Hej,Va bra att KB pumpen går När installerades Vp:n? Hur många starter?Kan det va kontaktorn
Släpper inte HP/MS båda drift och start-kontaktorn? Så om kompressorn startar direkt vid påslag utan den vanliga fördröjningen så kan det väl vara drift-kontaktorn som brännt fast?
Hej!Reläkortet vet jag var det är men vilken är RE3?Är det så smart att de sitter i nummerordning uppifrån och ner?Jag ska kanske lossa på kortet och studera baksidan?
Det sitter 9 relän på reläkortet, men i schemat så finns bara RE3 till RE9, vad är RE1 och RE2 till för?Kan det månne vara reserver?Jag kollade i alla fall på grejerna, de ser OK ut utan att jag pillat loss nån kåpa, ska kolla på hur de sitter fast...
Flytta helt enkelt kablarna som går till anslutning 11 och 13 till 7 och 9 istället och se om det fungerar.
Men det känns som att man borde byta, kanske hela reläkortet, för reläna till elpatronerna verkar inte funka riktigt, just nu så slår endast elpatronkontaktor 10 till, den andra vill inte.
Reläkorten är inte så dyra, jag bytte ett efter att åskan varit inne i idrottsföreningens värmepump nu i sommar, kostade typ 1500 kr.Vad serviceombudet tar för det låter jag vara osagt.
Skit också, det var inte relä-kortet, det är troligen styrkortet.Nån som har ett till en 1215/1225 i reserv?
K68 är startkontaktorn och skall dra direkt när du slår på pumpen. Däremot K69 (som är antingen kontaktor eller mjukstart) som styrs av RE9 dras när kompressorn skall gå igång.
Du kan kolla i denna tråd: 1130-10 Larmat MS flera gånger nu, vad är felet??
http://se.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=0&Ntk=gensearch&Ntt=742739&Ntx=&fromPage=productdetail.jsp&_requestid=687016/Peter
TPDV1240 finns på Digikey för ca 10 dollar/st. Jag kan ta hem dem nästa gång jag skall ha något därifrån.
Jepp, där fanns den, letade även efter lämpligt relä där, men gick bet.