Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 09 november 2007, 12:49:51 »I avancerad meny på Rego 800 med Optima 700 finns rubriken Timers. Där finns något som heter Fördröjning kompressorstart. När den går igång tror jag den börjar räkna ned från 15 minuter.
Vad är syftet med denna fördröjning (är det kanske avfrostning som avses?) och går tiden att ändra någonstans?
Svarar mig själv här. Efter att ha forskat i detta med tewakning hittade jag ett dokument på IVT:s hemsida (om acktankar) att en grundregel är att VP skall gå i minst 10 minuter och stå still i minst 15 minuter.
http://systemhandbok.ivt.se/Fordelar_med_ackumulatortank.pdf (För övrigt ett väldigt informativt dokument om acktankar)
Timern "kompressor start" är nog därför satt till 15 minuter för att garantera att det tar minst 15 minuter innan nästa start.