Tempdiff på brine
« skrivet: 23 april 2009, 13:10:33 »
Hej,

Har läst här på forumet att en temp.diff. på 3 grader på köldbäraren är det optimala.
Temp.diffen på min köldbärare är under de riktigt kalla vinterdagarna 4 - 4,5 ºC. Inkommande är då mellan 0 och -0,5 ºC. Vid varmvattenladdning minskar temp.diffen lite grann. Kör redan cirkulationspumpen på högsta läget (3).

Varför får jag så pass hög temp.diff?
Är det bra eller dåligt?

Tycker att jag borde ha ett tillräckligt aktivt borrdjup (142 m) för NIBE 1230-6.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Tempdiff på brine
« Svar #1 skrivet: 23 april 2009, 15:56:28 »
Det är ingen större fara, men varför det är så vet jag inte. Jag kör min KB-CP på läge 1 och har en tempdiff på 2-3 ºC.

142 m borra til en 6 kW VP är fullt tillräckligt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Cenit

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
SV: Tempdiff på brine
« Svar #2 skrivet: 24 april 2009, 01:02:59 »
Start KB pumpen og la den gå 10 minutter når pumpen ikke er i drift og sjekk om KB inn og ut gir samme verdi, dersom de ikke er like har du en feil på en eller begge KB givere. Dette kan være noe av forklaringen på litt uvanlige KB verdier.
Greenline HT+ C6 med 130m energibrønn som varmer 180m2 ved hjelp av gulvvarme. Tilkoblet vannbatteri i en Flexit SL4R varmegjenvinner.

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Tempdiff på brine
« Svar #3 skrivet: 07 maj 2009, 13:00:24 »
Tack för tipset Cenit.
Har kört cirk.pumpen (med kompressorn av) och mina tempgivare diffar på 1/10 ºC. Givarna visade 5,2 resp. 5,1 ºC.
Sedan har jag sökt på forumet och hittat lösningen. Lortigt smutsfilter. Efter rengöring är diffen 2-3 ºC med cirk.pumpen i läge 2. :)
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!