« skrivet: 14 december 2008, 22:09:24 »
hvor mye er det å spare på å kjøreflytende kondensering isteden for fast kondensering??
Hei og hopp

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: kondensering
« Svar #1 skrivet: 15 december 2008, 14:55:51 »
% pÃ¥ dritf timmar av kompressor strömmen   exempel om en kompressor med värme effekt pÃ¥ 9 kwh kondenserar 35 grader behöver den 2,20 kwh i timmen  vid 50 graders kondensering tar kompressorn  2,79 kwh .  vid varmvattenkörnigen vart 3 start tar den nästan 3,2kwh .

sen fÃ¥r matematiken avgöra vilket som blir bäst . rätt dimensionerad luft vatten gÃ¥r max 2500 timmar .  sÃ¥ det är inga större summer vi snackar om
c-c
max 2500 timmar lÃ¥ter ganska lite   jag har öveerdim min vp ganska bra och jag kommer upp i 2600 timmar förras Ã¥ret och dÃ¥ har jag alldrig behövt använda elpatron  3000-3500 är nog mer normalt skulle jag tro
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: kondensering
« Svar #2 skrivet: 15 december 2008, 15:09:13 »
hej
En annan synpunkt kan vara att jag förmodar att livslängden ökar då kompressorn går mot en lägre tryckhöjning totalt. Dvs skilland mellan förångnings temp och kondenseringstemp.
Hur mycket längre livslängd? det är det dock få som vet exakt.

///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: kondensering
« Svar #3 skrivet: 15 december 2008, 20:04:05 »
jag tyckte att min blev nÃ¥got förstor har haft -17 tror jag det var och behövde inte elpatron. har inte särskillt mÃ¥nga sarter pÃ¥ grund av stor vattenvolym   men har man flytande kond med nibes vvm sÃ¥ kan jag tänka mig att man inte fÃ¥r lÃ¥nga driftstider och grymt mycket start och stopp. PÃ¥ mina oferter upgav de Ã¥rs cop 2.1 pÃ¥ fast och 2.9 pÃ¥ flytande  skilde 3000 kw mellan alternativen men Ã¥rs cop i västergötland kan jag inte tänka mig hamna sÃ¥ lÃ¥gt som 2.1  och inte häller sÃ¥ högt som 2.9 pÃ¥ flytande
2.25 och 2.5 låter vettigare
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: kondensering
« Svar #4 skrivet: 16 december 2008, 18:53:40 »

vid 0 i förÃ¥ngning  40 kondensering 2,63kwh   45 kondensering 2,84 kwh  det är skillnaden per timme vid 0 .när 3 starten kommer för vv körning 3,5kwh
per timme vid 58 grader ..    nÃ¥nstans här blir det en utjämning och om nÃ¥gon verkligen skulle sätta sig ned och räkna tror jag faktiskt att skillnaden är minimal pÃ¥ dom olika drift sätten att köra sin uppvärmning men vem vet jag kanske har fel . studs

Glöm inte att pumpens levererade värmeeffekt är lägre vid högre kondenseringstemperatur så den måste gå längre tid för att leverera samma antal kWh värme. Det räcker inte att bara titta på kompressorns elförbrukning.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: kondensering
« Svar #5 skrivet: 16 december 2008, 19:42:03 »
me de offerterna jag fick syns det tydligt att de vill sälja en vwm 300 också
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: kondensering
« Svar #6 skrivet: 16 december 2008, 20:59:34 »
allt sÃ¥nt finns med i copelands beräkningsprogram . vid beräknings exemplen  40grader -50 i kondesering skiljer det knappt 30 watt. i värme effekt
känns inte som det är så mycket att bråka om :)

Tittar man på data för Nibes 10 kW 1110 pump skiljer det skiljer det ca 6 % i avgiven värmeffekt (0,58 kW) och ca 4 % i effekt till kompressorn mellan 45 och 50 graders kondenseringstemperatur när köldbäraren är noll grader. Det blir 10 % skillnad i COP.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: kondensering
« Svar #7 skrivet: 16 december 2008, 23:11:26 »
frÃ¥n maj till slutet av oktober har jag ca 500 kompressor timmar, där är när det gÃ¥r ut lÃ¥g temp pÃ¥ elementen med bra cop om man kör flytande.  mest gÃ¥r den dec till mars när det behövs ganska hög framledning med andra ord plockar den mest timmar när det är kallt ute sÃ¥ om man slÃ¥r ut det pÃ¥ ett Ã¥r sÃ¥ är det frÃ¥gan om det blir sÃ¥ stor skillnad samt att vvkörningarna gÃ¥r högt i temp.
skillnaden från cop 2.1 och 2.9. på de oferterna jag fick var 3000 kw mellan fast eller flytande. men ett cop på 2,1 måste vara lågt räknat
cop pÃ¥ 2,45 med 10% av efekten bortagen för avfrosning vid 50 ºC  framledning vid 2 ºC utetemp kan inte ge ett Ã¥rs cop pÃ¥ 2,1 i västsverige när mÃ¥nads medel sällan ligger under  0,  
men det kan vara så att offerten räknar med att man kör upp den till 58 ºC grader vid varje körning då kan jag förstå att man får dålig verkningsgrad
själv tänkte jag köpa en vwm om några år ,först då får man väl svart på vitt vad skilnaden blir
men själv är jag helnöjd gÃ¥tt frÃ¥n ett lastbil lass med ved för 3000 kr mot en elkostnad pÃ¥ 9000 för uppvärmning och dÃ¥ behöver man inte bry sej ett skit  varmt och gott bara betala elräkningen    Thumbsup
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: kondensering
« Svar #8 skrivet: 17 december 2008, 18:48:49 »
Gokväll.......om man lägger till ett par års längre hållbarhet på kompressor om den inte behöver fulkondensera hela tiden så ändras besparingen ganska drastiskt.......... *vinkar*

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: kondensering
« Svar #9 skrivet: 17 december 2008, 19:48:27 »
Gokväll.......om man lägger till ett par års längre hållbarhet på kompressor om den inte behöver fulkondensera hela tiden så ändras besparingen ganska drastiskt.......... *vinkar*

Vad menas med fullkondensera i det här sammanhanget?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!