« skrivet: 20 juli 2010, 22:25:11 »
Hejsan igen, Har bara en liten undran om det inte borde vara en fördel att öka diffen mellan LP start / stop från fab. inställda 5 grader för att få ned antalet starter då det väl borde öka livslängden på anläggningen. Just nu ligger jag på ca: 24 - 27 starter / dygn. Har förstått att det påverkar varmvattnet om man inte har något eltillskott men finns det något annat att tänka på ?

Mvh Conny
F.d. pellets-eldare nu en förväntansfull CTC EcoAir 107 + EcoEl 1550 ägare med anläggning installerad i juni 2010

Utloggad nissebrun

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 82
  • Karma +0/-0
SV: Ändra diffen start / stop
« Svar #1 skrivet: 22 juli 2010, 19:14:14 »
Ingen som har nÃ¥gon klok Ã¥sikt här......?  ::)
F.d. pellets-eldare nu en förväntansfull CTC EcoAir 107 + EcoEl 1550 ägare med anläggning installerad i juni 2010

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Ändra diffen start / stop
« Svar #2 skrivet: 22 juli 2010, 19:17:45 »
Om du höjer diffen sÃ¥ kommer du fÃ¥ mindre start stopp men pumpen kommer att gÃ¥ högre i temperaturer en del av tiden  med sämre cop som följd samt även lite ökat slitage.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Ändra diffen start / stop
« Svar #3 skrivet: 22 juli 2010, 22:38:04 »
Om du höjer diffen sÃ¥ kommer du fÃ¥ mindre start stopp men pumpen kommer att gÃ¥ högre i temperaturer en del av tiden  med sämre cop som följd samt även lite ökat slitage.

Njäe..

om du ökar start/stoppdiffen på en Ecoair på sommaren när pumpen enbart kör varmvattenproduktion, så kommer den att gå med lägre temperatur del av gångtiden.

Det innebär litet, litet bättre COP och färre start/stopp, mindre slitage, som möjligen förlänger livslängden något.
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Ändra diffen start / stop
« Svar #4 skrivet: 23 juli 2010, 11:26:55 »
Precis, som larryd säger. Ändrar du exempelvis diff start/stopp till 7º, kommer pumpen att starta vid 48º och värma till 55º, i stället för att starta vid 50º och gå till 55º.

Vid sommardrift är det starttempen som bestäms av diff start/stopp eftersom stopptempen alltid är 55º, vid värmedrift däremot är det stopptempen som bestäms av diff start/stopp, efterrsom då är det framledningstemperaturen som bestämmer när pumpen startar, och sedan värmer den enligt vad diff start/stopp är satt till.

//Ronnie
« Senast ändrad: 23 juli 2010, 11:44:45 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Ändra diffen start / stop
« Svar #5 skrivet: 25 juli 2010, 17:51:07 »
Ja men med 25 - 27 starter per dygn kan det väl inte vara sommarläge eller ska den starta så ofta bara för vv Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Ändra diffen start / stop
« Svar #6 skrivet: 25 juli 2010, 18:28:45 »
Ja men med 25 - 27 starter per dygn kan det väl inte vara sommarläge eller ska den starta så ofta bara för vv Sc:,h

Det beror ju på hur mycket varmvatten som används, men 25-27 starter verkar inte rimligt om man nu inte tar ut en massa varmvatten hela tiden.
Min pump har startat mellan 3 och 7 gånger per dygn under juli och då gått cirka 1 - 1,5 timme sammanlagt, med två vuxna hemma och normal förbrukning av varmvatten.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Ändra diffen start / stop
« Svar #7 skrivet: 25 juli 2010, 23:41:13 »
Nissebrun...

Antalet starter beror oxå på hur stor panna du kör din Ecoair mot. Kör du mor en Ecoel-panna och är normalförbrukare av VV så är 25-30 starter litet högt som erp säger.

Kör du mot en mycket liten panna och har radiatorkretsen avstängd (som jag) kan 30 starter vara normalt. Men det sliter kanske onödigt mycket på värmepumpen, så på sommaren ökar jag start/stoppdiffen 5 ºC.
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!