Skrivet av: Elmer
« skrivet: 23 december 2010, 21:48:51 »Jag tror inte man kan knäcka till kurvan vid kallare temp än -15 ºC.
Jag har b00k
Enligt Monterings- och skötselinstruktionen för 1230 och 1235 ska det vara som jag skrivit.
Men håller med om att en innegivare nog är bäst.
Saxat ut min manual:
Meny 2.6.3 Knäcktemperatur
Här väljs vid vilken utetemperatur knäckpunkten ska
inträffa. Värdet är inställbart mellan -15 och +15 °C.
Carl N:
Helt rätt av dej. Fel av mej.
Knäcktemperaturen kan endast väljas mellan -15 ºC och +15 ºC.
Vid Knäcktemperaturen kan dock framledningstemperaturen sättas mellan 0 ºC och 60 ºC (1230).
I bilden jag bifogade är framledningstemp vid +20 ºC satt till +20 ºC. Framledningstemp vid -20 ºC är satt till +44 ºC. Knäcktemperaturen är satt till 0 ºC (inte 10 ºC som jag felaktigt skrev) och framledningstemp vid knäcktemperatur är satt till +35 ºC.
Vad jag menade med mitt tidigare inlägg ovan var att om TS skapar en egen kurva borde utetemperaturer varmare än 0 ºC inte påverka inomhustempen nämnvärt medans utetemperaturer kallare än 0 ºC ger lägre framledningstemp och därmed svalare inomhus.