Författare Ämne: Problem med min Thermia 8 TSW inst 2007  (läst 1791 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad knutters

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Problem med min Thermia 8 TSW inst 2007
« skrivet: 22 december 2010, 19:37:04 »
Har ett två-rörssystem på en yta av ca 96 m2 BOA plan 1 och ytterligare 30m2 med golvvärme på sep shuntgrupp i källaren.
Har nu haft lite problem sedan vi renoverade hall och bad på plan 1 där vi kompletterade med en ny fördelare påkopplad från shunten i källarplanet.
Det är inte mycket ny golvyta ( 6+11m2). Vaknade en natt förra veckan med endast 14 grader i huset, då kan man garanterat hålla sig för skratt >:(. Problemet då verkade vara injustering eftersom pumpen snurrade och golvvärmedelen cirkulerade men radiatorsidan stod stilla helt.
Detta löste jag med att strypa schunten + att jag höjde farten på cirkulationspumpen på pannan. frågan är om jag har gjort rätt eller kan man lösa det på annat sätt?
En anna fundering är varför det går in spets från elpatron när det endast är -15 grader ute. Nog borde väl pumpen klara av att hålla värmen ner till minst -20 innan detta skall behövas? Har justerat A2 från 600 till 900. Bör jag ändra på A1 oxå ?

Så här ser det ut för närvarande.
UTE -17
RUM  20
Framl   49 (53)
Returl  39 (55)
VV      52
Integral   -710
Brine UT   -1
       IN      3


Tacksam för svar sÃ¥här mitt i julyran  tomte::
« Senast ändrad: 22 december 2010, 19:57:07 av knutters »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med min Thermia 8 TSW inst 2007
« Svar #1 skrivet: 22 december 2010, 21:35:00 »
Du har väldigt hög tempdiff mellan fram och retur, är radiatortermostaterna fullt öppna?
Kolla även smutsfiltret.
Sen kan det vara så att huset kräver mer värme vid dessa köldgrader än vad kompressorn orkar, inte ovanligt alls.

Hur varmt har du i källaren?
Själv har jag minimalt med värme i källardelen av huset eftersom gamla källare är ökända energitjuvar.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: Problem med min Thermia 8 TSW inst 2007
« Svar #2 skrivet: 22 december 2010, 21:51:22 »
Det är omöjligt att veta vad din pump ska klara utan tillskott. Det beror helt på när ditt hus är ifrån, klimatskal, radiatorsystem mm. Vad hade du för energiförbrukning innan du installerade vp, och vilken effekt- och energitäckningsgrad räknade installatören fram i sin offert?

Av dina temperaturer att döma kan du pröva att höja farten på både brine-cp (optimal diff 3°) och vb-cp (8°).
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad knutters

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med min Thermia 8 TSW inst 2007
« Svar #3 skrivet: 22 december 2010, 22:23:36 »
Vart sitter smutsfiltret och hur går man tillvääga för att rengöra detta?
Du har väldigt hög tempdiff mellan fram och retur, är radiatortermostaterna fullt öppna?
Kolla även smutsfiltret.
Sen kan det vara så att huset kräver mer värme vid dessa köldgrader än vad kompressorn orkar, inte ovanligt alls.

Hur varmt har du i källaren?
Själv har jag minimalt med värme i källardelen av huset eftersom gamla källare är ökända energitjuvar.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med min Thermia 8 TSW inst 2007
« Svar #4 skrivet: 23 december 2010, 08:32:07 »
Smutsfiltret ska sitta på returen till VP:n och se ut ungefär som på bilden.
Är det en filterball så är det bara att stanna VP:n, vrida på ventilen och pilla ut filtret.
Är det den andra sorten så måste man stänga ventilen på returen och framledningen.
Man måste även släppa på trycket på säkerhetsventilen vid expansionskärlet innan man skruvar loss filtret.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!