Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: spetsberedare
« Svar #15 skrivet: 08 september 2011, 20:14:47 »
Plocka bort blandningsventilen som sitter pÃ¥ vp den behövs inte längre och dom brukar ofta krÃ¥ngla fast det kommer du inte märka när du har spetsberedare vilket kan resultera i att spetsberedaren fÃ¥r utspätt vv som den sen mÃ¥ste spetsa upp till rätt temp  *vinkar*.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad jonas 10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 440
  • Karma +0/-0
SV: spetsberedare
« Svar #16 skrivet: 11 oktober 2011, 15:33:46 »
Hej nu har jag installerat vvb men jag vet inte  om det blev rätt jag frÃ¥gade rörisen flera gÃ¥nger om det ska vara sÃ¥ och han sa att det är ok. Jag ska försöka förklara hur det är kopplat.
vvb är installerad efter tanken men han kopplade även in kall vatten i spets beredaren är det rätt jag trode att man matar den med varmvatten inte kall vatten jag frågade om det ska vara kall vatten han sa.Om man inte har kall vatten in så får du inget tryck.som jag förstår det hela så på vvb så ska man ha både varmvatten in i vvb och varmvatten ut i vvb. Vad säger ni
IVT greenline HE C7

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: spetsberedare
« Svar #17 skrivet: 11 oktober 2011, 16:09:52 »
Vad menar han med inget tryck  Sc:,h Det är väl tryck pÃ¥ kallvattnet som gÃ¥r in i värmepumpen och det försvinner väl ingenstans pÃ¥ vägen?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: spetsberedare
« Svar #18 skrivet: 11 oktober 2011, 16:11:33 »
Menar du att
In till VVB har du utgående från Värmepumens vvb SAMT även kallvatten?

och ut från VVB går till dina tappställen

jag fattar inte. Men jag är inte röris :P
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad jonas 10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 440
  • Karma +0/-0
SV: spetsberedare
« Svar #19 skrivet: 11 oktober 2011, 16:18:30 »
Jag trodde att man kopplar spetsberedaren i mellan varmvatten ut så att man laddar spetsberedaren med tex 40 grader från pannan in i spetsberedaren och värmer det till ca 60 gr i spetsberedaren och sedan kommer det ut i kranen. nu som han har kopplat så har han kopplat in kall vatten in och varmvatten ut.
Man ska väll inte blanda in kall vatten alls eller?
IVT greenline HE C7

Utloggad pmt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
SV: spetsberedare
« Svar #20 skrivet: 11 oktober 2011, 16:29:07 »
Man ska koppla kallvattnet till pannan. Pannan värmer vattnet mha av värmepumpen till säg 40 grader, detta ljumna vatten leder man sedan in i VVB som spetsar till 60 grader.

Låter som om din rörmokare kopplat in kallvattnet in i huset till VVB, då går förvärmningen som sker via värmepumpen förlorad. Måste nog kopplas om för att bli rätt.
« Senast ändrad: 11 oktober 2011, 16:31:05 av pmt »

Utloggad jonas 10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 440
  • Karma +0/-0
SV: spetsberedare
« Svar #21 skrivet: 11 oktober 2011, 16:57:43 »
så här har han kopplat
IVT greenline HE C7

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: spetsberedare
« Svar #22 skrivet: 11 oktober 2011, 17:01:46 »
Vattnet kommer att gå kortaste vägen, dvs enligt bilden nedan och spetsberedaren blir helt overksam.

Förresten... Varför la du bilden i ett Exceldokument istället för att helt enkelt lägga in själva bilden på forumet?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad jonas 10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 440
  • Karma +0/-0
SV: spetsberedare
« Svar #23 skrivet: 11 oktober 2011, 17:03:47 »
det är väll så här han ska koppla
IVT greenline HE C7

Utloggad jonas 10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 440
  • Karma +0/-0
SV: spetsberedare
« Svar #24 skrivet: 11 oktober 2011, 17:16:33 »
om den sista bilden är fel kanske det finns någon som kan rita hur jag ska koppla.
Mvh Jonas
IVT greenline HE C7

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: spetsberedare
« Svar #25 skrivet: 11 oktober 2011, 17:33:50 »
Så här skulle jag ha kopplat:
Men, det kanske är alldeles för enkelt för en riktig röris...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: spetsberedare
« Svar #26 skrivet: 11 oktober 2011, 17:36:03 »
Kolla på http://www.nibeonline.com/pdf/M10789-1.pdf klicka i de alternativ som önskas så ändras skissen.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad jonas 10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 440
  • Karma +0/-0
SV: spetsberedare
« Svar #27 skrivet: 11 oktober 2011, 18:42:11 »
Hej nu har röris satt upp den på vänstra sidan men det kanske inte spelar någon roll. Man kan väl dra rören åt andra hållet mot purjos ritning.
Tack för alla svar mycket tacksam
/Jonas
IVT greenline HE C7

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: spetsberedare
« Svar #28 skrivet: 11 oktober 2011, 18:50:01 »
Så här skulle jag ha kopplat:
Men, det kanske är alldeles för enkelt för en riktig röris...

Nästan Purjo_
Men du måste ha kallvatten till spetsberedaren för blandningsventilen.
och så skall det in en säkerhetsventil mellan VP-tank och spetsberedare.

Kolla min PDF hur jag kopplat.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: spetsberedare
« Svar #29 skrivet: 11 oktober 2011, 19:09:58 »
nu börjar det likna nått! Hade jag fått en sådan installation hade jag inte kunnat anmärka på något. Den som TS har fått förstår jag inte. Men jag vågar inte heller såga den. Kanske är det världens smartaste grej :)
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!