En undran?Har det låtit om elementen sen installationen eller har det kommit på senare tid?Låter det om samtliga eller är det bara något enstaka element?
Är alla element varma? om man stänger ventilerna på sommaren, är det lätt hänt att piggarna i termostaterna fastnar i stängt läge och då hamnar allt flöde i de elemement som är öppna, med ett brusande ljud som följd
I servicemenyerna kan du om du har tur ställa ner startvarvtalet på pumparna. Standard är att den varvar upp pumparna till 100% innan den går ner till rätt varvtal. Rent vansinnigt enligt min mening.Servicemenyerna kommer du åt genom att hålla in vänster och höger knapp några sekunder.Gå in på Cirkulationspumpar och ställ ner värdet på Flöde cirk. Standard är 10V, jag har ställt ner min till 5V och det funkar perfekt.Detta borde minska oljudet vid uppstart.
Vad har du för DeltaT över radiatorerna ?Det kanske är radiatorkopplena som är strypta ....
Hittar något som heter typ starvärde cirkpump som står på 7v - ska jag prova att dra ner det till 5 då? Är det genom att ställa denna på 0 som jag stänger av cirkpumpen, tex om jag ska lufta element?
Hör du det forsande ljudet även när pumpen står still, alltså inte tillverkar värme eller varmvatten? Då går CP:n bara med 7% fart så det vore konstigt om det lät så mycket då.Blir alla radiatorer varma?
Vad är det för dimension på rören till elementen?Möjligen kan dessa vara underdimensionerade för det ökade flödet som ett lågtempsystem behöver.