Skrivet av: Bertil
« skrivet: 08 februari 2007, 21:44:43 »Kul kille...
Skrivet av: Bertil« skrivet: 08 februari 2007, 21:44:43 »Kul kille...
Skrivet av: Fredrik_norrland« skrivet: 08 februari 2007, 15:23:26 »installatören har precis varigt hemma...
"vad är det för klåpare som har bytt CPU kortet osv hos dig" (var han själv som gjorde det) mycket riktigt, han hade glömt (ratt 101) i farten när han bytte alla korten. ska testa att byta till 16A säkring, har faktist tänkt på det ett tag men inte hunnit fixa det.. TUSEN TACK ALLA FÖR HJÄLPEN!!! ang, VV B inte så konstigt att den inte körde TS då, pumpen hade ju inget effektsteg inkopplat Skrivet av: ot« skrivet: 08 februari 2007, 15:16:20 »hopp.. pang blev det -22 ºC ute och jag ville kolla pumpen.. Hej B visas då tidsbestämd temperaturhöjning pågår, t ex periodisk. Din kompressor stannade för att höja temperaturen på XVV med elsteget Läs meny 1.7 Och 1.8 och 1.9 1.7 Stopp kompressor extra VV Här väljs önskad temperatur för stopp av kompressor vid extra varmvatten. Värdet är inställbart mellan 50 och 60 °C. 1.8 hur ofta varmvattentemperaturen höjs från normalnivå till ”Extra varmvatten”-nivå. Tiden är inställbart mellan 0 och 90 dagar 1.9 Nästa XVV höjning Här visas datum och tid för nästa XVV Skrivet av: ot« skrivet: 07 februari 2007, 20:20:47 »Hej Fredrik.
Du skulle prova med att stoppa i 16A säkringar och ställa in ratten ( 100 ) på 16A . Du har mjukstart , och effektvakten ska du använda till och hålla ner huvudsäkringen med. Och om det funkar fram till våren så kan du anmäla säkringsändringen till kraftbolaget . I fast avgift tjänar du ca 800 kr / år . Och jag lovar att . Köper du rosor till gumman för 800 kr så värmer det mer! ps Om du nu inte har en verkstad eller något annat som drar mycket ström. Behövs 20A så ska du klart ha 20A Skrivet av: Fredrik_norrland« skrivet: 07 februari 2007, 20:18:33 »aaa... toppen!!!!! Thumbsup
installatören kommer imogon. ska be han titta på det. är varmare ute nu så pumpen jobbar av gradminuterna själv. detta forum är allt man behöver Skrivet av: Carl N« skrivet: 07 februari 2007, 19:37:56 »
Helt riktigt, ratt 101 (i mitten) kan du ställa i läge C så kommer du tillåta max 6 kW elpatron vilket är fabriksinställningen. Kolla sen att det står 2 i meny 8.3.5 Skrivet av: Bertil« skrivet: 07 februari 2007, 18:50:40 »Citera 8,3,5 Max elsteg 0 Det där betyder väl att elpatronen inte är tillåten?? Ändras på "ratt 101" 7 A som mest på en fas, du hade ju 20A säkring? så strömbegränsningen är inte aktiv Citera 8,3,6 Omsättning EBV-trafo 300verkar ok, om du använt dom medskickade strömtrafona. Ang elpatron se sid 17 och 48 i inst anvisningarna Skrivet av: Fredrik_norrland« skrivet: 07 februari 2007, 18:01:10 »Hoppas ni är med nu.. skriver bara menyn
8,3,5 Max elsteg 0 8,3,1 7,3A 8,3,2 5,5A 8,3,3 5,0A 8,3,6 Omsättning EBV-trafo 300 9,1,2 Differens tillsats -100 är det någon som kan säga något om detta?? Skrivet av: Bertil« skrivet: 07 februari 2007, 16:04:45 »Citera Hej ! En sak till fel av mig... när väl tillskottet startar är det bra om det får gå ett tag... jag skulle nog ha max fördröjning innan elpatronstart, sen -100 för avslag av elpatron.... Skrivet av: Fredrik_norrland« skrivet: 07 februari 2007, 13:18:58 »Vilken klippa Thumbsup
tackar tackar, återkommer med värden ikväll Skrivet av: ot« skrivet: 07 februari 2007, 13:13:09 »Och en till !
Meny 8.3.6 Omsättning EBV-trafo Beroende på vilka strömtransformatorer som används till EBV-kortet måste omsättningsvärdet definieras. Värdet är inställbart mellan 100 och 900 i steg om 10. För medlevererade strömtransformatorer gäller inställningen 300. Skrivet av: ot« skrivet: 07 februari 2007, 13:07:55 »Hej ! En sak till
Meny 9.1.2 Differens tillsats Differens mellan in och urkoppling av elsteg. Värdet är inställbart mellan 0 och -100. Bör inte vara 0 Skrivet av: Fredrik_norrland« skrivet: 07 februari 2007, 13:04:27 »Toppen ot ska kolla på det..
Skrivet av: ot« skrivet: 07 februari 2007, 13:01:30 »Hej
Kolla i meny 8.3.1 8.3.2 och 8.3.3 vad du har för ström på faserna. Skrivet av: Fredrik_norrland« skrivet: 07 februari 2007, 12:40:36 »mjo, effektvakten står på 20A.
ringde Nibe också men dom kunde tyvärr inte säga så mycket. så dom skickar en tekniker för att titta på det. är bara -13 ute nu så pumpen hinner ta hand om gradminuterna själv nu. ska kolla mer när jag kommer hem ikväll. Skrivet av: Carl N« skrivet: 07 februari 2007, 12:30:32 »att gradminuterna blev så högt/lågt förstår jag, men inget TS. finns det nogon inställning där man kan blockera TS? kan det vara något sådant? ja, pumpen står i "Auto (vinterläge)" Har du kopplat in effektvakten? I så fall kan det vara denna som blockerar tillskottet. Skrivet av: ot« skrivet: 07 februari 2007, 12:07:20 »Hej
Inställning av max Elpatrons effekt görs på ratt (101) på effektvaktskortet. Meny 8.3.5 Max elsteg Här visas inställningen som är vald på effektvaktskortet. ratt (101). 2 = Fabriksinställning ( 2 steg . Steg 1 :3kW. Steg 2: 6kW ) Är strömtransformatorerna anslutna ? När fasströmmen är så hög att det är risk för att huvudsäkringarna löser ut minskar effektvakten elkassettens effekt tills det inte är någon risk att huvudsäkringarna löser ut. När övrig strömförbrukning minskar kommer elkassetten att kopplas in igen. Skrivet av: Fredrik_norrland« skrivet: 07 februari 2007, 07:43:19 »Tackar för tipset.
alla kort i pumpen byttes för 6 månader sedan pga åska, men händer det igen så ska jag kolla kontakterna till CPU kortet osv. i går när jag gick och la mig så stod gradminuterna på -900 och ingen el. nu på morgonen så stod den fortfarande på -900, men inte en minut TS att gradminuterna blev så högt/lågt förstår jag, men inget TS. finns det nogon inställning där man kan blockera TS? kan det vara något sådant? ja, pumpen står i "Auto (vinterläge)" Skrivet av: gladiac« skrivet: 06 februari 2007, 23:46:35 »Hej Fredrik..
Går cirkulationspumpen till elementen?? Hade nämligen ett liknande fel på min precis när den var ny. Allt var helt dött , den räknade gradminuter och allt men INGET annat fungerade på pumpen , inte ens eltilskottet och cirkpump , det bara stod i displayen att det gick. Det tips jag kan ge dig om det är samma fel vill säga är att öppna övre luckan om du vet vad du gör . Dra lite i kablarna och se så dom sitter ordentligt(från styrkortet till strömbrytaren), min hoppade igång då . Efter det så bytte dom det mesta , har funkat bra efter det. Kolla också att "processorn" sitter i ordentligt på styrkortet , dom har en tendens att kunna hoppa ur. Hjälper det inte ring service.. och du bryt strömmen innan du pillar på kortet Ps : Missade att du hade fårt fart på den Skrivet av: Fredrik_norrland« skrivet: 06 februari 2007, 22:25:15 »pga. pumpen stått still ett tag har gradminuterna gått ner till -778 nu.
men inget TS, ska ju komma vid -500. Skrivet av: Fredrik_norrland« skrivet: 06 februari 2007, 22:20:01 »hopp.. pang blev det -22 ºC ute och jag ville kolla pumpen..
klickade runt lite som vanligt, allt såg bra ut. plötsligt började den köra VV, ok tänkte jag. jag stannar och "myser" lite med pumpen. plötsligt stannade pumpen med gradminuterna på -320 (start -100) CP på varmasidan går + symbolen för VV B väntar 30 min gradminuterna går fort nu -650 (TS start -500) MEN INGET HÄNDER!! i vild panik grundinställer jag pumpen (kan alla inställningar i huvet) och då försvinner VV-symbolen med B. men har pumpen fått galnakosjukan eller? pumpen går nu som tur är.. |