ok !
Eftersom jag nu vet att vp´n drar 2,6 kw i genomsnitt och ur manualen för Thermia Villa 60 så avger pumpen ca 6,5 kw för inställd värmekurva (36) och köldbärartemp på 0 grader, (har högre köldtemp, men ligger på runt nollan vid "sträng" skånsk vinter.
Då skulle väl min anläggning ha en årsvärmefaktor på minst ca 2,5 (6,5/2,6)?.
Driftstid för vp´n är igenomsnitt ca 2100 timmar/år
Tillsats 6kw, ca 6 timmar/år (antagligen 100% legionella körningar)
Kompressorstarter, ca 3550 st/Ã¥r (ca 10st/dygn)