Skrivet av: magneten
« skrivet: 25 februari 2014, 23:43:47 »

Vad har du för inställning på värmekurvan? Ligger rum ärvärde ofta över inställd önskad rumstemp så är det definitivt en god ide att justera ner värmekurvan några steg så kommer pumpen att jobba med lite lägre framledningstemperatur vilket höjer verkningsgraden, COP och alla blir glada :)
Skrivet av: Timba
« skrivet: 24 februari 2014, 23:17:31 »

Tackar för input!!!
Noterar att det ofta är samma gäng som kommer med tips/råd mm till oss okunniga. Uppskattas mycket!

Ang rumsgivaren så har jag installerat den efterhand då vi satte in en insats i öppna spisen. Tyckte nog att värmepumpen, under de ca 2 år den gick utan rumsgivare, gav ung det klimat vi ville ha i huset dvs lite drygt ca 20 grader. Ska kanske prova att ställa ner påverkan till 0 igen och prova hur det funkar igen. Ska även se till att byta givare.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 24 februari 2014, 11:52:40 »

Jag håller med om att inte är rumsgivarpåverkan som är problemet. Det är värmekurvan som rumsgivaren försöker justera som inte är helt bra inställd.

Det kan bli problem med för hög rumsgivarpåverkan, det beror på var givaren sitter. Sitter den på ett ställe där temperaturen är någorlunda stabil fungerar det bra med hög påverkan. Sitter den där det är drag kan det bli onödigt många start/stopp med hög påverkan. Jag kör med faktor 5  och det fungerar också med några tiondels graders avvikelse (utom när solen ligger på) från önskad temperatur men det är med en väl intrimmad och knäckt värmekurva.   
Skrivet av: Remo
« skrivet: 24 februari 2014, 10:18:14 »

Din innergivare påverkar din inställda kurva med 9x skillnaden på börvärdet = -3,6 grader.
i det aktuella fallet. Pumpen skulle ha startat 3,6 grader tidigare utan innergivaren.
Rumsgivarverkan tror jag inte riktigt har orsak till problemet. Med mindre påverkan skulle
pumpen startat ännu tidigare, jag har körd med påverkan 10 över 6år med mycket bra resultat.
Har inte rört inställningar under dessa år någonting och innertemperaturen skiljer som mest
0,3 grader vardera håll under värmesäsongen. Jag tycker det spelar ingen roll när pumpen
startar bara temperaturen är stabil.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 24 februari 2014, 08:45:11 »

IVT rumsgivarpåverkan fungerar enligt Carls formel. Det kan mycket väl bli så att pumpen går igång även om rumstemperaturen är över den inställda. Allt som krävs är att den aktuella värmebärartemperaturen är så mycket lägre än startvärdet på T1 att skillnaden så att säga neutraliserar påverkan av rumsgivaren.

Jag tycker också att det är väl högt värde på rumsgivarpåverkan. Att pumpen startade i det här fallet tyder på att värmekurvan är för högt inställd.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 24 februari 2014, 08:28:24 »

Behövs verkligen så hög rumsgivarpåverkan? Jag skulle ha satt den till 0 ett tag och finjusterat kurvan tills det blev hyfsat rätt temp inne och sen aktiverat innegivaren igen med en påverkan på 4-5.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 24 februari 2014, 06:35:14 »

Jepp, troligen visar T11 fel.

Rumsgivaren kompenserar börvärdet på framledningen, jag är inte 100 på hur det funkar på IVT:s värmepumpar men formeln brukar se ut nått sånt här:
Börvärde T1 = Börvärde T1 enligt utegivare + (börvärde inne - ärvärde inne) x faktor.

Börvärde T1 enligt utegivare är det värdet man har om rumsgivaren är inaktiverad och beror endast på utetemp och kurva.
Skrivet av: Timba
« skrivet: 23 februari 2014, 09:33:32 »

Nu har pumpen gått ett tag här på morgonen (i värmeläge) och jag har följande värden:

T8 värme ut, 41,2
T9 värme in, 32,6
T10 köld in, 1,6
T11 köld ut, 6,1

Dvs fortfarande varmare vatten tillbaka till hålet enligt givarna. Inneklimatet i huset är precis som vi vill ha det så värmeproduktionen och styrningen verkar fungera som det ska. Har heller inte märkt någon konstig elförbrukningen e.d. Knas på givaren för köld ut???

Annan fundering:
Har rumsgivare installerad och har valt innetemp till 20,0. Har satt påverkan av rumsgivare till 9 (av 10 möjliga tror jag). Uppmätt innetemp enligt rumsgivaren var 20,4. Ska pumpen verkligen gå igång då uppmätt innetemp var högre än vald innetemp. Borde den inte stå still till dess att uppmätt innetemp gick under 20,0? Eller måste påverkan av rumsgivare vara satt till max för att detta ska ske?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 22 februari 2014, 19:37:44 »

Temperaturerna på KB när kompressorn står är ointressanta, cirkpumpen för köldbäraren står och temperaturen på KB kan bli lite vad som helst.
Läs av när kompressorn (och cirkpumpen för köldbäraren) går.
Skrivet av: Timba
« skrivet: 22 februari 2014, 16:35:50 »

När jag kollar temperaturer på min IVT HE C7 så är ingående köldbärare, T10, mycket lägre än utgående köldbärare, T11. Är det fel på pumpen eller givarna??

Direkt efter att pumpen slagit av efter att ha gått några minuter så har jag följande värden:

T1, 33,6
T1bör, 33,7
T2, utetemp, 4,2
T5, rumstemp på rumsgivare, 20,6 (har vald rumstemp på 20,0 och vald påverkan ligger högst upp)
T6, 68
T8, värmebärare ut, 37,4
T9, värmebärare in, 33,6
T10, köldbärare in, 1,4
T11, köldbärare ut, 7,1

Dvs ser ju ut som om jag ligger och värmer upp vattnet från borrhålet. Kan tilläggas att det idag varit fint väder i Sthlm, ca 4-5 grader varmt och soligt vilket gett mycket värme i huset pga mycket fönster mot söder. Värmen inne i huset känns precis som vanligt.

Är det nåt fel på min pump???

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!