Hej,

Har just blivit med värmepump eftersom vi köpt ett hus på landet norr om Norrtälje, en Thermia Classic med ytjordvärme. Aldrig haft något liknande tidigare så ursäkta om detta är en dum fråga...

Har fått isbildning på rören som leder in/ur pannan inomhus, naturligtvis orolig för om detta kan skada pannan / rören?

Det är mellan -6 & +1 utomhus, vi håller 17-18 grader inomhus, runt 200 kvadrat stor kåk.

Tack på förhand.
Erhard
Titel: SV: Isbildning inomhus?
Skrivet av: Rickard skrivet 23 december 2007, 12:47:54
Att du får isbildning på ledningarna inomhus tyder på att markslingan är för snålt tilltagen, temperaturen på brinevätskan som cirkulerar i kollektorn blir minusgrader och du får påfrysning på rör och ledningar inomhus.
Normalt skall alla rör på kalla sidan vara isolerade så att kondens inte skall kunna droppa ned på golvet.

Att det blir is på utgående ledning (efter att värmepumpen sänkt tempen) är inte onormalt, men vid den här årstiden bör inte tempen vara så låg att det fryser även på inkommande.
Titel: SV: Isbildning inomhus?
Skrivet av: Onkel Tompa skrivet 25 december 2007, 16:31:34
erhard

Din inomhustemp, skvallrar också om att något är galet. De flesta brukar vilja ha mer än 17-18 grader inne. Det värsta scenariot är att både markslingan och din värmepump är underdimensionerade. Nu ska vi inte ta ut något i förskott, men med isbildning och låg innetemp, blir man lite brydd. Men om pumpen inte orkar, borde tillskottet/elpatronen gå in och höja framledningstempen. Tillskottet kanske är avstängt? Ta några bilder på anläggningen och lägg ut i den här tråden. Försök att ta reda på hur lång/långa dina markslingor är. Leta fram manualen på pumpen så att du kan lära dig inställningarna och hur man läser av värdena. Du kommer garanterat att få hjälp här på forumet.
Titel: SV: Isbildning inomhus?
Skrivet av: erhard skrivet 27 december 2007, 18:13:37
Tack för svar. Ska se om jag kan ta lite bilder. Tycker om att ha runt 18 grader så det är vad vi ställt in tempen på :)