Går du på en större pump så får du högre framledningstemp och sämre verkningsgrad
7 kW räcker alltså för att hålla huset ca 23 grader varmare än utomhustemperaturen (7/0,3 = 23,3). Hushållsel och de som bor i huset ger uppvärmning motsvarande några grader till. Skulle tro att pumpen och övriga värmekällor klarar av att hålla 20 grader inne vid -5 ute.
Borde inte pumpen palla mer???
td 30, 55/45/20 tror jag (Korado element).Plus lite överdimensionerade:)
Ojdå, inte mer... Vid en framledningstemp på 45/35/20 så ger elementen 14826 WATT eller 14.8 kW ungefär...