Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: knutters skrivet 22 december 2010, 19:37:04

Titel: Problem med min Thermia 8 TSW inst 2007
Skrivet av: knutters skrivet 22 december 2010, 19:37:04
Har ett två-rörssystem på en yta av ca 96 m2 BOA plan 1 och ytterligare 30m2 med golvvärme på sep shuntgrupp i källaren.
Har nu haft lite problem sedan vi renoverade hall och bad på plan 1 där vi kompletterade med en ny fördelare påkopplad från shunten i källarplanet.
Det är inte mycket ny golvyta ( 6+11m2). Vaknade en natt förra veckan med endast 14 grader i huset, då kan man garanterat hålla sig för skratt >:(. Problemet då verkade vara injustering eftersom pumpen snurrade och golvvärmedelen cirkulerade men radiatorsidan stod stilla helt.
Detta löste jag med att strypa schunten + att jag höjde farten på cirkulationspumpen på pannan. frågan är om jag har gjort rätt eller kan man lösa det på annat sätt?
En anna fundering är varför det går in spets från elpatron när det endast är -15 grader ute. Nog borde väl pumpen klara av att hålla värmen ner till minst -20 innan detta skall behövas? Har justerat A2 från 600 till 900. Bör jag ändra på A1 oxå ?

Så här ser det ut för närvarande.
UTE -17
RUM  20
Framl   49 (53)
Returl  39 (55)
VV      52
Integral   -710
Brine UT   -1
       IN      3


Tacksam för svar såhär mitt i julyran  tomte::
Titel: SV: Problem med min Thermia 8 TSW inst 2007
Skrivet av: Carl N skrivet 22 december 2010, 21:35:00
Du har väldigt hög tempdiff mellan fram och retur, är radiatortermostaterna fullt öppna?
Kolla även smutsfiltret.
Sen kan det vara så att huset kräver mer värme vid dessa köldgrader än vad kompressorn orkar, inte ovanligt alls.

Hur varmt har du i källaren?
Själv har jag minimalt med värme i källardelen av huset eftersom gamla källare är ökända energitjuvar.
Titel: SV: Problem med min Thermia 8 TSW inst 2007
Skrivet av: Labold skrivet 22 december 2010, 21:51:22
Det är omöjligt att veta vad din pump ska klara utan tillskott. Det beror helt på när ditt hus är ifrån, klimatskal, radiatorsystem mm. Vad hade du för energiförbrukning innan du installerade vp, och vilken effekt- och energitäckningsgrad räknade installatören fram i sin offert?

Av dina temperaturer att döma kan du pröva att höja farten på både brine-cp (optimal diff 3°) och vb-cp (8°).
Titel: SV: Problem med min Thermia 8 TSW inst 2007
Skrivet av: knutters skrivet 22 december 2010, 22:23:36
Vart sitter smutsfiltret och hur går man tillvääga för att rengöra detta?
Du har väldigt hög tempdiff mellan fram och retur, är radiatortermostaterna fullt öppna?
Kolla även smutsfiltret.
Sen kan det vara så att huset kräver mer värme vid dessa köldgrader än vad kompressorn orkar, inte ovanligt alls.

Hur varmt har du i källaren?
Själv har jag minimalt med värme i källardelen av huset eftersom gamla källare är ökända energitjuvar.
Titel: SV: Problem med min Thermia 8 TSW inst 2007
Skrivet av: Carl N skrivet 23 december 2010, 08:32:07
Smutsfiltret ska sitta på returen till VP:n och se ut ungefär som på bilden.
Är det en filterball så är det bara att stanna VP:n, vrida på ventilen och pilla ut filtret.
Är det den andra sorten så måste man stänga ventilen på returen och framledningen.
Man måste även släppa på trycket på säkerhetsventilen vid expansionskärlet innan man skruvar loss filtret.