Skrivet av: Rickard
« skrivet: 06 oktober 2012, 00:12:43 »Precis, -150/-500 skall det vara.
Skrivet av: Rickard« skrivet: 06 oktober 2012, 00:12:43 »Precis, -150/-500 skall det vara.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 05 oktober 2012, 21:23:10 »Heter samma sak idag men kom ihåg det ska vara -150 Gm samt -500 Gm men antar att det inte går att ställa på +150 Gm.
Skrivet av: Rickard« skrivet: 05 oktober 2012, 20:12:41 »Du måste säkerställa att du har flöde i alla radiatorer alltid, termostater är alltså förbjudet.
Du kan även ställa upp värdet för gradminuter till 150, och TS-min till 500 - och öka VB diff VP till 17 grader. (Hoppas de kallar de olika inställningarna samma sak fortfarande, annars får jag läsa på imorgon och återkomma) Skrivet av: stavre445« skrivet: 05 oktober 2012, 20:07:01 »Hallå
Har just fått min 1145 17 installerad. Den ska värma 350m2 1800-talshus. Dock så ska jag värma bara halva huset nu. Det blir väl ca 10st radiatorer + vv. Bli det problem? Finns det några speciella inställningar jag kan göra för att köra på halv kapacitet typ? Alla svar uppskattas. Tack |
|