Författare Ämne: Volymtank eller arbetstank  (läst 14155 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Småvarmt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
Volymtank eller arbetstank
« skrivet: 03 juni 2013, 14:07:21 »
Ska sätta in en ny kraftigare vp, huset är utbyggt och har en gammal underdimensionerad vp. Huset är 220 kvm 1 1/2plan + källare, senast renoverat och utbyggt 2004, golvvärme i halva huset, radiatorer i andra halvan = 10 kW Nibe vp. Dimensioneringen verkar OK, men till frågan:

Jag vill värma källaren på sommaren, dvs två golvvärmeslingor + en eller två konvektorer, och då blir volymen i systemet för liten för vp = många starter. Förslaget från installatören är en volymtank på 100 l. Frågan är: vore det bättre med en lite större tank kopplad som arbetstank?
Nibe 1145-10 + VPB300, 200m borra, installerad 2013. Radiatorer 2/3 + golvvärme 1/3, använder en UKV200 som arbetstank, FTX Heru 130 S EC2A, installerad 2014, i ett 220 kvm hus 1 1/2 plan+källare i Östergötland.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Volymtank eller arbetstank
« Svar #1 skrivet: 03 juni 2013, 14:33:15 »
Hej!
Jepp, välj en större tank om du ändå ska ha en, 200-300 liter.
Och om du vill kan du koppla den som arbetstank mot endast golvvärmen eftersom där sitter det en extra CP ändå.
« Senast ändrad: 03 juni 2013, 14:36:53 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Småvarmt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
SV: Volymtank eller arbetstank
« Svar #2 skrivet: 03 juni 2013, 14:54:55 »
Hm, det var en variant jag inte tänkt på.

Kommer vp att köra in returen ovärmd överst i arb tank när den inte har värmekörning, förresten? Inte så bra på sommaren.

Eller stänger den av? Det vore inte bra på vintern.
Nibe 1145-10 + VPB300, 200m borra, installerad 2013. Radiatorer 2/3 + golvvärme 1/3, använder en UKV200 som arbetstank, FTX Heru 130 S EC2A, installerad 2014, i ett 220 kvm hus 1 1/2 plan+källare i Östergötland.

Utloggad Småvarmt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
SV: Volymtank eller arbetstank
« Svar #3 skrivet: 03 juni 2013, 15:17:00 »
Hm, kommer det där inte att bli en kortslutning i radiatorsystemet, blir det något flöde alls i radiatorerna?
Nibe 1145-10 + VPB300, 200m borra, installerad 2013. Radiatorer 2/3 + golvvärme 1/3, använder en UKV200 som arbetstank, FTX Heru 130 S EC2A, installerad 2014, i ett 220 kvm hus 1 1/2 plan+källare i Östergötland.

Utloggad Sanntos

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 950
  • Karma +0/-0
SV: Volymtank eller arbetstank
« Svar #4 skrivet: 03 juni 2013, 19:34:37 »
Varför skulle det bli stopp i radiatorsystemet? Men jag håller med om att returen kommer kyla tanken på sommaren, fast det kan man lösa genom att koppla om två ggr om året.

Utloggad Småvarmt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
SV: Volymtank eller arbetstank
« Svar #5 skrivet: 03 juni 2013, 20:02:03 »
Inte stopp. Men radiatorsystemet har ju ingen separat cp så cirkulationen blir mindre där än den skulle blivit annars. Om det är för stort flöde genom arbetstanken kommer ju den att sno det mesta av flödet som annars skulle gått till radiatorerna. Eller?
Nibe 1145-10 + VPB300, 200m borra, installerad 2013. Radiatorer 2/3 + golvvärme 1/3, använder en UKV200 som arbetstank, FTX Heru 130 S EC2A, installerad 2014, i ett 220 kvm hus 1 1/2 plan+källare i Östergötland.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Volymtank eller arbetstank
« Svar #6 skrivet: 03 juni 2013, 21:36:51 »
Man bör ha en injusteringsventil på flödet till arbetstanken så den inte kortsluter flödet.
Sen stämmer det att det inte blir nån skiktning i tanken, men vanligen behöver golvvärmen betydligt lägre temp än radiatorerna så värmen där borde räcka till ändå.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Volymtank eller arbetstank
« Svar #7 skrivet: 03 juni 2013, 22:17:41 »
Ska sätta in en ny kraftigare vp, huset är utbyggt och har en gammal underdimensionerad vp. Huset är 220 kvm 1 1/2plan + källare, senast renoverat och utbyggt 2004, golvvärme i halva huset, radiatorer i andra halvan = 10 kW Nibe vp. Dimensioneringen verkar OK, men till frågan:

Jag vill värma källaren på sommaren, dvs två golvvärmeslingor + en eller två konvektorer, och då blir volymen i systemet för liten för vp = många starter. Förslaget från installatören är en volymtank på 100 l. Frågan är: vore det bättre med en lite större tank kopplad som arbetstank?
Ja en lite större arbetstank 300-500 liter är bättre och koppla den så även radiatorerna får vatten från tanken.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Småvarmt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
SV: Volymtank eller arbetstank
« Svar #8 skrivet: 04 juni 2013, 00:10:33 »
Säg att jag kopplar på en 200 l tank som arbetstank istället (300-500 l har jag inte plats med riktigt, då får jag tänka om). Med extra cp även för radiatorerna (som jag tror smurfen råder mig till). Vad blir bättre, jämfört med bara en volymtank? Lättare att ställa in? Men systemet blir ju mer komplicerat?
Nibe 1145-10 + VPB300, 200m borra, installerad 2013. Radiatorer 2/3 + golvvärme 1/3, använder en UKV200 som arbetstank, FTX Heru 130 S EC2A, installerad 2014, i ett 220 kvm hus 1 1/2 plan+källare i Östergötland.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Volymtank eller arbetstank
« Svar #9 skrivet: 04 juni 2013, 07:30:03 »
Säg att jag kopplar på en 200 l tank som arbetstank istället (300-500 l har jag inte plats med riktigt, då får jag tänka om). Med extra cp även för radiatorerna (som jag tror smurfen råder mig till). Vad blir bättre, jämfört med bara en volymtank? Lättare att ställa in? Men systemet blir ju mer komplicerat?

Problemet med bara en volymtank är att den inte säkerställer att flödet över värmepumpen blir rätt då du stänger av radiatorerna.
När man blandar radiatorer och golvvärme + att man vill ha golvvärme på sommaren är en arbetstank att föredra just för att man alltid säkerställer flödet över värmepumpen oavsett hur man stryper och reglerar på golvvärme/radiatorer.

Och där är väl även bristen i mitt förslag, stänger man till radiatorerna där så ändrar man flödesmotståndet över värmepumpen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Sanntos

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 950
  • Karma +0/-0
SV: Volymtank eller arbetstank
« Svar #10 skrivet: 04 juni 2013, 08:14:28 »
Säg att jag kopplar på en 200 l tank som arbetstank istället (300-500 l har jag inte plats med riktigt, då får jag tänka om). Med extra cp även för radiatorerna (som jag tror smurfen råder mig till). Vad blir bättre, jämfört med bara en volymtank? Lättare att ställa in? Men systemet blir ju mer komplicerat?

Det skiljer inte många centimeter i storlek mellan en mindre och en större tank, oftast bygger en tank bara lite på höjden,

Utloggad Småvarmt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
SV: Volymtank eller arbetstank
« Svar #11 skrivet: 04 juni 2013, 17:35:37 »
Min egentliga fråga är förstås: vad gör flödet för skillnad, det stryps ju inte helt utan blir lägre. Blir det högre tempdiff=lägre verkningsgrad? Hur mycket lägre? Eller kan jag få driftstörningar?

Jag funderar givetvis också på om det blir svårare att ställa in cp i vp så att den går i rätt fart, den måste ju ge (något) mer än bägge värmesystemen tar på vintern.

Enda utgiften vad jag kan se blir en snål cp till, storleken på tanken gör ju inte så mycket för priset.
Nibe 1145-10 + VPB300, 200m borra, installerad 2013. Radiatorer 2/3 + golvvärme 1/3, använder en UKV200 som arbetstank, FTX Heru 130 S EC2A, installerad 2014, i ett 220 kvm hus 1 1/2 plan+källare i Östergötland.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Volymtank eller arbetstank
« Svar #12 skrivet: 04 juni 2013, 18:11:31 »
Håller med dig enda extra blir en snål cp som visserligen brukar vara dyra i Sverige men går att köpa för ca halva priset på tex ebay då har du möjligheterna att ändra flödena på rad och golv hur som helst utan att det ställer till det för vp och du får helt klart bättre gångtider hela året tummenupp.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Småvarmt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
SV: Volymtank eller arbetstank
« Svar #13 skrivet: 04 juni 2013, 18:47:31 »
Min egentliga fråga är förstås: vad gör flödet för skillnad, det stryps ju inte helt utan blir lägre. Blir det högre tempdiff=lägre verkningsgrad? Hur mycket lägre? Eller kan jag få driftstörningar?
Nibe 1145-10 + VPB300, 200m borra, installerad 2013. Radiatorer 2/3 + golvvärme 1/3, använder en UKV200 som arbetstank, FTX Heru 130 S EC2A, installerad 2014, i ett 220 kvm hus 1 1/2 plan+källare i Östergötland.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Volymtank eller arbetstank
« Svar #14 skrivet: 04 juni 2013, 20:18:18 »
Utan extern cp kommer flödet genom vp att minska hur mycket går säkert att räkna ut men inget jag klarar av men diffen kommer öka med minskat flöde. Om man endast stänger nån radiator funkar det säkert ok men stänger man många skulle jag välja en extern cp.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!