Optimala inställningar varmvatten
« skrivet: 14 juni 2010, 09:26:08 »
Jag är lite nyfiken på hur vilka inställningar som är bäst för varmvattenproduktionen? Jag vill självklart att utedelen ska gå så sällan som möjligt men inte arbeta för länge när det behöver göras varmvatten. Jag har en Bosch EHP AW 6kw med cc160.

Tror att min är inställd på att starta produktionen vi 50 grader. T3 stopp vid 53 och T8 vid 59 (vet inte riktigt vad dessa siffror betyder riktigt).

Nån som har nåt tips?

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Optimala inställningar varmvatten
« Svar #1 skrivet: 14 juni 2010, 16:14:07 »
Beror helt på hur mkt VV du gör av med.
Vi är två vuxna och en två-åring i hemmet, har satt start/stopp på VV på 46/50, 4 ºC diff ska vara lagom, funkar fint i mitt hushåll.
T8 är stopp för tillskottet och det som pannan ej ska kunna överstiga, minns inte riktigt men ska återkomma med den infon.
Finns säkert nÃ¥n som kan korrigera mitt inlägg angÃ¥ende T8 om det inte ligger till riktigt sÃ¥  Thumbsup

 *vinkar*
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad KluddKalle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
SV: Optimala inställningar varmvatten
« Svar #2 skrivet: 14 juni 2010, 19:27:00 »
Tack för ditt svar.  Thumbsup

Jag tittade lite närmre på detta och blev bara mer förvirrad. Det skulle ju vara bra om de förklarade lite mer i instruktionsböckerna.

I inställningarna för varmvattnet finns siffror för T8 och T9. Om jag förstått dig rätt så är T8 tillskottet, vilket borde betyda att T9 är den temperatur jag ska sätta för att pumpen ska sluta jobba. Stämmer det?

Vilken temperatur ska man sätta T8 på då? För det verkade som att den inte gick att sätta högre än T9.

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Optimala inställningar varmvatten
« Svar #3 skrivet: 14 juni 2010, 20:32:06 »
T8 är den temperatur som vp:n ger ut och T9 är den temp som vp:n får i retur.
T3 visar den temp som är aktuellt för VV, om din start/stopp på VV är mellan ex 46/50 ºC så kan T3 visa temperaturerna mellan i princip 0 ºC till dryga 50 ºC och i vissa fall på Bosch/IVT över 60-62 ºC om tillskottet varit i en längre period.
Ska du bara ändra värmen på ditt VV behöver du inte ändra på T8 och T9, T8 kan sänkas om man har problem på Bosch/IVT med att dom ger väldig varmt VV när tillskottet är igång längre perioder.
Så ska du sänka T8 (stopp gräns T8) får du ta det lite pö om pö så du inte sänker själva värmen ut i hela kåken, stoppgränsen kan då bli lägre än vad som kan behövas ge ut en kall vinter och då blir det till att frysa.

 *vinkar*
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Optimala inställningar varmvatten
« Svar #4 skrivet: 14 juni 2010, 21:10:20 »
Jag har en optima 1000 med rego 603 styrning. Där gÃ¥r man in i service menyn och ändrar vv temp. Original är den inställd pÃ¥  45 grader. Har höjd den till 47 vilket ger en stopptemp pÃ¥ 49.5 grader. I slutet är t8 farligt nära 48 grader dÃ¥ min pump stänger av pÃ¥ hög returtemp. Jag e nojjig för legionella. Men enligt instrucktions boken sÃ¥ sitter t3 givaren i botten pÃ¥ beredaren och vv ska hÃ¥lla nÃ¥gra grader högre i toppen pÃ¥ beredaren. Det med att justera t8 och t9 kan man nog inte göra pÃ¥ min som är frÃ¥n 2006. Men ni har kanske nyare programvara/panna?
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad thalle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 197
  • Karma +0/-0
SV: Optimala inställningar varmvatten
« Svar #5 skrivet: 14 juni 2010, 22:10:40 »
De inställningar du gör för varmvatten påverkar inte värmesystemet. Dvs ändrar du stopp tempen för varmvatten _ska_ du inte få varmare eller kallar inne i ett friskt system. T8 (värmebärare ut) är inte inblandad som ställbar parameter.
Och stopp temperaturen för varmvatten är T9, alltså värmebärare in (till optiman). Detta gör att man kan få högre temperatur i tanken (T3) än vad man tycker sig ställt in. Fullt normalt pga skiktningen i tanken.
Start temperaturen är däremot så klart T3.
När tillskottet är med och hanterar uppvärmingen använder det endast T3 som referens. (Detta ställs in i Tillskottsmenyn.)

Ju längre temperatur värmepumpen får jobba med desto effektivare är den. Själv klarar vi oss utmärkt med 44/48 ºC.

Legionella hanteringen sker med funktionen varmvattenspets. Eltillskottet kört upp tank tempen till t.ex 65gr med X dagars mellanrum.
Törs inte svära på att detta finns i 603, men skulle gissa på att liknande funktions finns där.
(Henke, om din Optima är från 2006 är du säker på att du inte har Rego 800 då? Min från 2004 har det. Har du fläkten uppåt eller framåt?)
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Optimala inställningar varmvatten
« Svar #6 skrivet: 15 juni 2010, 07:16:34 »
Den är inköpt november 2006. Den ska ha rego 603 version 3.02 vad jag kommer ihåg att jag sett i menyerna. Den har varmvattenspets man kan ställa in med hjälp av elkassetten. Men jag kan ju inte få varmare vatten med pumpen än 48 graders retur. Jag har konstant delta t på 7 grader. Så framledningen ligger på 55 grader precis innan den stannar. Högre kan väl inte min pump ge? Vet inte varför jag har rego 603. Kanske fått en gammal panna när den installerades?
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Optimala inställningar varmvatten
« Svar #7 skrivet: 15 juni 2010, 07:30:09 »
Glömde svara på det med fläkten. Min fläkt sitter i toppen på pumpen och blåser uppåt. Men det kan väl finnas olika programversioner ändå. Nu har du gjort mig osäker:). Men är nästan hundra på att det är rego 603 version 3.02. Ska kolla ikväll igen. Jag ställer min värmekurva från noll till tio. Inte som vissa jag läst typ V70 och h50 eller vad dom nu har.
Jag har redan hyffsat mycket eltillskott så om det inte behövs varmvattenspets undviker jag det gärna.
Jag skulle tro att min optima 1000 är lite i underkant till huset på 270 kvm. Sen är inte alla element helt optimala för värmepumpsdrift( många MP radiatorer) så jag får ha en värmekurva inställd på 5.9 för att hålla dom 22 graderna inomhus som jag vill. Det gör att jag har en hel del eltillskott runt noll grader och neråt. Plus att pumpen stannar helt vid 10 minus enligt boken.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Optimala inställningar varmvatten
« Svar #8 skrivet: 15 juni 2010, 17:32:45 »
Har rotat lite till hos IVT och kommit fram till följande

Optima 400,500,700 Version 1 (fläkt framåt) Stryrning CL300 modellår 2002
Optima 1000,1300 Version 2 (fläkt uppåt) Styrning Rego 603 Modellår 2003
Optima 500,700 Version 2 (fläkt uppåt) Styrning Rego 800 modellår 2004
Optima 600,900,1100,1400,1700 Version 2 (fläkt uppåt) Styrning Rego 800 modellår 2007

Edit Ändrat hela posten
Orginal texten
Citera
Optima 500,700,1000,1300 = Rego 603
Optima 600,900,1100,1400,1700 = Rego 800

Enligt det jag hittat hos IVT
« Senast ändrad: 15 juni 2010, 17:57:30 av Lmf »
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Optimala inställningar varmvatten
« Svar #9 skrivet: 15 juni 2010, 20:17:52 »
Det stämmer på min optima 1000 rego 603 version 3.02. Som jag skrev innan är den inköpt hösten 2006. Men hade nog funnits ett antal år då. Är i det hela nöjd med denna maskin. Har inte krånglat en ända gång.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad thalle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 197
  • Karma +0/-0
SV: Optimala inställningar varmvatten
« Svar #10 skrivet: 15 juni 2010, 21:03:03 »
Optima 400,500,700 Version 1 (fläkt framåt) Stryrning CL300 modellår 2002
Optima 1000,1300 Version 2 (fläkt uppåt) Styrning Rego 603 Modellår 2003
Optima 500,700 Version 2 (fläkt uppåt) Styrning Rego 800 modellår 2004
Optima 600,900,1100,1400,1700 Version 2 (fläkt uppåt) Styrning Rego 800 modellår 2007
Där ser man, trodde att även 1000 och 1300 pumpen gick över till CAN-bus och Rego800 iom utseendebytet...

Henke, har du kollat om du kan höja max VBin (T9 i Rego800). Låter som denna är satt till 48 ºC för dig. Känner du dig bekväm att justera denna någon grad eller två så testa det. Kan få följder att någon annan varning löser ut...
Dock kommer du nog aldrig kunna legionella köra med enbart värmepump, så tycker nog du ska låta eltillskottet sköta den biten. Det är nog mer ekonomiskt än att stressa pumpen till det yttersta...
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Optimala inställningar varmvatten
« Svar #11 skrivet: 16 juni 2010, 07:14:10 »
Men nu har jag inte rego 800 och vad jag vet kan man inte ändra t9 i rego 603. Visst kan jag köra legionella körning med elkassetten. Gör ni andra det? Vet i och för sig inte om det behövs ska ju enligt t3 ha 49.5 i botten av beredaren efter en vv produktion. Jag har 300 liter beredare med 200 liter mantelvolym. Blir kostnaden för dom sista 15 graderna då så här
1.16*500*15=8700. Alltså 8.7 kW? Om ni gör det hur ofta ska man göra det för att det ska göra någon nytta?
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad thalle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 197
  • Karma +0/-0
SV: Optimala inställningar varmvatten
« Svar #12 skrivet: 16 juni 2010, 19:04:39 »
FörstÃ¥tt att du har Rego603, därför jag tydliggjorde att inställningen syftade pÃ¥ 800an.  ;)

Men, enligt manualen för Rego600 (gissar här att 603 är en version av 600...) så har du på sidan 11 det jag hade i åtanke.
Se bifogad screenshot.

Läs på lite om legionella så kanske du kan ta ställning till om det räcker med den temperatur du har i tanken, eller om du vill pyttsa på mer.
T.ex http://sv.wikipedia.org/wiki/Legionella
Finns även en hel del skriver om ämnet på forumet.

Själv kör jag upp tanken i 65gr var 5e dygn.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Optimala inställningar varmvatten
« Svar #13 skrivet: 17 juni 2010, 06:55:58 »
Inte samma instruktionsbok som jag har. Det finns ingen sån meny i min. Sen kör jag driftsfall A med elkassett om det nu egentligen spelar någon roll. Det jag tycker är konstigt är att i min bok står det att vv temp är ca 5 grader högre än vad t3 visar. Om det nu är det så skulle jag såfall vara uppe i 54-55 grader vilket jag absolut inte tror jag är. Har ingen blandningsventil på pannan och vattnet ut från vvb visar ca 43-45 enligt enliggningstermometern på röret. Och från kökskranen blir det ungefär detsamma. Vet iofs inte om kökskranen stänger för kallvatten helt när man kör Max värme. Skulle iofs kunna stänga kulventilen under vasken på kallvattensidan för att kunna mäta vv temp.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!