Titel: Behövs det exp.kärl på KB
Skrivet av: carambaa skrivet 06 september 2008, 17:33:09
Hej!
behöver jag ett exp.kärl på KB-sidan eller fungerar nivåkärlet som exp.kärl? (Jag vet att frågan låter konstig).
Titel: SV: Behövs det exp.kärl på KB
Skrivet av: lars skrivet 06 september 2008, 21:32:38
Jag upptäckte för några månader sedan när jag skulle byta termomater på kb utgående att det hade samlats luft under termometern (Industritermometer). Den satt på högsta punkten så där blev en luftficka ty kbledningen ut är kontinuerligt fallande.
Efter 2 veckor skruvade jag loss termometern och då kom lite luft igen. Sedan satte jag dit ett expansionskörl där ochså.   När det gått en vecka är nivån 1-2 cm lägre på kb ut än in. Sedan har jag varje vecka justerat till samma nivå. Detta har nu upprepats 6 veckor.
Båda expansionskärlen är stängda av säkerhetsventiler.
Först trodde jag det var någon liten luftficka som kommit. Men det upprepar sig.
Satte en genomskinlig slang mellan och kunde se knappnålsstora luftbubblor som samlas.
Behöver vi samla luft på kb ut? Finns det någon som kan förklara?
Titel: SV: Behövs det exp.kärl på KB
Skrivet av: Rickard skrivet 06 september 2008, 22:01:14
Mikroskopiska luftbubblor i vattnet kan "koncentreras" om de utsätts för undertryck, som i cirklulationspumpens pumphjul, jag gissar att det är anledningen till att du får luft på utgående KB trots att du har ett exp.kärl på inkommande.
Eller så är anslutningen av exp.kärl på inkommande inte gjord på så sätt att luften som kommer kan slinka in i kärlet?

När det gäller frågan om man behöver ett exp.kärl eller om det räcker med nivåkärl är svaret att det räcker med nivåkärl, i alla fall om du inte bygger upp ett stort system för friklyla, då kan värmeexpansionen bli för stor för nivåkärlet.
Titel: SV: Behövs det exp.kärl på KB
Skrivet av: lars skrivet 07 september 2008, 08:47:26
Betyder inte detta att man får luftansamling vid kb ut vid nivåkärl och om man trycksätter systemet borde det upphöra?
Titel: SV: Behövs det exp.kärl på KB
Skrivet av: Danskeren skrivet 07 september 2008, 09:31:15
Det mesta luft i KB samlas långsamt i toppen av nivåkärlen och det är bra (vid tx 0,5 - 1 bar).

Har man tryck på systemet (tx 4 bar) då har luften en tendens till att hålla sig i brinen.
Titel: SV: Behövs det exp.kärl på KB
Skrivet av: carambaa skrivet 10 september 2008, 16:59:48
Tack för svaren, det blir bara nivåkärl men kan tyvärr ej placera det riktigt på högsta punkten på brine KBin så det blir manuella avluftare så får vi se om det fungerar (ser inte varför det inte skulle göra det). En liten kul grej, sitter på jobb på sjön och frugan ringer och säger att oljebrännaren har stannat!! typiskt tänkte slänga ut den nästa vecka så servicen på den har blivit ogjord  :D
Titel: SV: Behövs det exp.kärl på KB
Skrivet av: Danskeren skrivet 10 september 2008, 18:21:56
Citera
så det blir manuella avluftare så får vi se om det fungerar (ser inte varför det inte skulle göra det).
Det fungerar!