Jag har också råkat ut för trasig säkring på reläkortet några gånger varvid inga cirkulationspumpar eller kontaktorer fungerar. Ingen orsak till detta har hittats. Efter säkringsbyte har pumpen gått normalt igen.
Jag ställer ut ett par termostatstyrda elelement som går in om inomhustemperaturen sjunker för mycket.
Matas någonting via den där säkringen som kan tänkas dra hög startström eller som försöker "hålla emot" om det kommer en överspänningsspik på elnätet och därmed orsakar en tillfällig överström? T ex någon större switchad spänningsomvandlare?
Tröga säkringar förlorar ofta sin "tröghet" efter att ha utsatts för kortvariga överströmmar många gånger, det skulle kunna vara något sådant fenomen som orsakar att säkringen går utan förklaring.
Jag har en känsla av att de tröga finsäkringar som har säkringstråden lindad runt en glasfiberkärna är pålitligare än de som har en rak tråd med en metallklump mitt på.
Mycket klena finsäkringar (under ca 500 mA) har så tunn tråd att de kan vara känsliga för vibrationer.
Det här påminner mig om en sak jag läste någonstans för många år sedan om hur man gör på vissa håll för att testa säkringar där man vill ha garantier för att de inte löser ut utan anledning (t ex kritiska ställen i styrsystem för elkraftanläggningar):
1) Ta ut ett parti nya säkringar (kanske 10-100 stycken av exakt samma modell).
2) Ohmmät dem noga och anteckna resistansen för varje exemplar. Kassera de säkringar som avviker för mycket från medelvärdet.
3) Belasta alla kvarvarande säkringar med märkström i ett dygn och låt dem kallna efteråt.
4) Ohmmät igen och kassera de som har ändrat resistans mer än t ex 5 % jämfört med mätningen före provbelastningen.
5) De säkringar som nu är kvar kan anses som pålitliga.