Författare Ämne: Thermia Diplomat G2 - LÃ¥gtryck löst, Vad kan vara galet?  (läst 7380 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad joaekm

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej!

Ny pÃ¥ forumet och testar om man kan fÃ¥ lite hjälp av kunniga personer här  :)

Det har ju börjat bli kallt på nätterna och pumpen har börjat värma huset. På morgonen när jag kommer ner så är lågtryckslarmet utlöst.

Larmet går inte med än gång utan kommer uppenbarligen efter ett par timmar och som sagt på natten. Om det beror på att värmebehovet är större då eller om larmet går efter ett par timmars kontinuerlig drift vet jag inte.

Allt verkar normalt och jag har inte pillat på pumpens inställningar el dylikt.

Däremot har jag felsökt lite själv med utgångspunkt i servicemanualen.

Saker jag testat hittills:

- KB-nivå. Ok.
- KB-läckage. Nej.
- Luft i KB-slingan. Förmodligen Ok.
- Brinepump. Ok. Snurrar, ja tills allt stannar.
- Smutsfilter. Ok. Både KB och VB. Rensade lite smuts framför allt i VB men det var inte mycket.

Något annat ni tycker man skulle kunna testa/kolla utan att det blir allt för komplicerat?

//Joakim

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Thermia Diplomat G2 - Lågtryck löst, Vad kan vara galet?
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2014, 17:06:11 »
brinetemp in och ut kan vara bra att veta
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad joaekm

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Diplomat G2 - Lågtryck löst, Vad kan vara galet?
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2014, 20:21:11 »
Brine ut: 2°
Brine in: 5°

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Thermia Diplomat G2 - Lågtryck löst, Vad kan vara galet?
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2014, 21:09:58 »
Det kan vara expansionsventilen som inte fungerar som den ska. Tyvärr är det inte så enkelt att kontrollera den.
 
Prova att sätta köldbärarpumpen i läget för kontinuerlig drift. Det kan vara någon beläggning på rotorn som gör att den inte går igång som den ska ibland, hade liknande problem för ett år sedan. Skulle värmepumpen ändå stanna ibland tror jag det är expansionsventilen.

Fungerade allt som det skulle tidigare i somras när pumpen gjorde enbart varmvatten?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad joaekm

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Diplomat G2 - Lågtryck löst, Vad kan vara galet?
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2014, 21:30:58 »
Hej Roland. Tack för svar.

Jag ser om jag hittar detta läge för KB-pumpen och testar i natt.

Nej det har inte direkt varit aktuellt att värma huset i sommar :) bara varmvatten. Pumpen har gått fint. Inga larm.

Utloggad joaekm

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Diplomat G2 - Lågtryck löst, Vad kan vara galet?
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2014, 22:02:12 »
Nåja. Hittade inget sådant "läge" i pumpens servicemeny. Det får räcka för ikväll. Godnatt.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2960
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
Nåja. Hittade inget sådant "läge" i pumpens servicemeny. Det får räcka för ikväll. Godnatt.
Det är manuellt test -> sedan ska du ändra till en 1 på manuellt test i första raden. Sedan ned till brinepump och höja hastigheten.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad joaekm

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Diplomat G2 - Lågtryck löst, Vad kan vara galet?
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2014, 13:21:31 »
Ok. Det har jag testat. Pumpen hoppar ju ur "manuellt test" läge efter en stund och under den tid som den kördes gick inga larm. Allt verkade normalt.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Thermia Diplomat G2 - Lågtryck löst, Vad kan vara galet?
« Svar #8 skrivet: 22 augusti 2014, 18:14:48 »
Det brukar vara möjligt att kunna ställa om köldbärarpumpen för kontinuerlig drift då man brukar köra den så när pumpen tas i drift för att få bort luft i köldbärarsystemet men tydligen är det inte så för Thermiapumpar.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Thermia Diplomat G2 - Lågtryck löst, Vad kan vara galet?
« Svar #9 skrivet: 23 augusti 2014, 00:16:38 »
Den borde inte lösa pÃ¥ LP vid  :dt:3 °C. Gissar att antingen expventilen eller brist pÃ¥ gas är problemet. Är den utrustad med synglas sÃ¥ du kan se om det är fullt med vätska i det när pumpen gÃ¥r?
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad Tumpi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: Thermia Diplomat G2 - Lågtryck löst, Vad kan vara galet?
« Svar #10 skrivet: 23 augusti 2014, 14:03:41 »
Hej! Har G2 optimum funktion? Pröva att inktivera den och höj köldbärar cp till 100% Min teori går ut på att det skulle vara ngt fel på en tempgivare eller fel i styrprogramet som gör att cp börjar gå för sakta.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!