Hej!

Jag har precis kopplat in varmvattenberedaren till min NIBE 1135. Varmvattenberedaren är en 300 liters tank med en kamflänsrörslinga i botten.

Jag har en del problem med extra varmvatten funktionen.

1. Om jag ställer in i meny 1.8 att intervallet ska vara 4 dagar mellan varje höjning och tittar i meny 1.9 så säger den att nästa höjning ska ske ganska omedelbart. Går man tillbaka till meny 1.8 visar den till en början 4 dagar, men ställer efter ett tag om sig till 14 dagar som verkar vara standardvärdet. Varför kan man inte ha 4 dagar?? Eller 1 dag?

2. Trycker jag på knappen extra varmvatten och anger att de ska ge extra varmvatten i tre timmar så tycker jag inte det händer någonting förutom att ett A och en kran visas i displayen.
Jag trodde att reläkontakten ansluten till plint X6:15 borde aktiveras. Den är nämligen kopplad till en kontaktor som kopplar in strömmen till elpatronen. Men när jag mäter på X6:15 finns ingen spänning.

Hur fungerar varmvattenladdningen egentligen? Kan det vara ett problem att kamflänsrörslingan inte verkar vara så effektiv (för kort eller för hög effekt på pumpen) som jag trodde. Dvs vid 65 grader VP-vatten in ger den bara ca 49 gradigt varmvatten i botten på varmvattenberedaren. Dvs den kommer aldrig upp till 50 grader som är stopptemp för extra varmvatten laddning med kompressor.

Jag tycker den borde försöka köra upp det till 49 grader och sedan slå på värmepatronen. Fast det verkar inte som att den gör det...

Tips och råd emottages tacksamt!


/Mattis
Titel: SV: Extra varmvatten NIBE 1135
Skrivet av: Elmer skrivet 22 augusti 2010, 00:56:54
1. Om jag ställer in i meny 1.8 att intervallet ska vara 4 dagar mellan varje höjning och tittar i meny 1.9 så säger den att nästa höjning ska ske ganska omedelbart.

Min erfarenhet är att så fort du ställer om intervallet i meny 1.8 så börjar VP med att omedelbart göra en legionellakörning. När den är klar med den bör meny 1.9 visa när nästa legionellakörning skall ske.

Hur fungerar varmvattenladdningen egentligen?

Vid en "normal" installation triggas VV-start av att temperaturen i manteln sjunker under inställt värde i meny 1.4
Har du en tempgivare som mäter temperaturen i kamflänsrörslingan Sc:,h
Samma sak gäller stopp för VV-laddning som sker när manteln når temperaturen i meny 1.5
Fungerar det verkligen med att använda en sån typ av beredare som du har Sc:,h
Titel: SV: Extra varmvatten NIBE 1135
Skrivet av: MattisLind skrivet 22 augusti 2010, 08:14:34
Hej!

Beredaren är alltså en stor kopparfodrad tank med en kamflänsrörsslinga i botten. Det är via kamflänsröret som VP vatten värmer varmvattnet i tanken. Temperaturgivaren sitter i ett dykrör i tanken (inte på kamflänsröret) ungefär 1/4 av tankhöjden från botten.

Värmeväxlare som värmeväxlare tänker jag. Man kan ju ha plattvärmeväxlare (med cirkulationspump) och tank, tank med yttermatel eller en slinga i en tank. Skillnaden borde inte vara så stor tycker jag. Jag tror bara att slingan i detta fall är något kort så den kan inte växla in 10 kW fullständigt.
I princip fungerar det ju. Jag får ju 49 gradigt varmvatten i tanken.

Det jag inte förstår är bara dels hur legionellakörningarna fungerar och dels hur extra varmvatten funktionen fungerar. Jag tycker inte det händer någonting.
Jag tycker ockås det är konstigt att vad jag än ställer i 1.8 som intervall för legionellakörning så går den efter en stund tillbaka till 14 dagar.

Jag får liksom en känsla att det finns en bugg i programvaran som gör att inställningarna inte tar.

/Mattis
Titel: SV: Extra varmvatten NIBE 1135
Skrivet av: Carl N skrivet 22 augusti 2010, 08:38:41
Du måste ha rätt elpatronstyp i 9.2.13.2. Står det "FRÅN" där så värmer den inte med elpatron alls.

Den där har ju effektvakt, har du ställt in denna rätt och hur mycket ström visar den då extra VV ska dra?
Sen kan man ställa in max panntemp på en ratt, detta visas i meny 9.2.1.
Titel: SV: Extra varmvatten NIBE 1135
Skrivet av: MattisLind skrivet 22 augusti 2010, 10:14:48
Hej!

OK. Den är inställd på från, ja.

Nu börjar jag förstå. -X6:15 används både för att styra extra varmvatten och för att styra extern eltillsats beroende på hur den är dockad.

Tack! Ska testa!

/Mattis
Titel: SV: Extra varmvatten NIBE 1135
Skrivet av: MattisLind skrivet 22 augusti 2010, 10:51:50
Tack Elmer och Carl N!

Ställa in elpatron till linjär tresteg gjorde susen! Ett tryck på extra varmvatten gjorde att det smällde till i kontaktorn och att elmätaren började blinka hemtrevligt... Efter en liten stund började även vattentemperaturen stiga.

/Mattis
Titel: SV: Extra varmvatten NIBE 1135
Skrivet av: MattisLind skrivet 22 augusti 2010, 16:56:31
Hmm.

Ett problem kvarstår dock. Jag kan inte ändra intervallet på när en XVV höjning ska ske. När jag gör en ändring så att XVV ska göras var sjunde dag så tar den några sekunder sedan slår den på elpatronen. Tittar man i meny 1.9 står det att nästa XVV ska göras precis nu. Den går ca en minut och därefter slår den av igen. När man nu tittar i meny 1.8 står det 14 dagar igen, trots att jag precis ändrade till 7 dagar. I meny 1.9 står det att nästa XVV sker 08 27 kl 00:00.

Är det här normalt? Varför kan man inte ställa in 7 dagars intervall? Är den lite smart och tycker det är onödigt att köra XVV när jag tidigare imorse gjorde det genom att trycka på knappen.

/Mattis
Titel: SV: Extra varmvatten NIBE 1135
Skrivet av: Carl N skrivet 22 augusti 2010, 17:30:22
Det där låter snarare som en bugg i mjukvaran, du får nog kontakta nibe support.
Titel: SV: Extra varmvatten NIBE 1135
Skrivet av: Elmer skrivet 22 augusti 2010, 21:07:46
Ett problem kvarstår dock. Jag kan inte ändra intervallet på när en XVV höjning ska ske. När jag gör en ändring så att XVV ska göras var sjunde dag så tar den några sekunder sedan slår den på elpatronen. Tittar man i meny 1.9 står det att nästa XVV ska göras precis nu. Den går ca en minut och därefter slår den av igen. När man nu tittar i meny 1.8 står det 14 dagar igen, trots att jag precis ändrade till 7 dagar. I meny 1.9 står det att nästa XVV sker 08 27 kl 00:00.

Hade det problemet med min 1230 alldeles efter installationen för drygt 4 år sedan. Rapporterade det till NIBE's support som konstaterade att det var en bugg. NIBE's servicerepresentant på orten kom hem och uppgarderade mjukvaran genom att byta ett av elektronikkorten.
Titel: SV: Extra varmvatten NIBE 1135
Skrivet av: MattisLind skrivet 26 augusti 2010, 15:30:49
Efter ett samtal till NIBE kommer det nu någon på tisdag morgon och byter elektronikkortet!

Perfekt!