Har en täljstenskamin (Handöl,Sofiero) där det finns ett utrymme ovanför spisinsatsen, tanken har slagit mig, tror ni att man skulle kunna installera en mindre typ bilkylare eller en tank av något slag som är ansluten mot värmepumpen, vet inte hur men det borde gå spara pengar när man eldar (har gratis ved!) Tacksam för ideer / synpunkter
Vill bara säga: detta forum är hur bra som helst, känns som om man kan få svar på det mesta som rör värme/kyla
-
Enklast är väl att ha en rumsgivare som stoppar värmedriften när du eldar.
Att få kaminen att samverka med värmepumpen kan bli rätt komplicerat.
Då bör man köra fast kondensering på pumpen och stor acctank som pumpen och kaminen är kopplad till och shunta ut från den.
Men det är ingen vidare lösning för värmepumpen.
-
Dom erfarenheter jag har av att docka kamin till vp är att det inte funkar bra. När man eldar i kamin värms returen för mycket att vp slås ut och i värsta/vanligaste fall löser på hp/ms.
-
Problemet för oss är att vi har kaminen på övre plan och vi hade rumsgivare till våran gammla elpanna följden blev att när vi eldade i kaminen så blev det kallt i källare och i våran utbyggnadsdel. (gammalt hus = ej öppen planlösning, tyvärr) Därför är jag i dagsläget lite skeptisk till rumsgivare.
-
Problemet för oss är att vi har kaminen på övre plan och vi hade rumsgivare till våran gammla elpanna följden blev att när vi eldade i kaminen så blev det kallt i källare och i våran utbyggnadsdel. (gammalt hus = ej öppen planlösning, tyvärr) Därför är jag i dagsläget lite skeptisk till rumsgivare.
Nu borde ju dom flesta rumsgivare fungera ungeför som nibes.
Nibes rumsgivare går att justare känsligheten på, så att den korigerar tempraturen mer eller mindre, med hjälp av denna justering kan du få värmepumpen att fortfareande värma, men bara lite mindre.
om nu kaminen har en sådan plasering att den absolut inte kan tillföra ell eller flera utrymmen värma så kommer desa utrymen alltid bli kallare, men mad känsligheten kan du korigera hur mycke kallare dom blir.
det går ju inte att reparera en "felplaserad" kamin med en innegivare.
-
Flytta innegivarna till källaren.
-
det går ju inte att reparera en "felplaserad" kamin med en innegivare.
Nu sitter den placerad i vardagsrummet mot befintlig murstock men man kanske skulle ha placerat den i något annat rum...När det gäller givare så kanske man får ge den en chans om det är som du skriver. Dockning mot VP verkar inte vara någon bra ide :(
-
Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Sätt in frikyla på vinden, i rummet med kaminen.
Låt en termostat i samma rum styra frikylan så att den startar (fläkten till fläkradiatorn för frikylan) när det blir varmare än typ 23 grader.
Nu återför du överskottsvärmen till KB-slingan varvid COP på värmepumpen ökar dramatiskt. Värmepumpen får styras av rumsgivare i källaren.
Frikylan har du även nytta av på sommarn gissar jag, det brukar ju vara varmt på övervåningar på sommarn.
Sc:,h Sc:,h Sc:,h
-
Frikyla menar du tex ett fläktkonvektor som man kopplar för kyla till KB ut, Man skulle kunna göra så att man leder ut den kylda luften på vintern när man eldar i kaminen och på sommaren så styr man luften in i rummet !? Stämmer det att den skall kopplas i serie på KB ut ?
-
Frikyla ansluts enligt NIBE på KBin
Jag ger mig på att försöka bifoga bild...
/Christian
-
Jag förmodar att om man vill ha kyla på sommaren så borde det vara bättre att koppla mot KB in (kallare) men om man däremot vill av energisparsynpunkt så kanske man kopplar vintertid (alltid) mot KB ut (kallare)eller är jag helt inne på fel spår !?
-
Jag skulle resonera så här: det finns "hur mycket kyla som helst" för sommarbruk i borran. Spelar inte så stor roll med några grader hit eller dit, det finns till och med risk för att det blåser lite väl svalt från en fläktkonvektor. Men den aningens höjda temperaturen på KBin hjälper upp COP året runt (om man nu som i förslaget kör den på vintern).
Jag bygger inte frikyla i första steget i mitt värmeanläggningsprojekt, men förbereder förstås med avstick, kranar och backventil så att det går att haka på. Man får ju inte göra slut på alla roliga projektmöjligheter samma år...
-
Ja det har du nog rätt i och dessutom behöver man kanske inte leda ut kylan om den inte kyler så väldigt mycket jag menar man vill ju inte att kylan skall ta överhand...på vintern.
Jag har färdigt med avstick och så isolerade ledningar en shunt ? och en vägghängd konvektor ovanför kaminen ;D