Troligtvis är det bara växelventilen som slår över till värmeproduktion sista minuterna innan pumpen stannar.Cirkulationspumpen för radiatorkretsen snurrar väl inte ?
lite varmt blir det alltid på rad sidan, utom ev vid värmestopp.Detta pga av att när vv produktionen är klar stoppas kompressorn sedan växlar ventilen över till värmedrift, så står den normalt alltid bla annat för att kolla värmebalansen (gradminuterna) Cirkpumpen går då som vanligt och några liter riktigt varmt vatten dras med ut i värmesystemet.Vid värmestopp då stannar cirkpumpen, sen vet jag inte hur växelventilen gör på Nibe men den stannar väl i läget för vv produktion!? då ska det ju inte komma ut en droppe varmt vatten till rad kretsen.Sen håller jag med er det finns mycket bättre styrdon på marknaden, men peppar peppar mina har funkat hittills!Hej BertilDet du säger låter troligt..precis när VV laddat färdigt blir det varmt några sekunder så det är inte många litrarna som kommer ut.Tack för svaret..Mvh Peter
Hej....Återkommer med en fråga angående en Nibe 1215-7 Frågan gäller Meny 1.normalläget som visas på displayen.Stod o kollade när den laddade för VV..Samtidigt som den laddade vattnet steg VB-Fram ända upp till 54grader När VV laddningen var klar o pumpen stoppade,släpptes värmen ut till första elementet.VB-Fram tempen på displayen sjönk fort ner till 22grader....Jag har ingen värme på i huset ..Öka/Minska ratten står i botten så det verkar lurigt.Det kanske ska vara så men man kan ju alltid fråga. Mvh Peter