Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: pen15en skrivet 13 november 2005, 18:46:27

Titel: Pressostat hög & hög retur till VP
Skrivet av: pen15en skrivet 13 november 2005, 18:46:27
Min bror har en greenline E11. Hans VP har larmat  för press. hög & hög retur VP några ggr den sista tiden.
I går slog vi våra huvuden ihop för att försöka förstå vad som var fel. Innan jag åkte dit var jag ganska säker på att han hade flödesproblem i värmekretsen, systemet är sedan 1963. Dessutom var husets system tidigare sammankopplat med garagets golvvärme. Golvärme med svart PE-rör, dvs ej diff. säkert. Husets system består till stor del av järnrör.
Jag var alltså ganska säker på att systemet var igensatt. När vi diskuterade per telefon sa han att larmet kom vid VV-drift. Jag tvivlade och trodde att den först hade producerat VV för att sedan växla över till radiatorer och därefter larmat.

Nåväl, vi började mäta temperaturer. Det var 7° C. skillnad på fram & retur. Den larmade inte heller vid värmedrift. Alla handkörningsfunktioner fungerade som de skulle. Glaset var grönt och hade inga bubblor.
Sedan kom larmen. Det var efter c:a 10 min VV-körning. Vi var nära att ge upp och låta ngt proffs ta över när det slog oss att varmvattnet verkade väldigt varmt. Vi sattte på en kran med fullt ös på varmvattnet. Temperaturen på röret var 52° C. medan displayen visade 41° C.
Det blev till att fiska upp givaren ur sin ficka i den externa VVB'n. Vi mätte på kallt &  varmt vatten och fick i bägge fall ung. 25% fel. För lågt på givaren.

Är det ngn som vet vad det är för givare? Om den finns på typ Elfa eller liknande.

/pen15en
Titel: SV: Pressostat hög & hög retur till VP
Skrivet av: zac skrivet 30 december 2005, 17:52:35
Jag hade exakt samma fel förra hösten, IVT skickade en på posten (hade ju garanti kvar) jag vet emmelertid att givarna är väldigt speciella, ingen vanlig PT100 eller PT1000.

Jag kommer inte i håg var men jag såg någon länk här på forumet till någon som sålde givare till IVT (det är samma givare överallt i systemet, inne ute framledning retur osv.


Daniel
Titel: SV: Pressostat hög & hög retur till VP
Skrivet av: köldmedie skrivet 04 januari 2006, 14:01:55
Jag har också liknande problem "Pressostat hög" larmar den och det verkar vara vid eller alldeles efter varmvatten körning, har aldrig haft turen att se när själva larmet utlöses men mina funderingar lutar åt det hållet.
Min tanke är att det sitter en givare för snäft inne i pumpen, som sagt bara en tanke!!!

En bifråga. skall man koppla diskmaskinen till varmvatten eller till kallvatten och låta diskmaskinen värma vattnet..   
Titel: SV: Pressostat hög & hög retur till VP
Skrivet av: Roland skrivet 04 januari 2006, 14:26:31
Det är 4,7 kohms NTC-motstånd enligt manualen. Elfa artkelnummer 60-260-25 är  det som har nämnts här. Jag köpte (ca 10 kr/st) för att använda som inomhusgivare men har varit för lat för att montera så jag kan inte garantera att de fungerar.

Får man larm just vid växlingen från varmvattenkörning kan orsaken vara att det är flöde åt fel håll i bypassledningen. Bypassledningen skall ha samma temperatur som returen när pumpen går. Då flöde åt fel håll försämrar COP bör man ställa pumparna så att flödet går åt rätt håll.
Titel: SV: Pressostat hög & hög retur till VP
Skrivet av: pen15en skrivet 04 januari 2006, 23:42:09
Hör med din åf. Du kanske får en gratis om du klagar.

Fiska upp givaren och kontrollera den mot givartabellen och given temp, så har du ngt att komma med när du klagar.

Ang. diskmskn.

Den som söker skall finna  ;)  *vinkar*

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4081.0.html
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2181.0.html
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,301.0.html
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,182.0.html
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,772.0.html

/Johan

Titel: SV: Pressostat hög & hög retur till VP
Skrivet av: köldmedie skrivet 17 januari 2006, 18:08:30
Min GT9 givare var felaktig, nu funkar det perfekt med ny givare