Mitt system uppför sig lite märkligt just nu.

Mitt nivåkärl är tomt.
När jag försöker fylla på det så fylls det snabbt med köldmedel när jag skruvar av säkerhetsventilen.

Öppnar jag lite på säkerhetsventilen pyser först luft ut sedan fylls nivåkärlet med vatten.
Efter några sekunder är nivåkärlet tomt igen. Vad är det som pågår?

Utloggad krillehus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Liten video på eländet


Utloggad ugge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
Är systemet nyinstallerat?

Jag har inte sett system uppföra sig så, men när du öppnar säkerhetsventilen strömmar luft ur expansionskärlet, vilket får nivån att stiga. Att nivån sjunker igen måste innebära att luft som finns i systemet bubblar upp i kärlet, vilket jag inte kan se i filmen.

Det märkliga är att det sjunker så snabbt. En tanke är att luften som rusar ut ur exansionledningen drar med sig köldbärarvätska, det hade förklarat gurglandet när du släpper ut luften. När luften slutar strömma ut sjunker vätskan tillbaka igen.

Fungerar systemet som det ska, utan larm och märkliga stopp? Om du har problem med luft i köldbärarkretsen skulle det föra med sig problem som högtrycklarm. Om systemet är nyinstallerat och dåligt luftat vid drifttagandet skulle det kunna ansamlas luftfickor, som bubblar upp i expansionskärlet.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis

Utloggad krillehus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Systemet är nyinstallerat, ungefär 2 veckor.

Systemet fungerar, inga larm och det är varmt i huset.

Bifogar status, frugan ligger i badet och har använt allt varmvatten så satte den på tillfälligt lyx.
Därför kompressorn går lite hårdare just nu och vatten tempen e låg.
« Senast ändrad: 27 februari 2016, 19:02:52 av krillehus »

Utloggad ugge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
Då skulle jag tro att det är luft i köldbärarkretsen.
Jag skulle fortsatt att tömma systemet på luft till dess att jag fick nivån att stanna i kärlet.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis

Utloggad krillehus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Det jag inte får att gå ihop är, jag har ju tömt väldigt mycket luft redan men inte fyllt på någon brine.
När jag tar ut luft borde det väl finnas plats för brine?

Eller suger systemet in luft någon annan stans?

Utloggad krillehus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ingen skillnad.
I morse gick dessutom ett larm och pumpen gick in i reservdrift.

Låg KB-ut på F1255-16 CU / 2016-02-29 07:27:40
Ett larm har registrerats på F1255-16 CU, 2016-02-29 07:27:40. Logga in för mer information

Låg temperatur på utgående köldbärare.

Några nya idéer?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Bergvärme eller jordvärme?
Är nivåkärlet högsta punkt?
Har du jordvärme så skulle det kunna vara rejält med luft i systemet, och om installatören har trycksatt systemet med mycket luft i så kan det ta tid innan trycker blir så lågt att det inte "går" lufta mer.
Har du bergvärme och relativt korta ledningar till borrhålet så har jag svårt att se att det kan vara luft.
Hade det varit 7 meter luft i de stående ledningarna i bergvärmekollektorn skulle cirkpumpen aldrig kunnat få igång något flöde.

Slutsatsen blir i så fall att värmeväxlaren läcker ut gas i systemet.
Jag skulle ta dit installatören/en kyltekniker och kolla om sniffern larmar för gas när du öppnar säkerhetsventilen.

Att du fått larm nu beror troligen på att luft eller gas gjort att cirkpumpen inte får tag på brine.

Oavsett vilket så är det där ett fel som installatören skall fixa.
Rör inte mer innan du ringer dem.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad putte82

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Ã…re
  • Antal inlägg: 807
  • Karma +0/-0
Jag satsar mina slantar på luft i slangen.

Det kan vara väldigt mycket luft men det ändå cirkulerar. Luftade mitt borrhål med hjälp av värmepumpens cirkpump och fyllde utan problem 15 liter efter hand luften separerade.

Att det sjunker igen efter luften släpps ut kan vara att innan så var det luft i cirkpumpen och när luften försvann så försvann luft i cp och den kunde bygga upp tryck. Och är det fortfarande luft i systemet så kan cp trycka ihop många liter.

Det som förvånar är dock varför installatören lämnat så mycket luft i så fall.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.

Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!