Skrivet av: bhass skrivet 15 februari 2009, 12:35:21
Har en C5 från 2002. Har nu när kylan kommit fått lite problem med tillsatspatronen.
Timern räknar ner till 0 men patronen går inte in. Efter ett tag fodras varmvatten varvid omkoppling då sker. Vid nystart till elementen sker då en återgång till urspungsläget på timern och ny nedräkning börjar. Samma visa upprepas igen !!
Nån som vet hur styrningen i styrdonet skall arbeta.

mvh Orvar
Titel: SV: Tillsatsvärme
Skrivet av: lubbis skrivet 15 februari 2009, 18:47:43
Kolla så övertempskyddet inte löst ut. En röd knapp som sitter på elkasettenpå vänster sida innanför framplåten, se sidan 8 i manualen.

Tänk på att när den räknat ner till 0 (i 6.2) så dröjer det till dess det står 50% under 8.5 innan 3 kW slår till (om du har ställt in max 6 kW). Tiden styrs av 8.3.1

Har en C5 från 2002. Har nu när kylan kommit fått lite problem med tillsatspatronen.
Timern räknar ner till 0 men patronen går inte in. Efter ett tag fodras varmvatten varvid omkoppling då sker. Vid nystart till elementen sker då en återgång till urspungsläget på timern och ny nedräkning börjar. Samma visa upprepas igen !!
Nån som vet hur styrningen i styrdonet skall arbeta.

mvh Orvar
Titel: SV: Tillsatsvärme
Skrivet av: bhass skrivet 15 februari 2009, 19:32:27
Jag har endast 3kw inkopplat. Skall inte detta gå in omedelbart vid nedräknings slut ?
     (Visste inte att man kan kolla 8.3.1.för information)
En fråga till. Vet du vad kamptider 8.3.4 rsep 8.3.5 är.

Orvar
Titel: SV: Tillsatsvärme
Skrivet av: zigge65 skrivet 15 februari 2009, 19:41:26
Skulle tro att det är ramptider. Det lättaste är att ladda ner manualen på IVTs hemsida där får du nog förklaring på en del.
Titel: SV: Tillsatsvärme
Skrivet av: Roland skrivet 15 februari 2009, 21:26:26
Jag har endast 3kw inkopplat. Skall inte detta gå in omedelbart vid nedräknings slut ?
     (Visste inte att man kan kolla 8.3.1.för information)
En fråga till. Vet du vad kamptider 8.3.4 rsep 8.3.5 är.

Orvar

Nej, så enkelt är det inte. Först räknar tillsatstimern ner till noll. Sen börjar ramptidstimern räkna ner. Nrä ramptidstimern har räknat ner till noll kopplas tillsatsen in. Ramptiderna bestämmer hur snabbt tillsatseffekten ökas. HAr man 6 kW inkopplad går 3 kW in när ramptidstimern räknat halva ramptiden och 6 kW när den har räknat färdigt. Har man 3 kW blir det in praktiken så att tillsatsen går in efter tillsatstid + ramptid.
Titel: SV: Tillsatsvärme
Skrivet av: bhass skrivet 17 februari 2009, 20:31:40
Tack Roland för inf.

Betyder det att man kan ha 6 kw inställt, men att endast 3kw används vid moderat kyla.
Eller är det bara en förskjutning av inkopplingstiden.

Orvar
Titel: SV: Tillsatsvärme
Skrivet av: Roland skrivet 17 februari 2009, 21:03:09
Betyder det att man kan ha 6 kw inställt, men att endast 3kw används vid moderat kyla.

Ja, men det kan krävas lite fintrimning av ramptiden för att få det att fungera som tänkt. Är ramptiden för kort i förhållande till radiatorsystemets tröghet kan det bli så att 6 kW hinner gå in trots att bara 3 kW egentligen behövs. Returtemperaturen hinner inte stiga tillräckligt mycket innan  ramptiden har löpt ut.

Det som talar för att ha 6 kW inställt är att går t.ex. kompressorn sönder så finns 6 kW tillgängligt som ersättning. Har man 3 kW inställt bör man fundera över inställningen innan man lämnar huset  för en längre tid vintertid. Det är inte säkert 3 kW räcker för att förhindra att något rör fryser sönder någonstans.