« skrivet: 18 januari 2016, 22:13:48 »Jag har inte ändrat medvetet på innetemperaturen.
Jag satte in en extra energiglasruta innerst i innanfönstren som alltså blev "isolerglasförsedda" men med ett avstånd på 20mm istf standard 12mm. Det var egentligen bättre än standarden enligt Pilkinton, som jag frågade om råd. Avståndet till ytterfönstren är 100mm.
Så här kan du räkna på energibesparingen (använder mina värden):
Jag ändrade glasytans (30m2) U-värde från 2,8 till 1,2W/m2,grad
Det minskar alltså kylningseffekten med 30x(2,8-1,2)=48W/grad tempdiff.
Med en medeltemperaturen ute 8 °C under eldningssäsongen och 21 grader inne, diffen ute-inne således 21-8=13 °K
Det ger en minskad kyleffekt på 13x48=624W
Värmningssäsongen är 8 månader dvs 5850h
Minskad energiförlust genom fönstren blir 624x5850/1000=3650kWh
Min VP har ett COP på c:a 3 så besparingen i köpt energi ska delas med 3, dvs c:a 1200kWh
Genom lägre energiförlust genom fönstren belastar värmepumpen mindre och temperaturen ute när elpatron behövs sjunker. Bilden nedan ger en antydan om att jag sänkte den från -13 till -18 °C
Jag satte in en extra energiglasruta innerst i innanfönstren som alltså blev "isolerglasförsedda" men med ett avstånd på 20mm istf standard 12mm. Det var egentligen bättre än standarden enligt Pilkinton, som jag frågade om råd. Avståndet till ytterfönstren är 100mm.
Så här kan du räkna på energibesparingen (använder mina värden):
Jag ändrade glasytans (30m2) U-värde från 2,8 till 1,2W/m2,grad
Det minskar alltså kylningseffekten med 30x(2,8-1,2)=48W/grad tempdiff.
Med en medeltemperaturen ute 8 °C under eldningssäsongen och 21 grader inne, diffen ute-inne således 21-8=13 °K
Det ger en minskad kyleffekt på 13x48=624W
Värmningssäsongen är 8 månader dvs 5850h
Minskad energiförlust genom fönstren blir 624x5850/1000=3650kWh
Min VP har ett COP på c:a 3 så besparingen i köpt energi ska delas med 3, dvs c:a 1200kWh
Genom lägre energiförlust genom fönstren belastar värmepumpen mindre och temperaturen ute när elpatron behövs sjunker. Bilden nedan ger en antydan om att jag sänkte den från -13 till -18 °C