Kan inte fatta varför min vp bara orkar upp till 40grader vbf!!!
Har ca 80 kvm golvvärme 16mm samt en konvektor på övervåningen... har gjort en ungefärlig uträkning på att vattenvolymen är ca 50-60 liter, och jag har en fighter 1225-5, kompressorn går helatiden nu vid -12 grader och den vill ha 40 grader på vb-f och det är vad den klarar av...räknar inte av gradminuterna
. delta-t på vb är 5 grader och går ej att sänka c-pumpen för den står på lägsta. kb-diff 3 grader 1grad in och -2 ut... Någon som har förslag på åtgärd eller varför den inte orkar upp över 40 grader?
(alla termostater på fördelare fullt öppen samt mätt temp på samtliga slinger ingen verkar vara speciellt strypt, delta-t på samtliga slinger ca 5 grader) TACKSAM FÖR SVAR!!