teltur
« skrivet: 28 november 2015, 13:51:30 »

Helt klart visar förångargivaren CT fel och är kass.
Den skall visa 4 till 8 °C under utetempgivaren OT.
Detta innebär att avfrostningar aldrig triggas och förångaren fryser igen.
Du har ett  :dt: mellan ST och RT på ca 8 °C så pumpen ger nog vad den skall.
För övrigt, om du kan öka vattenflödet till vp så att  :dt: mellan ST och RT kommer närmare 5 °C
så vore det bra.

Med vänlig hälsning Teltur
Skrivet av: ThomasLindgren
« skrivet: 28 november 2015, 13:20:00 »

Efter 15 minuters körning:

ST: 28,7°
RT: 20,8°
OT: 6,0°
HT: 21,4°
CT: 41,0°
ET: 50,3°

Tryckmätaren: 85 PSI

Efter 30 minuter

ST: 30,5°
RT: 22,4°
OT: 5,9°
HT: 24,2°
CT: 40,7°
ET: 61,7°

Tryckmätaren: 80 PSI

Efter 45 minuter

ST: 32,9°
RT: 25,8°
OT: 3,7°
HT: 26,2°
CT: 40,0°
ET: 67,7°

Tryckmätaren: 70 PSI

Halva baksidan och sidan täckt med frost.
Skrivet av: gossen
« skrivet: 27 november 2015, 20:37:23 »

Jag skulle tro att det med större sannolikhet är givaren som tackat för sig än köldmediebrist.
Om jag har fel så blir jag gärna rättad men om hela förångaren täcks med is så tycker jag att det tyder på att hela förångaren fylls.

Imorgon innan du startar nya försök får du gärna kolla 1. Förångartemperatur=CT då bör den visa ungefär utomhustemperatur, kanske lite högre beroende på placeringen.

Utan att veta hur dom olika sensorerna påverkas av värme i pumpen som genereras av elektroniken så bör alla nedanstående visa i närheten av samma:
0. Utomhustemperatur=OT
1. Förångartemperatur=CT
(2. Hetgastemperatur =ET)
3. Tryck enligt mätaren på pumpen

Teltur vet säkert mer om hur spridningen brukar se ut.
Skrivet av: Teltur
« skrivet: 26 november 2015, 21:13:05 »

Ok , kör inte med pumpen , stäng av den.
Skrivet av: ThomasLindgren
« skrivet: 26 november 2015, 20:59:58 »

Kan inte kolla det nu då yngsta dottern sover just under skåpet med displayen. Får göra ett test igen i helgen helt enkelt.
Skrivet av: Teltur
« skrivet: 26 november 2015, 20:55:04 »

Ok , men vad visar :
0. Utomhustemperatur=OT
1. Förångartemperatur=CT
2. Hetgastemperatur =ET
3. Tryck enligt mätaren på pumpen
4. Vattentemp till VP=RT
5. Vattentemp ut från VP=ST
Skrivet av: ThomasLindgren
« skrivet: 26 november 2015, 20:43:45 »

Verkar inte gått nåt vidare, nu efter ett par timmar så är hela sidan och bakstycket full med is och mätaren visar på 30. Kan man dra några slutsatser på det?
Skrivet av: ThomasLindgren
« skrivet: 26 november 2015, 16:21:21 »

Skruvade loss bakstycket och kollade sensorn nu. Den verkade sitta bra, men jag drog ut den lite och tryckte in den ordentligt ändå. Testar att köra pumpen nu och ser om det fungerar. Annars får jag ta och beställa en ny sensor helt enkelt.
Skrivet av: ThomasLindgren
« skrivet: 25 november 2015, 18:00:36 »

Okej, då var jag helt ute och cyklade. Får ta mig en titt imorron eftermiddag, nu är det för mörkt.
Skrivet av: Teltur
« skrivet: 25 november 2015, 17:21:43 »

Man kommer åt den genom att ta bort den bakre plåten.
Ute tempgivaren som sitter på den plåten (och som för övrigt är identisk med förångargivaren)
sticker man tillbaks genom befintligt hål för att få bort plåten helt.(Kanske behövs inte , kabeln till utegivare är
tillräckligt lång för att sätta plåten åt sidan)
Givaren sitter på nedre högra sidan (röd pil på bilden).
Ta bort rörisoleringsbiten och kolla så att givaren sitter riktigt fast i en rörhylsa.

Med vänlig hälsning Teltur
Skrivet av: ThomasLindgren
« skrivet: 25 november 2015, 16:34:56 »

Dessa brukar ofta sitta på ett kopparrör till förångaren nertill på dess högra sida om man står framför pumpen (snett ner bakom kompressorn mot nederdelen av förångaren). Från baksidan av pumpen är det alltså då till nere till vänster på rören som går till vänsterkanten av förångaren.
Jag såg nånting sitta på ett rör nere till höger, kanske kan vara den. Svend skrev dock att att den satt på nåt som skulle se ut som en bilkylare.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 25 november 2015, 16:31:03 »

Dessa brukar ofta sitta på ett kopparrör till förångaren nertill på dess högra sida om man står framför pumpen (snett ner bakom kompressorn mot nederdelen av förångaren). Från baksidan av pumpen är det alltså då till nere till vänster på rören som går till vänsterkanten av förångaren.
Skrivet av: ThomasLindgren
« skrivet: 25 november 2015, 16:13:51 »

Var ute och skruvade och letade men hittade inte vart den där sensorn sitter. Vart ska jag leta? Jag hittade nånting bakom vänstra plåten, på sidan, men den såg inte alls ut som reservdelen hos vvs-experten. Så bakom vilken plåt sitter delen jag letar efter?
Skrivet av: ThomasLindgren
« skrivet: 24 november 2015, 20:47:19 »

Det låter ju suveränt, går ut och kollar ordentligt imorron.
Skrivet av: Teltur
« skrivet: 24 november 2015, 20:32:28 »

Hej Thomas
Det är väldigt enkelt att kolla upp CT givaren.
Det är bara att bläddra fram den på panelen med + eller - och läsa av.
När pumpen är i drift skall värdet ligga 4-8 °C under utegivaren OT .
När pumpen stått still längre tid så kommer CT närma sig OT.

Om jag får gissa redan nu , så tror jag att CT givaren har krupit ut från sin rörhylsa.
(Jag kommer ihåg att den satt väldigt löst på min pump och jag fäste om den , samt kletade i värmeledande pasta.)
Detta innebär att pumpen slutar att avfrosta och forsätter att gå tills förångaren är helt igen isad som i sin
tur medför att lågtrycket sjunker så pass att LP löser.

Med vänlig hälsning Teltur
Skrivet av: ThomasLindgren
« skrivet: 24 november 2015, 19:28:15 »

Beställde den där sensorn igår, dock skulle de höra av sig angående fraktkostnad vilket de fortfarande inte har gjort. Svend ville inte låta det gå på garantin heller för "den har ju utsatts för värme och kyla"...

Här är vad han skrev, låter positivt. :)

Hej Thomas


Som jeg ser det på det foto du har sendt mig er der kølemiddel på anlægget, jeg vil mene at du kan udskifte CT føleren nederst på kondensatoren og derved få maskinen til at køre igen.


Vare nummer : 346152060


Køb føleren hjem over WEBPAY og skift den ud selv eller få hjælp af en elektriker / kølemontør. ( det er ikke svært, du kan selv )


Føleren sidder nederst på fordamperen bag i varmepumpen, du ser føler ledningen sidde i følerlomme nederst på fordamperen ( ligner en gammel bil køler)


Følg ledningen op mod styrringen og klip den gamle ledning ca 10-15 cm fra klemme rækken og sæt sammen med ny føler.


Genstart varmepumpen


Med venlig hilsen
Svend Åge Christensen


vvs-eksperten A/S

Mimersvej 2

8722 Hedensted
75890303
Skrivet av: ThomasLindgren
« skrivet: 23 november 2015, 22:44:50 »

Genom att läsa av värdena på inne panelen eller på plc panelen utomhus.
Från Manualen
"Vad visar Displayen:
ST: Framledningstemperatur
RT: Returledningstemperatur
OT: Utetemperatur
HT: Givare med etikett: “Hotwater tank” (Ligger löst i kopplingsbox)
CT: Förångare temperatur
ET: Tryckrörstemperatur på kompressor
*Man ändrar avläsning genom att trycka på “+” eller “–” "

För en amatöruttalande skulle det minst behövas:
1. Förångartemperatur=CT
2. Hetgastemperatur =ET
3. Tryck enligt mätaren på pumpen
4. Vattentemp till VP=RT
5. Vattentemp ut från VP=ST
Tackar. Det får bli mitt helgprojekt.
Skrivet av: Teltur
« skrivet: 23 november 2015, 22:41:43 »

Genom att läsa av värdena på inne panelen eller på plc panelen utomhus.
Från Manualen
"Vad visar Displayen:
ST: Framledningstemperatur
RT: Returledningstemperatur
OT: Utetemperatur
HT: Givare med etikett: “Hotwater tank” (Ligger löst i kopplingsbox)
CT: Förångare temperatur
ET: Tryckrörstemperatur på kompressor
*Man ändrar avläsning genom att trycka på “+” eller “–” "

För en amatöruttalande skulle det minst behövas:
1. Förångartemperatur=CT
2. Hetgastemperatur =ET
3. Tryck enligt mätaren på pumpen
4. Vattentemp till VP=RT
5. Vattentemp ut från VP=ST
Skrivet av: ThomasLindgren
« skrivet: 23 november 2015, 22:20:49 »

Mätaren tyder inte på att den är helt tom, dock kan den ha för låg köldmediemängd.
När du utför det föreslagna testet bör du även passa på att kontrollera deltatemperaturen mellen utgående och inkommande vatten.

Kontrollera även vilka temperaturer som värmepumpens styrsytem visar, framförallt förångartemperatur och hetgas.

För en amatöruttalande skulle det minst behövas:
1. Förångartemperatur
2. Hetgastemperatur
3. Tryck enligt mätaren på pumpen
4. Vattentemp till VP
5. Vattentemp ut från VP

Ovanstående bör kontrolleras efter *minst* 15min gångtid, gärna 30min. Om inte pumpen kan gå minst 15min efter start med helt isfri förångare är det troligt med KM brist men inte helt säker ens då.


Hur gör man det på ett smidigt sätt?
Skrivet av: gossen
« skrivet: 23 november 2015, 22:13:55 »

Mätaren tyder inte på att den är helt tom, dock kan den ha för låg köldmediemängd.
När du utför det föreslagna testet bör du även passa på att kontrollera deltatemperaturen mellen utgående och inkommande vatten.

Kontrollera även vilka temperaturer som värmepumpens styrsytem visar, framförallt förångartemperatur och hetgas.

För en amatöruttalande skulle det minst behövas:
1. Förångartemperatur
2. Hetgastemperatur
3. Tryck enligt mätaren på pumpen
4. Vattentemp till VP
5. Vattentemp ut från VP

Ovanstående bör kontrolleras efter *minst* 15min gångtid, gärna 30min. Om inte pumpen kan gå minst 15min efter start med helt isfri förångare är det troligt med KM brist men inte helt säker ens då.

Skrivet av: Teltur
« skrivet: 23 november 2015, 21:52:37 »

Förresten , man skall kunna se om elpatronen är till på
en liten triangel i displayen.
Skrivet av: Teltur
« skrivet: 23 november 2015, 21:48:42 »

Nej, han ville att du skulle prova.
1. STOP VARMEPUMPE
2. forsøg at tø ude delen op, evt med vann, hvis ikke der er plus grader
3. kontrollerer tryk og temperatur på måleren i venstre side af varmepumpen, du kan se at der er både en temperatur måler og en tryk måler til R410A, hvis måleren går i nul, har køle kredsen en lækage.

och det finns ingen risk med det så länge man inte låter pumpen gå flera timmar om det är fel på avfrostningen.

Satt precis och läste på hur man kan köra  endast på elpatron.
Klistrar in text från den danska tekniska manualen (Hoppas din danska är bra :))

9.3 Elektrisk el-varmestav eller ekstern varmeenhed
Under varme funktion vil el-varme eller kedel køre som følger:
Når OT <ST07:
El-varme eller kedel vil køre som energi trin i.f.h.t. temperatur krav (setpunkt), men elvarme
eller kedel er det sidste, der aktiveres og det første til at slå fra.
Når OT> ST07 + ST08, er el-varmestav eller kedel slukket.
Når OT <SF02, vil varmepumpe (kompressor) ikke kører og vil ikke reagere hvis der
bliver bedt for varmt vand. Hvis der bliver bedt om opvarmning, virker det som følger:
indendørs vandpumpe vil starte, el-varme eller kedel, el-varme eller kedlens følger
temperaturkrav (setpunkt) og vil tænde/starte og slukke/stoppe efter dette setpunkt..
Når OT> SF02 + SF03, vender varmepumpen tilbage til normal drift.

Som jag ser det så måste man ändra ST07 från 0 °C till säg +10 °C för att möjlig göra att elpatronen kan starta över 0 °C i ute temp.
Sedan SF02 från -10 °C till säg +10 °C för att hindra  kompressorn att startar under +10 °C i ute temp.
Läs gärna om dessa i parameter listan.

Med vänlig hälsning Teltur
Skrivet av: ThomasLindgren
« skrivet: 23 november 2015, 21:22:00 »

Hej Thomas
Jag hoppas att du kan få hjälp av en tekniker på garanti/reklamationsrätt av danskarna.
Men jag är inte säker att dom är intresserade att betala en svensk kyltekniker.
Sen har vi ju köpt våra pumpar av  Svenska VVS-Experten AB som gått i konkurs. dontknow
Jag vet faktiskt inte hur hårt man kan dra detta. dontknow

Om vi håller oss till det tekniska så försöker Svend få fram vad det kan vara för felorsak
som gör att pumpen larmar AL01 (Lågtryckspressostat utlöst).
Han föreslår att man byter förångargivaren(CT) och visst kan det vara den det är fel på men
man kanske bör felsöka lite först.
LP kan b.l.a lösa av två orsaker.
1.Helt igen isad förångare
2.Gasbrist
Om man avisar förångaren(med hjälp av varmvatten), startar pumpen och därefter
tittar på manometern så skall den inte sjunka till 0 psi (eller under 10 psi) för då har
man gasbrist.
Om pumpen går så pass länge att förångaren blir helt igen isad och trycket sjunker mot 0 på
grund av det  då är det problem med avfrostningen och en av orsakerna kan vara förångargivaren(CT).

Kolla upp vilket av allternativen det är .

Med vänlig hälsning Teltur


Tackar för svaret. Jag väntade mig svar från Svend idag men inte ett knyst. Jag la en beställning på en sådan i deras webshop, får se om de vill skicka en utan att jag betalar för den.
Svend ville ju inte att jag skulle ha igång pumpen om det var något fel på givaren men om jag ser till att avfrosta den totalt först så borde det väl inte vara nån fara?
Får bli till helgen i sånt fall, kör på vattenmantlade kaminen så länge.

Förresten, kan man köra den på elpatron?
Skrivet av: Teltur
« skrivet: 23 november 2015, 21:18:06 »

Hej Thomas
Jag hoppas att du kan få hjälp av en tekniker på garanti/reklamationsrätt av danskarna.
Men jag är inte säker att dom är intresserade att betala en svensk kyltekniker.
Sen har vi ju köpt våra pumpar av  Svenska VVS-Experten AB som gått i konkurs. dontknow
Jag vet faktiskt inte hur hårt man kan dra detta. dontknow

Om vi håller oss till det tekniska så försöker Svend få fram vad det kan vara för felorsak
som gör att pumpen larmar AL01 (Lågtryckspressostat utlöst).
Han föreslår att man byter förångargivaren(CT) och visst kan det vara den det är fel på men
man kanske bör felsöka lite först.
LP kan b.l.a lösa av två orsaker.
1.Helt igen isad förångare
2.Gasbrist
Om man avisar förångaren(med hjälp av varmvatten), startar pumpen och därefter
tittar på manometern så skall den inte sjunka till 0 psi (eller under 10 psi) för då har
man gasbrist.
Om pumpen går så pass länge att förångaren blir helt igen isad och trycket sjunker mot 0 på
grund av det  då är det problem med avfrostningen och en av orsakerna kan vara förångargivaren(CT).

Kolla upp vilket av allternativen det är .

Med vänlig hälsning Teltur

Skrivet av: ThomasLindgren
« skrivet: 23 november 2015, 17:33:23 »

Min mailkonversation med Danmark, som inte verkar vara intresserade av att hjälpa mig mer än genom att sälja mig reservdelar.

1. STOP VARMEPUMPE


2. forsøg at tø ude delen op, evt med vann, hvis ikke der er plus grader


3. kontrollerer tryk og temperatur på måleren i venstre side af varmepumpen, du kan se at der er både en temperatur måler og en tryk måler til R410A, hvis måleren går i nul, har køle kredsen en lækage.


4. Du kan bestille føler på vores hjemme side (vvs-eksperten ) gå på WEB pay og skrive vare nummer 346152060


skriv eller ring


Med venlig hilsen
Svend Åge Christensen


vvs-eksperten A/S

Mimersvej 2

8722 Hedensted
75890303



Den 20. november 2015 kl. 14.29 skrev thomas@jolie.nu <thomas@jolie.nu>:

Men vad ska jag göra nu då?





Hur kör jag på elpatron?

Vart får jag tag på en ny "føler"?

Pumpen är mindre än två år gammal, garantin har inte ens gått ut.





------ Ursprungligt meddelande------

Från: Svend Åge Christensen

Datum: fre, 20 nov 2015 14:07

Till: thomas@jolie.nu;

Ämne:Re: Varmepumpe fejl




Når du også får alarm 18 kan det se ud som at at varme pumpen har lækage på køle kredsen og derfor melder fejl.


Dette kan skyldes frost skade på grund af manglende af-isning som igen kan skyldes manglende service eftersyn


Med venlig hilsen
Svend Åge Christensen


vvs-eksperten A/S

Mimersvej 2

8722 Hedensted
75890303



Den 20. november 2015 kl. 11.59 skrev thomas@jolie.nu <thomas@jolie.nu>:

Fick larm AL01 först och sen AL18 igår. Mätaren ute visar på 30.

Inte haft någon service på den, garanti?




Hur kör jag på elpatron?

Vart får jag tag på en ny "føler"?




------ Ursprungligt meddelande------

Från: Svend Åge Christensen

Datum: fre, 20 nov 2015 11:15

Till: thomas@jolie.nu;

Ämne:Re: Varmepumpe fejl




Om varmepumpen har tabt kølemiddel, har vi et problem..


Har du fået u service på varmepumpen ?
Og hvordan har du konstateret at der mangler kølemiddel ?


Måleren der sidder på siden af varmepumpen viser både tryk og temperatur, det vil sige, at om varmepumpen ikke har afiset ude-delen, vil kølemidelet være under normal temperatur og du skal derfor stoppe varmepumpen straks.


1. STOP driften af varmepumpen og lade den køre på EL patronen
2. Alt is på fordamperen skal fjernes, smeltes bort, evt med vann.
3. Udskift føler (varenummer 346152060) føleren sidder i bunden af fordamperen, i nederste hjørne.
4. Når føler er udskiftet genstartes varmepumpen.


Med venlig hilsen
Svend Åge Christensen


vvs-eksperten A/S

Mimersvej 2

8722 Hedensted
75890303



Den 20. november 2015 kl.. 10.22 skrev thomas@jolie.nu <thomas@jolie.nu>:

Men det är ju nästan slut på gas, måste fyllas på.

Jobbar om dagarna så jag har ingen möjlighet att vara hemma och ringa..

Hur löser vi detta? Vi har jättekallt hemma nu.




/Thomas




------ Ursprungligt meddelande------

Från: Svend Åge Christensen

Datum: fre, 20 nov 2015 10:11

Till: thomas@jolie.nu;

Ämne:Varmepumpe fejl




Hej Thomas


Su skal stoppe med varmepumpen STRAKS, du må IKKE køre mere hvis den ikke kan afise, der kan være en fejl på føleren der sidder i fordamperne og denne skal derfor skiftes.


Føleren har et vare nummer : 346152060


Du kan ringe til mig på tlf 75 89 03 03 så kan jeg hjælpe dig over telefon


Med venlig hilsen
Svend Åge Christensen


vvs-eksperten A/S

Mimersvej 2

8722 Hedensted
75890303

Skrivet av: ThomasLindgren
« skrivet: 23 november 2015, 17:31:38 »

Så här visar manometern här

Skrivet av: Teltur
« skrivet: 21 november 2015, 16:26:37 »

Stämmer bra ,det svaret fick jag av dom när jag frågade då.
Har inte varit i kontakt med dem sedan dess , pumpen har gått utan problem.
Thomas , om du saknar gas i maskinen så pass att LP löser så bör du se
detta på manometern som är kopplad till lågtryckssidan .
När vp står stilla så utjämnas trycket på lågtryckssidan och
motsvarar till slut ute tempen.Om vi tittar på bilden så har vi ca 125 psi vid +5 °C ute temp.
LP löser vid ca 10 psi.
Hur ser det ut på din manometer ?

Mvh Teltur
Skrivet av: gossen
« skrivet: 21 november 2015, 13:49:57 »

Enligt Teltur så har danmark garantiansvaret så det bör du kunna, se runt inlägg 170 i denna tråd.
Skrivet av: ThomasLindgren
« skrivet: 19 november 2015, 17:04:29 »

Fick larm idag, AL01, för lite köldmedel. Kan man kontakta Danmark och reklamera? Svenska VVS-Experten finns ju inte kvar.
Skrivet av: SEVET
« skrivet: 30 maj 2015, 22:16:06 »

Hej,
Undrar hur era pumpar gått nu efter några års körning? Är ni nöjda med dem? Sitter o tittar på denna pump för att ev. investera i en sådan.
Tänkte docka det till Strömsnäspannan 500 liter och koppla till befintligt värmesystem. Oljepannan får stå kvar ett tag till som reserv.
SEVET
Skrivet av: ThomasLindgren
« skrivet: 13 februari 2015, 20:42:01 »

Norsk Reset = Ström av till pumpen ,vänta liten stund , Ström på. :)

"Har haft pumpen sen december 2013 och det har funkat fint tills den här veckan när detta problem dök upp för första gången."

Kanske har du installerat något nytt som stör ?
Kört med något elektriskt som kan störa ?
Får prova en sån reset imorron.
Har inte installerat något nytt vad jag kan komma på.
Skrivet av: Teltur
« skrivet: 13 februari 2015, 20:30:10 »

Norsk Reset = Ström av till pumpen ,vänta liten stund , Ström på. :)

"Har haft pumpen sen december 2013 och det har funkat fint tills den här veckan när detta problem dök upp för första gången."

Kanske har du installerat något nytt som stör ?
Kört med något elektriskt som kan störa ?
Skrivet av: ThomasLindgren
« skrivet: 13 februari 2015, 20:10:19 »

Hej Thomas
AL00 = "Kommunikationsproblem mellan fjärrkontroll och PLC. PLC kan fortfarande reglera om fel
uppstår, men fjärrkontrollen kan inte ta emot input. - Orsak: lösa elektriska förbindelser och/eller
elektriskt buller från t.ex. starkströmskablar. - Se montering av fjärrkontrollen s. 12"


Jag hade en del AL00 när jag driftsatte pumpen.
Jag har ca 20m mellan PLC och fjärrpanelen och därför förlängde kabeln med 10m.
Efter att ha läst på lite om RS485 kommunikation så bytte jag kabeln till vanlig nätverkskabel.
Denna har nämligen tvinnade par vilket man tydligen skall ha för att få så störningsfri kommunikation
som möjligt i RS485 (alltså A+ och B- skall vara tvinnade).
Detta gjorde en markant förbättring men fortfarande så får jag larmet ibland och det går
alltid återställa med "Norsk Reset" :)
Nu gör det inte så mycket eftersom pumpen arbetar som vanligt men kanske så byter jag
igen till en tvinnad och skärmad kabel.

MVH Teltur
Jag har dragit ur sladden till fjärren flera gånger men utan resultat. Kan det funka att bryta strömmen helt till pumpen också? Vilken av dem är norsk reset?
Har haft pumpen sen december 2013 och det har funkat fint tills den här veckan när detta problem dök upp för första gången.
Skrivet av: Teltur
« skrivet: 13 februari 2015, 19:35:28 »

Hej Thomas
AL00 = "Kommunikationsproblem mellan fjärrkontroll och PLC. PLC kan fortfarande reglera om fel
uppstår, men fjärrkontrollen kan inte ta emot input. - Orsak: lösa elektriska förbindelser och/eller
elektriskt buller från t.ex. starkströmskablar. - Se montering av fjärrkontrollen s. 12"


Jag hade en del AL00 när jag driftsatte pumpen.
Jag har ca 20m mellan PLC och fjärrpanelen och därför förlängde kabeln med 10m.
Efter att ha läst på lite om RS485 kommunikation så bytte jag kabeln till vanlig nätverkskabel.
Denna har nämligen tvinnade par vilket man tydligen skall ha för att få så störningsfri kommunikation
som möjligt i RS485 (alltså A+ och B- skall vara tvinnade).
Detta gjorde en markant förbättring men fortfarande så får jag larmet ibland och det går
alltid återställa med "Norsk Reset" :)
Nu gör det inte så mycket eftersom pumpen arbetar som vanligt men kanske så byter jag
igen till en tvinnad och skärmad kabel.

MVH Teltur
Skrivet av: ThomasLindgren
« skrivet: 12 februari 2015, 17:56:05 »

Fick felkod AL00 häromdagen och nu fungerar inte fjärren alls. Var ute och kollade pumpen och allt ser bra ut, ingenting har förändrats, men fjärren funkar inte alls, inte heller efter att har brutit strömmen. Tips?
Skrivet av: Teltur
« skrivet: 01 januari 2015, 16:13:51 »

December siffror

Flytande kondensering(SF04=1) mot returgivare(RT) med diff på 2 (ST4)
Kurva (ST05=22 ,ST06=0,7)
Period:2014-11-30 till 2014-12-31
Ute temp under perioden: Min -11,7 , Max 9,7 , Medel 2,0 (enl. temperatur.nu)
Elmätare VP = 869 kWh
Värmemätare VP = 2301 kWh
COPenergi = 2,65
Spetsberedare(50L) = 126 kWh

Mvh Teltu
Skrivet av: Teltur
« skrivet: 30 november 2014, 16:57:41 »

November siffror

Flytande kondensering(SF04=1) mot returgivare(RT) med diff på 2 (ST4)
Kurva (ST05=22 ,ST06=0,7)
Period:2014-10-31 till 2014-11-30
Ute temp under perioden: Min 0,2 , Max 15,5 , Medel 7,2 (enl. temperatur.nu)
Elmätare VP = 408 kWh
Värmemätare VP = 1382 kWh
COPenergi = 3,39
Spetsberedare(50L) = 138 kWh

Mvh Teltur
Skrivet av: Teltur
« skrivet: 04 november 2014, 20:44:19 »

Jag tolkar dom 4000 som vanlig rabatt men man får ju naturligtvis höra med dom.
Vill man köpa svenskt med bra garantier/support så är det tex Nibe och CTC som gäller men då får man betala mer.
Annars är det svårt att hitta en bra pump i den här prisklassen.
Inför mitt köp så tittade även på Polarheat som verkade lovande , men sen läser man detta
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55031.msg575427#msg575427
Jag har även ganska lång erfarenhet av Pioneer 6KW samma som julas gamla anslut mfl.
Tyvärr är dessa alldeles för klena såvida man inte har ett litet hus med golvvärme.

Nä , jag kan tyvärr inte rekommendera något annat på rak arm  men kanske någon annan kan ?

Mvh Teltur
Skrivet av: Kalle LKPG
« skrivet: 04 november 2014, 08:32:17 »

Hej!

Har varit i kontakt med dem så de kunde skicka! Kan man få avdraget på 4000kr tror du? Pump som ger mer vid kyla är onekligen av intresse. Verkar trots allt som man bör kika på en pump med 410 och inte 407.

Hade känts bättre att köpa i Sverige dels pga ev garantier men även för att stödja svenskt företagande. Finns det några fler tips förutom Sfinx på seriösa aktörer?

MVH
Kalle

Skrivet av: Teltur
« skrivet: 31 oktober 2014, 21:17:09 »

Det borde inte vara några problem att handla direkt från Danmark  , ring och kolla.
Ser att priset är 23990 - 4000 i Tilskud =19990 DKK ca 25000 SEK.
Vid -20 °C är det endast få luft/vatten pumpar som ger betydelsefullt mer värme effekt än vad
dom tar i el effekt.
Denna här är förinställd att stanna kompressorn vid -10 °C därefter tar
den inbyggda elpatronen på 6Kw helt över.Man kan själv justera ner den parametern
ner till -20 °C.
Jag har inte haft så kallt för att kunna mäta vad den ger vid dessa ute temperaturer och
de angivna effekter slutar vid -10 °C i dokumentationen.
Ett bra alternativ till den här pumpen är Sfinx nya ;) pump med dubbla fläktar och EVI ,
vet inte om den har inbyggd cp ,elpatron och flytande kondensering men den ger säkert mer när det är kallt.

Passar på att redovisa Oktober siffror

Flytande kondensering(SF04=1) mot returgivare(RT) med diff på 2 (ST4)
Kurva (ST05=22 ,ST06=0,7)
Period:2014-09-30 till 2014-10-31
Ute temp under perioden: Min 0,9 , Max 19,5 , Medel 11.7 (enl. temperatur.nu)
Elmätare VP = 135 kWh
Värmemätare VP = 493 kWh
COPenergi = 3,65
Spetsberedare(50L) = 149 kWh

Mvh Teltur

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 598
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!